Mazayac, спасибо большое за консультацию!

По размерам на полотенцесушитель отпишусь вечером, после работы. Касаемо направления подачи воды, подвод воды сверху-вниз(со слов сантехника ЖК).
Подскажите, а как альтернатива предлагаемого вами Valtec VT.085.N можно рассматривать Caleffi с манометром -536041?!
Рассматривал ФГО с американкой для упрощенного демонтажа/монтажа-понимаю лишнее быстроразъемное соединение, которое необходимо опломбировать-читал ваш спор по этому поводу в одной из тем )) с другой стороны, он будет соединён со счетчиком, где есть уже американка.
По поводу вставки-если я ее сделаю из PEX трубы (остались обрезки) не вырою я себе яму?! Или поставить в этом месте бочату?!
И кстати-назрел ещё один вопрос: я вкрутил в тройник перед коллектором клапан (оригинальный) от водонагревателя - может это повлиять на работу самого нагревателя. Насколько вижу и было на др. квартире клапан ставится сразу же на выходе из бойлера.

Евген48,

  1. ШК Овентроп - ОК.
  2. Можно поставить вставку.
  3. ФГО FAR не берите. Для статистики данных конечно мало, но у меня из 4 один обзавёлся свищом всего за полтора года. С американкой - тем более не берите, зачем она там? Из самых топовых можно посмотреть на тот же Овентроп.
  4. ОК Itap Europa - норм.
  5. Промывные FAR - норм.
  6. Редуктор - на FAR жаловались не раз на этом форуме. Я бы поставил Valtec VT.085.N (в девичестве Officine Rigamonti).
  7. Краны на ПС - я бы оставил, Valtec Base нормально работают.
  8. С подключением лесенки всё очень непросто. Известно ли точно направление подачи воды в стояке? Какой высоты будет лесенка и как высоко установлена от пола? Какой расстояние от пола до каждого из отводов на нынешний ПС?

Мэтры сантехники! помогите добить вопрос по переделке. Ведь осталось не так много сделать, но очень важного. Раньше не писал так как считаю не можешь взяться сейчас, так не сотрясай по понапрасну воздух.

молоток написал:
Подешевле полипропилен 25-й диаметр, подключение к шаровым кранам через комбинированные полипропиленовые муфты.

Полипропиленом точно не хочу- не доверяю я ему. На открытых местах, еще можно, но за коробом и в стене... не не хочу. Хотя у отца паяльник дома лежит.

молоток написал:
Как сказать, у них нержавеющие эмки неплохи

  • а есть еще производители, на которые можно обратить внимание? больше прельщает лесенка.

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

  1. Да пожалуйста 3. Фильтр механической очистки (косой) ВР-ВР 300 мкм FA 2390 34300 5. ОК Itap Europa 100 (с металлическим седлом) Большим сечением данные места

Евген48 написал:
надо ли менять краны на полотенцесушителе!!!?

Это дополинтельных два рубля отдавать

Евген48 написал:
Хочу его перенести

Подешевле полипропилен 25-й диаметр, подключение к шаровым кранам через комбинированные полипропиленовые муфты.

Евген48 написал:
Сунерджи сильно разрекламированый

Как сказать, у них нержавеющие эмки неплохи

День добрый форумчане! Подошел я к вопросу доделки водопровода (отпуск). И теперь опять нужна ваша помощь- а именно, нужен Ваш совет по комплектующим чтобы доделать намеченное.
Выбранные комплектующие (идут в порядке их установки. Все 1/2 дюйма т.к такой же отвод)
1 Шаровый кран Oventrop ("Optibal" с пластмас. маховиком Ду15, 1/2"ВР, 1/2"НР, PN20, PN16, латунь парт №1077304)

2 Хочу, но кусается цена Аквасторож классик- Могу ли я поставить вставку, а потом его докупить и вкрутить??????
3 Косой фильтр (Фильтр-грязевик сетчатый латунный Ду-15 БАЗ, ФЛ0040)
или взять FAR с американкой (косой) НР-ВР (арт. FA 2392) или этот - механической очистки FAR для водосчетчика (косой) ВР-ВР (арт. FA 2328) Понятно, что зависит от финансов но все же- ЧТО?
4 Счетчик от застройщика (буду вытаскивать из него ОК т.к идут перепады по воде)
5 ОК (Itap Europa 100, с металлическим седлом, IT 100 12)

6 Хромированный фильтр 100 мкм FAR НР-ВР с манометром (арт. FA 3946 12100) или Хромированный фильтр 100 мкм FAR НР с манометром FA 39A4 12100 - Возможно будет более рационально применить в моем случае (в углу), но могу заблуждаться.
7 Хромированный??? (или латунный!!!!) редуктор давления FAR ВР-НР с манометром FA 2835 12 или
Модераторов прошу не бить - за ссылки, это не реклама магазина!!!
Теперь небольшое дополнение после эксплуатации получившейся переделки и изучения форума:
Перепады по температуре есть, когда смываешь. Вентиль (туалета) скрутил до минимума. Подключил в начале коллекторов - душ, рукомойник, стиралку, туалет, мойку на кухне. Так же вычитал, что редуктор лучше расположить к коллектору для максимального исключения влияния потребителей с перепадом воды.

место
Подскажите еще- надо ли менять краны на полотенцесушителе!!!? Хочу его перенести т.к выходит из стены над ванной и вещи мокнут, когда купаешься под душем. И еще помогите ссылочкой, какой фирмы рассмотреть предпочтительней полотенцесушитель (Цена-качество). На сколько понял Сунерджи сильно разрекламированый бренд.

Регистрация: 23.10.2017 Санкт-Петербург Сообщений: 967

Народ, а краны полюбому можно только после отвода со стояка, или есть вариант типа отвод - угловой фитинг, может парочка, а потом уже краны и фильтры? Или для надежности без вариантов кран первым?

Смитт написал:
BV,
Да. Точно так. И через пару дней звонок: "Вода в унитазе больше не набирается. Что делать? Как жить?" Еду, разбираюсь. Экспериментальным путём выясняю, что в унитаз, по независящим от ТСЖ причинам, стала поступать вода немного горячее обычной. Входная резинка водонапорной арматуры имела незначительное отверстие и от горячей воды расширилась и перекрыла напор. Пришлось регулировать заново на более холодную воду. Квест.

ну а что вы хотели, если делаете супербюджетно

Регистрация: 23.10.2017 Санкт-Петербург Сообщений: 967

Товарищи. А может подскажете советом? У меня сейчас такая конфигурация, 1 и 2 это технологические окошки. А 3 и 4 хочется сделать, чтобы иметь более удобный доступ к кранам стояка.

Но, так как я хочу всю эту лабуду типа аквасторожа и допфильтров, конструкция уйдет сильно вниз от отвода стояка. Поэтому либо фильтры пускать по восходящей линии типа универсального валтека, либо стояки переваривать.

Магистральные видимо либо гейзер тайфун bb10 придется, так как ему надо место для замены, а с американок постоянно его снимать не хочу, либо аквафор викинг bb20, какой посоветуете? Или иной металлический bb20?
Может дополнения какие?

BV написал:

Смитт написал:
Регулировку проводил именно шаровыми вентилями на коллекторах, предварительно сняв крышку с бачка и щупая воду рукой, попутно орудуя двумя вентилями.

Закрываем ввод горячей воды - по струйке регулируем количество холодной.
Открываем ввод горячей, закрываем холодный ввод. по струйке регулируем кол-во горячей.
Открываем оба ввода и чуть подстраиваем по температуре струи один из кранов.
Пяти минут на квест с запасом.

BV,
Да. Точно так. И через пару дней звонок: "Вода в унитазе больше не набирается. Что делать? Как жить?" Еду, разбираюсь. Экспериментальным путём выясняю, что в унитаз, по независящим от ТСЖ причинам, стала поступать вода немного горячее обычной. Входная резинка водонапорной арматуры имела незначительное отверстие и от горячей воды расширилась и перекрыла напор. Пришлось регулировать заново на более холодную воду. Квест.

Смитт написал:
Регулировку проводил именно шаровыми вентилями на коллекторах, предварительно сняв крышку с бачка и щупая воду рукой, попутно орудуя двумя вентилями.

Закрываем ввод горячей воды - по струйке регулируем количество холодной.
Открываем ввод горячей, закрываем холодный ввод. по струйке регулируем кол-во горячей.
Открываем оба ввода и чуть подстраиваем по температуре струи один из кранов.
Пяти минут на квест с запасом.

Смитт написал:
Расход был большой и от холодной воды бачок унитаза постоянно "плакал", собирая под собой большую лужу воды.

То есть им часто пользовались?
Шаровыми - ну вы сами себе нашли дело.
Если бы не жмотились - купили термо смеситель - термостат (для сантехшкафа), ну или хотя бы пару многооборотных вентилей поставили перед смешиванием.
А правильно задача решается совсем другими методами - у приличных производителей внутри бачка стоит скорлупа из пенопласта. Бачки на инсталяциях - там скорлупа снаружи

BV написал:

Смитт написал:
BV,
На водопроводных коллекторах это сделать проблемно-отсутствует визуализация.

Это вы мне рассказывать будете?
Можно еще голову включить - тогда визуализация не нужна

Смитт написал:
А бывают коллекторы и с шаровым механизмом запирания.

Поставьте приборные вентили, многоборотные или полуоборотные керамические

BV,
У меня был случай, когда потребовалось малыми средствами сделать смешение воды для подводки к унитазу. Расход был большой и от холодной воды бачок унитаза постоянно "плакал", собирая под собой большую лужу воды. Регулировку проводил именно шаровыми вентилями на коллекторах, предварительно сняв крышку с бачка и щупая воду рукой, попутно орудуя двумя вентилями. Квест ещё тот. Но сделать можно. А в июле отключают горячую воду и счастливый обладатель унитаза включает бойлер и попутно перекрывает горячий вентиль на унитаз: негоже сливать тёплую воду в канализацию в период отключения. Через две недели квест с регулировкой повторяется.

Смитт написал:
BV,
На водопроводных коллекторах это сделать проблемно-отсутствует визуализация.

Это вы мне рассказывать будете?
Можно еще голову включить - тогда визуализация не нужна

Смитт написал:
А бывают коллекторы и с шаровым механизмом запирания.

Поставьте приборные вентили, многоборотные или полуоборотные керамические

BV написал:

Смитт написал:

BV написал:
ограничить расход, и всего другого, кроме душа/ванны

BV,
Каким образом?

Смитт, руками прижать вентили коллектора.
Вроде очевидно.
Если коллектора нет, есть приборные вентили

BV,
На водопроводных коллекторах это сделать проблемно-отсутствует визуализация. А бывают коллекторы и с шаровым механизмом запирания.

Смитт написал:

BV написал:
ограничить расход, и всего другого, кроме душа/ванны

BV,
Каким образом?

Смитт, руками прижать вентили коллектора.
Вроде очевидно.
Если коллектора нет, есть приборные вентили

BV написал:
ограничить расход, и всего другого, кроме душа/ванны

BV,
Каким образом?

Mandalore105 написал:
BV, понятно, тоже мыслил в этом же направлении, но думал может есть иные способы.

Mandalore105, другие не исключают простых и очевидных.
Термостат в ванну.

Регистрация: 23.10.2017 Санкт-Петербург Сообщений: 967

BV, понятно, тоже мыслил в этом же направлении, но думал может есть иные способы.

ограничить расход, и всего другого, кроме душа/ванны

Регистрация: 23.10.2017 Санкт-Петербург Сообщений: 967

BV, А именно? Вариант стирать ночью, конечно, тоже есть, но бывает надо и вечером.

Mandalore105 написал:
чтобы стиралка и бачок не влияли на давление в душе.

Делается значительно проще

Регистрация: 23.10.2017 Санкт-Петербург Сообщений: 967

Слушайте, а где регламентировано положение обратного клапана? Если допустить схему с двумя холодными коллекторами, то может стоит разместить регулятор давления перед коллектором на краны и души, чтобы стиралка и бачок не влияли на душ? А обратник сразу после счетчика, но до регулятора. Это чтобы стиралка и бачок не влияли на давление в душе. Вариант?

Регистрация: 23.10.2017 Санкт-Петербург Сообщений: 967

Смитт,
Ну вот и я о том же. Правда сейчас по унитазу со временем появляется желтоватая полоска, поэтому может и стоит.
а по счетчикам, мы полтора месяца пытаемся опломбировать, все не состыковаться по времени

Mandalore105,
На счёт разводки- идея здравая. Реализовать вполне по силам-нечего фильтрованную воду сливать в унитаз. Поддерживаю. А с водосчётчиком могут быть проблемы. Но это в теории. А на практике ещё ни разу ни кто не предъявлял претензий. Главное оплатить услугу.

Регистрация: 23.10.2017 Санкт-Петербург Сообщений: 967

Если что я на предыдущей странице выкладывал, как у меня сейчас

ser000,

Зачем их парой ставить?

А, ну тоже можно только один, просто косые уже стоят. Но если достаточно только 100микронных, можно и так.

УК может не согласится с отводом до счётчика.

Дом 1969 года, скажу так и было, никуда не денутся, опломбируют.

Хотя некоторые и эту воду предопчитают фильтровать, если это помогает унитазу не сразу покрываться ржавчиной.

Вот и я об этом же, хочется как-то белизны...

Зависит от воды и стираемых вещей.

Халаты медицинские, детские вещи...

Смитт,
по поводу коллектора, думал сделать после 100микронного и счетчика развилку, одна линия на двойной коллектор, другая на магистральный фильтр и на второй коллектор для остального. А сейчас стоит коллектор, от которого идет все. На фото раньше видно.

И я бы рад сделать счетчик впереди, но его тогда будет вообще не видно за инсталляцией, поэтому он идет почти последним.

Регистрация: 09.04.2013 Москва Сообщений: 10011

Mandalore105 написал:
Есть ли соединители полипропилена, которые могут соединить уже имеющиеся соединители на 20 трубу? Некрасиво сварили трубы, а отрезать уже нечего, три соединителя вплотную к стене.

Наварить муфту сверху. Высверлить отверстие в муфте и запаяться новой трубой.

Mandalore105 написал:
Товарищи, вопрос. Даже несколько.

Хочу сделать так, на каждом стояке, кран->аквасторож->грязевик->100микронный->регулятор давления->счетчик->обр.клапан->фильтр тонкой очистки типа bigblue может гейзер тайфун. Дальше идут коллекторы на точки потребления, манометр и компенсатор давления.
Стоит ли отвод с холодного стояка на унитаз делать до или после фильтра тонкой очистки? В основном для чистоты сантехники. Тот же вопрос для стиральной машины, лучше до или после.

Есть ли соединители полипропилена, которые могут соединить уже имеющиеся соединители на 20 трубу? Некрасиво сварили трубы, а отрезать уже нечего, три соединителя вплотную к стене.

Mandalore105,
А с коллектора разводка не пойдёт на унитаз и стир.машину? Отдельные линии пойдут? По-моему проще предусмотреть выводы на коллекторе и под эти два прибора тоже.
И последовательность приборов тоже вызывает вопросы. Я бы сделал так: кран-гидролок-грязевик-счетчик-ОК-редуктор-фильтр и далее...

Регистрация: 09.04.2013 Москва Сообщений: 10011

Mandalore105 написал:
->грязевик->100микронный->

Зачем их парой ставить? Не ужели второй не справиться с крупным мусором?

Mandalore105 написал:
100микронный-> ... счетчик->

УК может не согласится с отводом до счётчика.

Mandalore105 написал:
Стоит ли отвод с холодного стояка на унитаз делать до или после фильтра тонкой очистки?

Унитазу будет достаточно технической воды, но в МКД обычно толко питьевая значится, но гонять воду для унитаза обычно не требуется. Хотя некоторые и эту воду предопчитают фильтровать, если это помогает унитазу не сразу покрываться ржавчиной.

Mandalore105 написал:
Тот же вопрос для стиральной машины, лучше до или после.

Зависит от воды и стираемых вещей. Если стираете рабочую спецовку, то качество воды не критично, а вот если белые вещи и вода не ахти какая, то белое может приобрести самые неожиданные оттенки.

Евген48 написал:
непонятная мне пластиковая вставка в американках у счётчиков водоснабжения

Обратный клапан. Я их выламываю и ставлю отдельный ОК.