При ремонте квартиры для разводки водоснабжения и канализации по рекомендации был нанят сантехник. Была поставлена цель сделать надежную и работающую систему. Сантехник предложил делать разводку ппр. Материал закупал сантехник сам в леруа мерлене. В результате 6 фитингов с внутренней резьбой текли несколько раз. Те фитинги, которые текли менялись несколько раз на аналогичные из леруа (со словами - "в первый раз с таким сталкиваюсь"). Получилось, что соединение переваривалось несколько раз. Соединение коллектора и ппр текли 5 раз - менялись прокладки. Вроде нормально. Но прошел месяц - снова потекло соединение с коллектором. Коллектор Valtec. разводка делалась до штукатурки- на этом настоял сантехник - со словами, что сам все вымеряет и идеально выведет водорозетки. В результате получилось, что водорозетки утоплены в штукатурку от 1 до 4 см. Водорозетки ванной переделал - трубы держаться на монтажной пене. Другие трубы замурованы в штукатурку без энергофлекса. Это предыстория.
Ниже прилагаю фото выполненной работы. Есть ли еще какие- то критичные ошибки. И самое главное - можно ли все вышеперечисленные косяки убрать малой кровью? или только переделка с нуля?
у некоторых коллекторов Вальтека в местах подключения потребителей есть острые грани, которые могут прорезать прокладку при сильной затяжке фитингов. Отсюда и течь скорее всего.
У канализации уклон есть от потребителей к стоякам? а то по фото сложно понять. Редуктора от застройщика? И за запотевшим счетчиком поглядите, может и потечь.
З.Ы. об отсутствии эстетической красоты в работе я даже и не говорю.
Redline 1985, редуктор может и подойдет, трубы к крану на пене это точно не дело. И, может мастера подскажут, хорошо ли использовать уголки из белого ПП с серыми трубами ПП?
Redline 1985 написал:
Материал закупал сантехник сам в леруа мерлене. В результате 6 фитингов с внутренней резьбой текли несколько раз. Те фитинги, которые текли менялись несколько раз на аналогичные из леруа (со словами - "в первый раз с таким сталкиваюсь").
Раньше девки зеленее были. Мерлен начал заменять Valtec собственным брендом Aquation. По виду не внушает. Похоже, что не зря. .
Мне чего то жалко парня. Он не только материал негодный получил из Леруа Мерлен, но и заказчика получил от туда же. У сантехника этого есть перспективы стать виноватым в протечках канализации Политэк. Я купил там немного серой канализации DN50, потекло через год по стыкам. Уплотнения так ослабли, что протекающие стыки разбирались без малейшего усилия.
Если вы заказывали бюджетный ремонт, то поменять коллектор, если качественный, то заменить уже процентов 50% нужно будет. Если нужен элитный ремонт - менять всё, включая монтажника.
Tonal, По трубам изучил трубы из леруа - на свалку
cineman, Канализацию всю меняю на остендорф. Политэк, которые стояли тоже легко вынимаются
Ремонт делаю сам в квартире. Вот только по сантехнике решился доверить дело "профессионалу" по реклмендации. В общем, решил все демонтировать, так как потерял последнее доверие к сантехнику. Когда разбирал новую канализацию, оказалась, что сливы для раковины и стиралки уже забились "подарками" из унитаза. Плотно так забились - см на 20
Разводку буду делать на rehau stabil. На монтаж узла водоподготовки приглашу кого-нибудь из сантехников с форума. Правда пока дороговато.
P.S. Когда разбирал полипропилен - специально просматривал все фитинги - больше половиеы брак
Redline 1985,
Это не брак, то руки кривые и перегретый паяльник. А по канализации ванной, я и говорил, что в переделку. Выход 50 из 110 положили в низ, переход.
Redline 1985 написал:
Разводку буду делать на rehau stabil.
Не используйте коллектор в этой разводке. И если используете трубу His вместо Stabil, то не будет нужды в температурном компенсаторе на холодной воде. Чистый пекс, без алюминия растягивается, принимая на себя рост давления от нагрева холодной воды.
Собственно вопрос похож на вопрос топикпастера - Что делать.
Ремонт давно сделан, уже 2 года как живем, НО - уже устали от маленького напора воды. Особенно горячей.
Сегодня решил померить расход. Получил по горячей 3,5л/мин и это напрямую с прочистного крана вильтра горячей воды (1 на фото). Холодную проверял в ванной (самая короткая магистраль), результат - 7л/мин. Давление на манометре падает практически в ноль на горячей воде (это при статическом в 5 бар) и с 4,5 бар до 0,3 бар на холодной.
Обе цифры расхода считаю недостаточными для моей семьи из 5 человек. Фильтр грубой очистки ХВ почистил, изменений не заметил, да и не особо грязный он был. К фильтру грубой очистки ГВ не смог подобраться.
Краны вводные совмещенные с фильтром буду менять однозначно, но есть подозрения и на регуляторы давления ((2) - ГВ, (3) - ХВ).
Посоветуйте как лучше поступить "малой кровью". Какие вводные краны поставить? Какие (если надо) редукторы давления купить? Ставить буду через УК, т.к. вводной кран - общедомовая собственность и они несут за него ответственность.
Редукторы стоят похоже icma 247
Давление на манометре в статике и при открытом кране прочистки фильтра
BV написал:
Малой - не надо. Надо нормально.
Отдельно кран, отдельно грубый фильтр и тд
BV, "малой кровью" это заменить кран, фильтр и, если нужно, регулятор. А не "малой кровью" - это вскрывать стену, снимать ванну и прокладывать все заново как надо...
Вот я и спрашиваю какие лучше краны, фильтры, регуляторы поставить. Просто регуляторы от застройщика, как и краны вводные, а последние совсем атас, что их даже УК сильно рекомендует заменить, поэтому я думал и регуляторы того же качества.
BV написал:
Для выбора редуктора эта информация очень важна
BV, это значит 3,3*9=29,7м перепад высот водяного столба, т.е. примерно 3,0 бар падение давления между 13м и 22м этажами.
А вот ваш ответ по существу вопроса очень информативен...
да спайки в трубах полипропиленновых, маленький напор не исключайте из-за этого. Забиты фильтра, меняйте-избавляйтесь от мягкой очистки.
Краны шаровые ИТАП ставьте ФГО ИТАП, мягкий уберёте. С редуктором не торопитесь, посмотрите какое давление и как без него продавливает.
Sir Woland написал:
К фильтру грубой очистки ГВ не смог подобраться.
А придется...
BV, вряд ли. Как я уже говорил, на ХВ фильтр был практически чист, а ГВ у нас в доме идет путем нагрева холодной на ИТП дома, а по сему и там фильтр вряд ли больше загрязнен... Да и кран все равно менять, какой смысл снимать этот для очистки и ставить его на место?
BV написал:
Сколько манометры показывают при мин и макс расходе из смесителя ванной?
BV, я же писал, правда при сливе из фильтра - меньше 0,1 бар. Сейчас проверил в ванной. Если открыть горячую на полную, то 0,3 бар. Не понимаю как при минимальном расходе померить (какой расход считать минимальным?), но в статике - 5 бар.
Sir Woland, в первую очередь - снять и визуально проверить ППР кочерги между счётчиками и обратными клапанами, затем снять редукторы, вместо них перемычки. Давление при водоразборе катастрофическое.
При сливе с фильтра - может быть и 0,1, т.к. открыт сброс воды чуть не от самого манометра.