#6115174

cineman написал:
У меня была задача снизить температуру в доме на время отсутствия заказчика. Прежде он делал это отключением насоса и получал замерзание труб в проблемных местах с дырками на улицу.

Если у Вас действительно "ленинградка" так и ставьте термоклапаны на подаче в ОП -

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

ka26 написал:
Производитель пишет:
" Клапаны RTR-G поставляются с серыми (для их идентификации) защитными колпачками, которые не должны использоваться для
перекрытия потока теплоносителя".

Термоклапан Данфос тоже может использоваться для полного отсечения теплоносителя. Но требует применения специального латунного колпачка, или подручных средств в виде струбцины. Но легче применить доп.шаровый кран, для обслуживания термоклапана.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

ka26 написал:
Ставим на 32 трубу термоклапан 25. Это минус 20%.

Возможно, что будет достаточно и термоклапана ду 20. Гидравлику бы подсчитать, что бы не быть как ёжику в тумане.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

ka26 написал:
Еще вопрос. Почему не выпускают диаметры термоклапанов с термоголовкой свыше 25 ?

Потому, что этого никогда не требуется.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

ka26 написал:
Inch1964,

Производитель пишет:
" Клапаны RTR-G поставляются с серыми
(для их идентификации) защитными колпач-
ками, которые не должны использоваться для
перекрытия потока теплоносителя".

т.е. плюс шаровый с приводом на входе ?

ka26, производитель хотел сказать, что не стоит использовать колпачок для полного запирания клапана. Такое полное запирание требуется на период демонтажа участка системы или радиатора. Для такого запирания вместо серого колпачка продаётся металлический.

У меня была задача снизить температуру в доме на время отсутствия заказчика. Прежде он делал это отключением насоса и получал замерзание труб в проблемных местах с дырками на улицу. Я включил тот насос через половой термостат с выносным датчиком пола. Датчик вынес, удлинив провод, в такое проблемное место, где случалось замерзание, а термостат установил на +5. Получил такой морозный ШИМ.

Inch1964,

Производитель пишет:
" Клапаны RTR-G поставляются с серыми
(для их идентификации) защитными колпач-
ками, которые не должны использоваться для
перекрытия потока теплоносителя".

т.е. плюс шаровый с приводом на входе ?

ka26 написал:
По этому объекту утверждают, что обычно давление на входе 6 атм.

Это тоже должно пугать. Это давление централизованного отопления. Закрывающийся клапан не будет испытывать это давление, т.к. оно будет почти равным по обе стороны клапана. Пугает то, что однотрубка к этому складу может где то проходить по улице в утеплителе, и останов носителя может стать причиной замерзания.

ka26 написал:
Почему не выпускают диаметры термоклапанов с термоголовкой свыше 25

Посмотрите у Данфосс. Кажется, были с выносным баллоном.

ka26 написал:
Для военных тут льготы?

Военные могут не знать, что труба может замёрзнуть при полной остановке теплоносителя, даже если находится внутри помещения. Достаточно незаметной дырки в стене напротив трубы, чтобы последняя замёрзла от притекающего уличного воздуха. Ну и сама гордость по поводу недостатка информации пугает. Питает эта однотрубка другие помещения, что является источником тепла для неё? Всё это естественные вопросы.

ka26 написал:
Диаметр входящей в помещение трубы- 32

Снаружи или внутри? Термостатический клапан Ду32 под термический привод будет стоить немало. Надо проверять цены, но на вскидку кран Ду32 с моторный приводом может оказаться дешевле термостатического. Независимо от выбора нужно сделать минимальный неперекрываемый проход, который защитил бы систему от замерзания.

Inch1964 написал:

ka26 написал:
вроде бы ленинградка. Переделывать ничего нельзя, кроме размещения регулирующих приспособ на входной трубе. В наличии несколько различных терморегуляторов.
Задача: Отключение и включение отопления утром и вечером, поддержание днем в помещении заданной тем-ры (это склад и колебания могут быть несколько больше, чем в жилых помещениях).
Вопрос: Что купить в комплект к терморегулятору- Электротермический сервопривод или Моторизованный шаровый кран с электроприводом ?

Обычный термоклапан с термоголовкой с повышенным Kv, например, Данфос RTR-G. Это если ВРОДЕ БЫ у вас ленинградка.
Никаких сервоприводов и моторизованных кранов - не нужно.

Inch1964,

Про рацию уточню. Спасибо что откликнулись.

Ставим на 32 трубу термоклапан 25. Это минус 20%. Плюс сам термоклапан уступает шаровому в пропускной. Считаете, что это не критично? По этому объекту утверждают, что обычно давление на входе 6 атм.

Еще вопрос. Почему не выпускают диаметры термоклапанов с термоголовкой свыше 25 ?

ka26 написал:
вроде бы ленинградка. Переделывать ничего нельзя, кроме размещения регулирующих приспособ на входной трубе. В наличии несколько различных терморегуляторов.
Задача: Отключение и включение отопления утром и вечером, поддержание днем в помещении заданной тем-ры (это склад и колебания могут быть несколько больше, чем в жилых помещениях).
Вопрос: Что купить в комплект к терморегулятору- Электротермический сервопривод или Моторизованный шаровый кран с электроприводом ?

Обычный термоклапан с термоголовкой с повышенным Kv, например, Данфос RTR-G. Это если ВРОДЕ БЫ у вас ленинградка.
Никаких сервоприводов и моторизованных кранов - не нужно.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

ka26 написал:
Для военных тут льготы?

Вопрос в том, что рация на БТР, а не на транзисторах или лампах.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Нет. Для военных тут льготы?

ka26 написал:
Какая разница?

Вы военный?

cineman написал:

ka26 написал:
вроде бы ленинградка.

вроде бы таким же будет и ответ.

cineman,

Какая разница? Написано "Переделывать ничего нельзя, кроме размещения регулирующих приспособ на входной трубе.". Труба на входе одна, коллектора нет.

ka26 написал:
вроде бы ленинградка.

вроде бы таким же будет и ответ.

Приветствую.

Что имеем: Центральное отопление. Диаметр входящей в помещение трубы- 32. Помещение 3 этажа, 10 радиаторов, вроде бы ленинградка. Переделывать ничего нельзя, кроме размещения регулирующих приспособ на входной трубе. В наличии несколько различных терморегуляторов.
Задача: Отключение и включение отопления утром и вечером, поддержание днем в помещении заданной тем-ры (это склад и колебания могут быть несколько больше, чем в жилых помещениях).
Вопрос: Что купить в комплект к терморегулятору- Электротермический сервопривод или Моторизованный шаровый кран с электроприводом ?

Что беспокоит: падение давления в случае применения термостатического клапана, наличие его нужного диаметра.