Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#6113540

На выходе насоса должен стоять воздушник. Торцевая пробка не поможет.

При откручивании пробки на корпусе насоса, из него идет вода.

Zaibazzy, как из насоса удаляется воздух?

Доброго всем вечера! Мужики выручайте, в частном доме смонтирована двухтрубная система отопления, пп трубы, радиаторы алюминий, одноконтурный котёл ксг 10, + также в санузле тёплый пол. Система изумительно работала в прошлом году, в этом году ее немного переделали, а именно у последних 5 радиаторов перед котлом переделали обратку, а именно опустили ее ниже горизонтального уровня, т. е. перед последним радиатором получился как бы противоуклон, + на обратке также добавились прямые углы. После чего как обычно залили систему, вытравили воздух, но при включении насоса, во первых он громко работает, журчит, как будто в нем воздух, во вторых гудит стояк от последнего радиатора и до котла. Воздух спускал на всех радиаторах, и в высшей точке и с насоса идёт воды. Причём насос на тёплом полу работает как и раньше неслышно, модели насосов я указал на схеме. Сегодня приезжал специалист, как выгнать воздух с насоса не сказал, и почему он там есть, если везде идёт вода, тоже не смог. Сказал что насос слишком мощный и износил сам себя, посоветовал поставить 25/6. Но я сомневаюсь что проблема в насосе, хочется услышать мнение профессионалов