Всем добрый день! Прошу помощи)!
Дошло все таки до того, что редуктор от застройщика который простоял уже 8 лет-закис на горячей воде, и как итог-не регулируется, давление -струйка еле еле.., пора менять.
Давление в ГВС -4,4 , хвс-почти 5 атм. Измерял манометром.
И ГВС и ХВС от застройщика смонтировано по прямой линии: 1/2 -Запорный кран-ФГО-редуктор-счетчик.
В связи с чем вопросы: ( 10 этаж из 16 ти)

  1. Редуктора: на ГВС-хочу поставить мембранный Валтек VTO 85 N. На ХВС-поршневой ?? например Итап 361.
    Правильно ли подобраны-цена качество?
  2. Какой ФГО-рекомендуете поставить новый.? Стоит-не пойму чей, наверное за 100 руб))..но сетка чистая, проверял. На вид-латунь.
  3. Стоит ли ставить ОК? Есть ли смысл? Спасет ли он от гидроударов? Если нужен-то могу я его поставить после счетчика,т.к. по габаритам он не войдет в монтаж между запорным краном и счетчиком, только если ставить-отводы.
  4. Планируется дорогая сантехника, смесители, нужен фильтр тонкой очистки, скажем 100 мкн. Вот тут вопрос. Какой порекомендуете , желательно не со стеклянной колбой. И можно ли его так же как ОК, поставить после счетчика?
    т.е получится в итоге-ЗК-ФГО-РД-Счетчик-ОК-ФТО.-правильно ли?
  5. От ПВХ труб-в туалете -идут отводы под горячую и холодную воду под раковину в туалете. На них стоят шаровые краны. Уже лет 7 стоят. Их за это время никто и не открывал-не закрывал. Итог-начал поворачивать ГВ-прокрутился шток, т.е. шток крутится-кран-закрыт. ХВ-вообще не могу повернуть, боюсь если приложить силу-будет то же самое. Понимаю надо менять-на какие глянуть??

ПС. Есть у HoneyWell -например FK 06 1|2 -фильтр сетчатый с прямой промывкой 100 мкн для ГВ и ХВ -с регулятором давления сразу. Стоит конечно дорого. Есть ли в нем смысл??..Или все же просто РД-ФТО.

Спасибо! Приму ко вниманию! И почему когда думаю о полотенчике, пишу про водонагреватель... эхх

Евген48, с вентилями ухудшится нагрев. Сами решайте.

gdserg, Спасибо большое! Уже купил тот, на который скидывал ссылку ранее (МСталь) подобных больше не встречал - нравятся три вешалки вращающиеся на левой стойке полотенчика. Прогревается хорошо (рука не держит), подключал - подвод воды сверху, подключил в правый нижний угол, а отвод через левый нижний. Воздух стравливал через маевского (на каждой стороне). Единственный недостаток возник - на гайке подключения образовались "сталоктиты" скорей всего потому как ставили "дельцы" на скорую руку (в левом углу воткнули две прокладки (паранитовые -темно серые. Хотя я приносил капронитовые, твердые) - упустил ситуацию и не проследил. В общем недавно переделывал - но не без косяков. Решил в антинакепине их обработать, а он возьми и съешь мне хром. Теперь угловые подводы черные. Отсюда вопрос к знатокам - если их менять, стоит их брать с запорным вентилем (ШК на отводе на водонагреватель стоит).

Евген48 написал:
И еще помогите ссылочкой, какой фирмы рассмотреть предпочтительней полотенцесушитель

Посмотрите Терминус, можно даже на завод к ним съездить в Подмосковье. По цене более чем доступны.

Mazayac, Спасибо большое.

Евген48, да, уплотнение тут идёт по резьбе.

Там петля люка упирается в монометр и не даёт ему зарыться в самом конце.
Про трубки не знал. Если есть возможность, сбросьте ссылку пожалуйста.
И вопрос -когда накручиваем манометры, фум лентой надо уплотнять резьбу?! Потому как уплотнил, но страшно закручивать, хрупкое все такое.

Евген48 написал:
редукторы шли с манометром, но их пришлось снять т.к они не дают закрыться люку

Даже осевые не дают? Вроде места хватает.
Есть трубки для манометров - можно и согнуть....

Фото выкладываю с телефона. Если смотрибельность будет не ахти-попробую обновить с компьютера.
Добавлю ещё - редукторы шли с манометром, но их пришлось снять т.к они не дают закрыться люку (думаю их вкрутить с обратной стороны, а контроль давления вести через зеркало, или селфи камеру - хоть какой-то толк))

Ещё раз добрый день! Решил отписаться об проделанной работе - возможно кому-то из читателей поможет в реализации своих планов и заодно подскажите мои ошибки)))
В общем после долгих раздумываний и передумываний решил реализовать систему так: вводной ШК овентроп, грязевик, вставка под дальнейшую установку системы от протечек (Аквасторож или Гидролок-пока не определился), редуктор давления Каллифи (застройщик выполнил по такой схеме), счётчик (от застройщика), ОК Итап, фильтр промывной Фар,переход под обратную промывку (больше для жесткости системы и оставался один лишний ШК Овентроп-не пропадать же добру), далее коллектор с установкой в конце компенсаторов гидроударов Валтек (от застройщика, приплюснутый)- ставил через угольник 1/2 дюйм, для избежания попадания мусора в него. После угольника на обратную промывку все делал 3/4-ми (соответствующие данной резьбе диаметры проходных отверстий) комплектующими (думаю хуже не будет -посчитал, что таким образом увеличу объём коллектора). Слив с промывных фильтров выполнил через разрыв струи. Фото приложу ниже.

Добрый день форумчане! Освежу свою тему- осталось докупить систему защиты от протечек. Посоветуйте на какую обратить внимание. пока склоняюсь к Аквасторожу PRO с 4-мя датчиками и с блоком питания. Но у большей части профессионалов может быть свое видение - учитывая сколько вы их установили.

Евген48, нет.
Возьмите нормальную "лесенку" с горизонтальными перемычками.

Mazayac написал:
Евген48, эта змеюка полностью прогреется только при подаче в левый нижний угол и обратке из правого нижнего угла. И то со скрипом.

Mazayac, Вечер добрый! Не подскажите, другого варианта подключения указанной мной модели полотенцесушителя нет?!

Mazayac, день добрый! Все таки обдумав ваши слова, позвонив в представительство завода изготовителя решил делать «штаны» с диагональным подключением -левый верхний угол (стояк слева), отвод нижний правый.
Валтековские краны отвода на полотенцесушитель решил всё-таки поменять на GIACOMINI.
Единственное, придерживаюсь ПОКА мнения о фильтрах FAR и редукторах Califi. Но тут предложили рассмотреть установку арматуры SYR, но по ним у меня информации вообще нет и на сайте ее очень мало- что думаете Метры по поводу данной фирмы?! Смущают пластиковые колбы!!!!!! Девятый этаж как никак. Аквасторож буду ставить, но не сейчас!

Евген48, эта змеюка полностью прогреется только при подаче в левый нижний угол и обратке из правого нижнего угла. И то со скрипом.

Решил установить вот такой смеситель дома:

как думаете - возможно у него реализовать нижнее подключение, а не диагональное как я планировал изначально.

Евген48, армированный ППР 25мм или сшитый полиэтилен.
Стыковка с краном - через классическую конусную американку (обе части из латуни) + муфта комбинированная для ППР или фитинг с наружной резьбой для СП.

Mazayac, Подскажите или бросьте пожалуйста ссылку чем лучше продлить отводы к новому месту установки полотенцесушителя и как надежней выполнить переход (соединение) Валтековский ШК - прокладываемая труба.

Евген48, эта схема имеет полное право не заработать, если подача в стояке снизу. Будет конфликт естественной и принудительной циркуляций, с большой вероятностью полной остановки теплоносителя в ПС.

Если подача сверху - потребуется при запуске или после слива стояка стравливать воздух из той верхней точки ПС, где труба к нему подходит - так умеют только полотенчики от Сунержи, и то не все модели. Маевский с противоположной стороны не помогает!

Хотя что-то мне подсказывает, что схема может быть не рабочей. И надо будет вести трубу параллельно как и есть по меж центровому расстоянию отводов. А в ванной ставить М образный полотенцесушитель.

Набросал на скорую руку. Единственное не бейте- но полотенцесушитель пока не выбран, но будет лесенка.

Евген48, с размерами ничего не понятно. Нарисуйте хотя бы карандашом на бумаге, где что сейчас и как планируете. Либо сами выбирайте рабочую схему по статье «Как правильно подключить полотенцесушитель».

Евген48 написал:
Так же PEX трубой для отопления или брать оцинкованну трубу 1" и ей идти вдоль стены

Берите нержавейку очень эстетично пройдёт в том числе вдоль стены:

Гуру сантехники, подскажите как правильней мне перенести отводы полотенцесушителя? Так же PEX трубой для отопления или брать оцинкованну трубу 1" и ей идти вдоль стены (не очень хотелось бы- стена тонкая, армированный гипс, соответственно придется подрезать все либо формировать короб вдоль стены) что уже будет не эстетично. Хотя какая эстетика в коробушке 1,3*0,8.

По поводу высоты до труб- если мерить от пола самого туалнта (есть подъем небольшой на площадку где проходят трубы) то до нижнего центра 1460мм, а до верхнего 1765мм (второй размер могу наврать- листок забыл дома).

Mazayac, Спасибо! Буду перепроверять, как вы кому-то советовали, отключу его, остынет, а потом за ново включу-посмотрим откуда нагрев пойдёт.

Евген48, Caleffi - должны быть неплохим выбором, себе бы взял.
Материал вставки непринципиален, СП или ППР.
Клапан можно удалять от бойлера сколь угодно далеко, лишь бы между ними не было крана.
ПС будет работать, если подача сверху. Но местные санты порой сами не в теме.

Полотенцесушитель планирую устанавливать так: