Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#6118586

Добрый день , вчера дали отопление (центральное) воздух сбросил на кухне батарея быстро прогрелась , а вот в зале нет, все дело в регулировочном крана крутиться только пол оборота - прохода маленький ,этому крану 4 года .

Вот собственно и вопрос что делать ? зима не за горами
1)заменить, вызывать сантехника чтобы отопление перекрыл
2)попробывать жестро крутонуть (боюсь сломать)
3)если менять то на какой кран

vova45 написал:
Вот собственно и вопрос что делать ? зима не за горами

Если точно желаете иметь терморегулировку температуры в комнате, то поменяйте Ваш термоклапан на термоклапан Данфос RTR-G ду 20. Если терморегулировка не нужна - меняйте на полнопроходной шаровый кран.

Конечно, эта замена не избавляет от необходимости подключать радиатор по правильной схеме и не прощает заужение стояков (как у Вас).

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

это вентиль регулировочный!
сам разобрался, возвратно поступательными движениями открыл вентиль еще на оборот , радиатор заработал , только пальцы смозолил )))