Здравствуйте уважаемое сообщество! Помогите пожалуйста советом с заменой или подменой расширительного бака.
Имеется котёл Baxi Eco Four 24, воды в СО примерно ~60 л. (+- 1-3), дополнительный расширительный бак на 5 литров. Пару дней назад заметил, что давление на манометре котла начало подниматься ближе к красной зоне. Было решено проверить расширительные бачки.
При проверке выяснилось, что внешний расширительный бак в норме, а вот родной встроенный похоже накрылся, так как при нажатии на золотник течёт вода.
Теперь стою перед выбором, менять родной (не дешёвый) бак и платить за его замену. Либо просто заменить внешний бак на больший объём.
Вот тут прихожу к вопросу, о том, на сколько безопасно оставлять накрывшийся встроенный бак. То есть, сделать всё без лишних движений по демонтированию и глушению родного РБ, просто подменив рабочий на больший объём.
По сути, неисправный РБ не течёт и вроде как расчитан чтобы там постоянно находилась вода, плюсом свой пластиковый колпачёк давно заменен на автомобильный, что даёт большую герметичность.
Вроде всё говорит за, но всё-таки, хочется услышать мнения местных специалистов и просто бывалых людей
Какой вариант выбрать?
Огромное спасибо за советы, сомнений больше нет