cineman написал:
Регуляторы перепада не от скуки придумали.
Согласен, но в правильно спроектированной двухтрубке нет необходимости ставить балансировочные клапаны (вентили) или АРПД на ветки (контуры), кроме как в вертикальных двухтрубках многоэтажных домов или в многоэтажках с поквартирной разводкой из этажного коллекторного шкафа.
Ибо в двухтрубке столько циркуляционных колец, сколько и радиаторов. А балансировать нужно между собой кольца, а не ветки (в случае коттеджей до 1000 м2 площади).
Т.е. балансировочная арматура ставиться непосредственно на радиаторы.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
АндрейНачальный, почему или? И полотенчик и радиатор..... А что мешает воспользоваться старыми радиаторами для начала? Тут 23 секции раскрутить и на полдома батарей сразу образуется
АндрейНачальный написал:
cineman, А как же пол и потолок?
Дом на курьих ножках? Мне ваш дом по барабану, но соотношение 100 ВТ/метр квадратный - потребление тепла микрорайона, делённое на площадь всех его помещений. Для выбора мощности котла эту цифру ещё можно использовать. Но цифра проста и удобна дяденькам, что торгуют радиаторами на рынке.
АндрейНачальный написал:
вот так я и планирую сделать.
Ну и? Закупаем панельные радиаторы, трубы и вперед.
касимов, До весны думаю, что закуплю все. Потом эту систему срежу в металолом и начну. Пока, что финансов нет, это подготовительный этап. Так сказать, чтоб начать закупать, надо было определиться как и что делать.
Dima_495 написал:
Кстати, у ТС основные потери не стены а пол и потолок. Поэтому может стоит сначала вложиться в утепление, а потом делать отопление.
В санузле можно полотенчик сделать от котла.
Dima_495, Я и думал или полотенчик или маленький радиатор. Стены утеплены, думаю, что первым делом оттопление, а потом потихоньку , по одной комнате ремонт делать. Конечно хорошо бы все сразу делать и полы и отопление, НО денег нет.
Кстати, у ТС основные потери не стены а пол и потолок. Поэтому может стоит сначала вложиться в утепление, а потом делать отопление.
В санузле можно полотенчик сделать от котла.
касимов написал:
С запасом на постоянно открытые форточки, 1кВт на 10 квадратов.
Ну не повторяйте чужих глупостей. Этот "расчёт" никак не учитывает площадь уличных стен, через которые и происходит основная утечка тепла.
Более точно можно прикинуть из расчёта 60 Вт на квадратный метр уличной стены.
АндрейНачальный написал:
Все радиаторы подключены сбоку (и подача и обратка) Пол радиатора теплые, пол радиатора холодные.
Я у себя тоже делал боковое подключение (удобнее) и естественно таких проблем нет, просто потому что насос гоняет. При самотёке такое поведение радиаторов в принципе понятно. Боковое подключение удобно ещё тем, что в случае чего проще установить радиатор подлиннее. Со стальными панельными с нижним подключением всё ещё проще.
касимов написал:
С запасом на постоянно открытые форточки, 1кВт на 10 квадратов.
Ну не повторяйте чужих глупостей. Этот "расчёт" никак не учитывает площадь уличных стен, через которые и происходит основная утечка тепла.
Более точно можно прикинуть из расчёта 60 Вт на квадратный метр уличной стены.
Dima_495 написал:
Это же 200 кг чугуна!!!! Может тупо котел не может такую чушку прогреть!? Мощность котла маловата (если он 6,9 кВт) на такую систему. Воздушных пробок нет? Или может трубы забились? Самотек прост в работе как два пальца.... Но такое число секций - это не есть нормально!!!
Dima_495, Я же говорю, все сделано бестолково. Котел подбирался по принцыпу 6,9квт на 69м2, значит хватит. Может воздух и есть, ни на одной батарее, нигде нет кранов, клапанов, где можно спускать воздух. На всю систему почти 50 секций чугуна, а котел 6,9квт
АндрейНачальный написал:
Сейчас стоит напольный Термолюкс 6,9. Система сделана самотеком и бестолково
Схему помещения и место установки нового котла. ( про дымоход не забываем!). И нарисовать Вам новую схему, будет не сложно.
касимов, что смог. ветка 1 тамбур, кухня, суан узел, ветка два спальня 1, зал, спальня 2. и еще хотел спросить. Сколько ватт, м2 брать радиаторы. кто-то говорит 100вт, кто-то 130вт, кто-то 170вт. Стены саман 500мм+50мм пенополистерол с короедом. пол доска, на балках по грунту, потолок глина с опилками. чердак не отапливаемый.
Dima_495 написал:
Это же 200 кг чугуна!!!! Может тупо котел не может такую чушку прогреть!? Мощность котла маловата (если он 6,9 кВт) на такую систему. Воздушных пробок нет? Или может трубы забились? Самотек прост в работе как два пальца.... Но такое число секций - это не есть нормально!!!
Dima_495, Я же говорю, все сделано бестолково. Котел подбирался по принцыпу 6,9квт на 69м2, значит хватит. Может воздух и есть, ни на одной батарее, нигде нет кранов, клапанов, где можно спускать воздух. На всю систему почти 50 секций чугуна, а котел 6,9квт
Это же 200 кг чугуна!!!! Может тупо котел не может такую чушку прогреть!? Мощность котла маловата (если он 6,9 кВт) на такую систему. Воздушных пробок нет? Или может трубы забились? Самотек прост в работе как два пальца.... Но такое число секций - это не есть нормально!!!
Dima_495 написал: АндрейНачальный, просто 23 секции это около 3 кВт тепловой мощности, а на 10м2 надо при нормально утепленном строении около 1 кВт. Батареи одного вида?
АндрейНачальный, просто 23 секции это около 3 кВт тепловой мощности, а на 10м2 надо при нормально утепленном строении около 1 кВт. Батареи одного вида?
В том и дело, что они по всему дому самые холодные. Та, что находится последней в ветке, никогда больше 40град. не бывает. Как бы не работал котел. Дело не в утеплении, а в отоплении. Утеплено все нормально. И на 10м2 -- 23 секции это достаточно вполне. Весь дом одинаково утеплен. В первой комнате (она на 2 м2 меньше) 11 секций и там +23град., когда в то же время в последней +17. Разве еще 12 секций не должны компенсировать 2 м2?