#6112320

Доброго всем вечера! Мужики выручайте, в частном доме смонтирована двухтрубная система отопления, пп трубы, радиаторы алюминий, одноконтурный котёл ксг 10, + также в санузле тёплый пол. Система изумительно работала в прошлом году, в этом году ее немного переделали, а именно у последних 5 радиаторов перед котлом переделали обратку, а именно опустили ее ниже горизонтального уровня, т. е. перед последним радиатором получился как бы противоуклон, + на обратке также добавились прямые углы. После чего как обычно залили систему, вытравили воздух, но при включении насоса, во первых он громко работает, журчит, как будто в нем воздух, во вторых гудит стояк от последнего радиатора и до котла. Воздух спускал на всех радиаторах, и в высшей точке и с насоса идёт воды. Причём насос на тёплом полу работает как и раньше неслышно, модели насосов я указал на схеме. Сегодня приезжал специалист, как выгнать воздух с насоса не сказал, и почему он там есть, если везде идёт вода, тоже не смог. Сказал что насос слишком мощный и износил сам себя, посоветовал поставить 25/6. Но я сомневаюсь что проблема в насосе, хочется услышать мнение профессионалов

Zaibazzy, как из насоса удаляется воздух?

При откручивании пробки на корпусе насоса, из него идет вода.

На выходе насоса должен стоять воздушник. Торцевая пробка не поможет.