#6190866

Народ, а краны полюбому можно только после отвода со стояка, или есть вариант типа отвод - угловой фитинг, может парочка, а потом уже краны и фильтры? Или для надежности без вариантов кран первым?

День добрый форумчане! Подошел я к вопросу доделки водопровода (отпуск). И теперь опять нужна ваша помощь- а именно, нужен Ваш совет по комплектующим чтобы доделать намеченное.
Выбранные комплектующие (идут в порядке их установки. Все 1/2 дюйма т.к такой же отвод)
1 Шаровый кран Oventrop ("Optibal" с пластмас. маховиком Ду15, 1/2"ВР, 1/2"НР, PN20, PN16, латунь парт №1077304)

2 Хочу, но кусается цена Аквасторож классик- Могу ли я поставить вставку, а потом его докупить и вкрутить??????
3 Косой фильтр (Фильтр-грязевик сетчатый латунный Ду-15 БАЗ, ФЛ0040)
или взять FAR с американкой (косой) НР-ВР (арт. FA 2392) или этот - механической очистки FAR для водосчетчика (косой) ВР-ВР (арт. FA 2328) Понятно, что зависит от финансов но все же- ЧТО?
4 Счетчик от застройщика (буду вытаскивать из него ОК т.к идут перепады по воде)
5 ОК (Itap Europa 100, с металлическим седлом, IT 100 12)

6 Хромированный фильтр 100 мкм FAR НР-ВР с манометром (арт. FA 3946 12100) или Хромированный фильтр 100 мкм FAR НР с манометром FA 39A4 12100 - Возможно будет более рационально применить в моем случае (в углу), но могу заблуждаться.
7 Хромированный??? (или латунный!!!!) редуктор давления FAR ВР-НР с манометром FA 2835 12 или
Модераторов прошу не бить - за ссылки, это не реклама магазина!!!
Теперь небольшое дополнение после эксплуатации получившейся переделки и изучения форума:
Перепады по температуре есть, когда смываешь. Вентиль (туалета) скрутил до минимума. Подключил в начале коллекторов - душ, рукомойник, стиралку, туалет, мойку на кухне. Так же вычитал, что редуктор лучше расположить к коллектору для максимального исключения влияния потребителей с перепадом воды.

место
Подскажите еще- надо ли менять краны на полотенцесушителе!!!? Хочу его перенести т.к выходит из стены над ванной и вещи мокнут, когда купаешься под душем. И еще помогите ссылочкой, какой фирмы рассмотреть предпочтительней полотенцесушитель (Цена-качество). На сколько понял Сунерджи сильно разрекламированый бренд.

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

  1. Да пожалуйста 3. Фильтр механической очистки (косой) ВР-ВР 300 мкм FA 2390 34300 5. ОК Itap Europa 100 (с металлическим седлом) Большим сечением данные места

Евген48 написал:
надо ли менять краны на полотенцесушителе!!!?

Это дополинтельных два рубля отдавать

Евген48 написал:
Хочу его перенести

Подешевле полипропилен 25-й диаметр, подключение к шаровым кранам через комбинированные полипропиленовые муфты.

Евген48 написал:
Сунерджи сильно разрекламированый

Как сказать, у них нержавеющие эмки неплохи

молоток написал:
Подешевле полипропилен 25-й диаметр, подключение к шаровым кранам через комбинированные полипропиленовые муфты.

Полипропиленом точно не хочу- не доверяю я ему. На открытых местах, еще можно, но за коробом и в стене... не не хочу. Хотя у отца паяльник дома лежит.

молоток написал:
Как сказать, у них нержавеющие эмки неплохи

  • а есть еще производители, на которые можно обратить внимание? больше прельщает лесенка.

Мэтры сантехники! помогите добить вопрос по переделке. Ведь осталось не так много сделать, но очень важного. Раньше не писал так как считаю не можешь взяться сейчас, так не сотрясай по понапрасну воздух.

Евген48,

  1. ШК Овентроп - ОК.
  2. Можно поставить вставку.
  3. ФГО FAR не берите. Для статистики данных конечно мало, но у меня из 4 один обзавёлся свищом всего за полтора года. С американкой - тем более не берите, зачем она там? Из самых топовых можно посмотреть на тот же Овентроп.
  4. ОК Itap Europa - норм.
  5. Промывные FAR - норм.
  6. Редуктор - на FAR жаловались не раз на этом форуме. Я бы поставил Valtec VT.085.N (в девичестве Officine Rigamonti).
  7. Краны на ПС - я бы оставил, Valtec Base нормально работают.
  8. С подключением лесенки всё очень непросто. Известно ли точно направление подачи воды в стояке? Какой высоты будет лесенка и как высоко установлена от пола? Какой расстояние от пола до каждого из отводов на нынешний ПС?

Mazayac, спасибо большое за консультацию!

По размерам на полотенцесушитель отпишусь вечером, после работы. Касаемо направления подачи воды, подвод воды сверху-вниз(со слов сантехника ЖК).
Подскажите, а как альтернатива предлагаемого вами Valtec VT.085.N можно рассматривать Caleffi с манометром -536041?!
Рассматривал ФГО с американкой для упрощенного демонтажа/монтажа-понимаю лишнее быстроразъемное соединение, которое необходимо опломбировать-читал ваш спор по этому поводу в одной из тем )) с другой стороны, он будет соединён со счетчиком, где есть уже американка.
По поводу вставки-если я ее сделаю из PEX трубы (остались обрезки) не вырою я себе яму?! Или поставить в этом месте бочату?!
И кстати-назрел ещё один вопрос: я вкрутил в тройник перед коллектором клапан (оригинальный) от водонагревателя - может это повлиять на работу самого нагревателя. Насколько вижу и было на др. квартире клапан ставится сразу же на выходе из бойлера.

Полотенцесушитель планирую устанавливать так:

Евген48, Caleffi - должны быть неплохим выбором, себе бы взял.
Материал вставки непринципиален, СП или ППР.
Клапан можно удалять от бойлера сколь угодно далеко, лишь бы между ними не было крана.
ПС будет работать, если подача сверху. Но местные санты порой сами не в теме.

Mazayac, Спасибо! Буду перепроверять, как вы кому-то советовали, отключу его, остынет, а потом за ново включу-посмотрим откуда нагрев пойдёт.

По поводу высоты до труб- если мерить от пола самого туалнта (есть подъем небольшой на площадку где проходят трубы) то до нижнего центра 1460мм, а до верхнего 1765мм (второй размер могу наврать- листок забыл дома).

Гуру сантехники, подскажите как правильней мне перенести отводы полотенцесушителя? Так же PEX трубой для отопления или брать оцинкованну трубу 1" и ей идти вдоль стены (не очень хотелось бы- стена тонкая, армированный гипс, соответственно придется подрезать все либо формировать короб вдоль стены) что уже будет не эстетично. Хотя какая эстетика в коробушке 1,3*0,8.

Евген48 написал:
Так же PEX трубой для отопления или брать оцинкованну трубу 1" и ей идти вдоль стены

Берите нержавейку очень эстетично пройдёт в том числе вдоль стены:

Евген48, с размерами ничего не понятно. Нарисуйте хотя бы карандашом на бумаге, где что сейчас и как планируете. Либо сами выбирайте рабочую схему по статье «Как правильно подключить полотенцесушитель».

Набросал на скорую руку. Единственное не бейте- но полотенцесушитель пока не выбран, но будет лесенка.

Хотя что-то мне подсказывает, что схема может быть не рабочей. И надо будет вести трубу параллельно как и есть по меж центровому расстоянию отводов. А в ванной ставить М образный полотенцесушитель.

Евген48, эта схема имеет полное право не заработать, если подача в стояке снизу. Будет конфликт естественной и принудительной циркуляций, с большой вероятностью полной остановки теплоносителя в ПС.

Если подача сверху - потребуется при запуске или после слива стояка стравливать воздух из той верхней точки ПС, где труба к нему подходит - так умеют только полотенчики от Сунержи, и то не все модели. Маевский с противоположной стороны не помогает!

Mazayac, Подскажите или бросьте пожалуйста ссылку чем лучше продлить отводы к новому месту установки полотенцесушителя и как надежней выполнить переход (соединение) Валтековский ШК - прокладываемая труба.

Евген48, армированный ППР 25мм или сшитый полиэтилен.
Стыковка с краном - через классическую конусную американку (обе части из латуни) + муфта комбинированная для ППР или фитинг с наружной резьбой для СП.

Решил установить вот такой смеситель дома:

как думаете - возможно у него реализовать нижнее подключение, а не диагональное как я планировал изначально.

Евген48, эта змеюка полностью прогреется только при подаче в левый нижний угол и обратке из правого нижнего угла. И то со скрипом.

Mazayac, день добрый! Все таки обдумав ваши слова, позвонив в представительство завода изготовителя решил делать «штаны» с диагональным подключением -левый верхний угол (стояк слева), отвод нижний правый.
Валтековские краны отвода на полотенцесушитель решил всё-таки поменять на GIACOMINI.
Единственное, придерживаюсь ПОКА мнения о фильтрах FAR и редукторах Califi. Но тут предложили рассмотреть установку арматуры SYR, но по ним у меня информации вообще нет и на сайте ее очень мало- что думаете Метры по поводу данной фирмы?! Смущают пластиковые колбы!!!!!! Девятый этаж как никак. Аквасторож буду ставить, но не сейчас!

Mazayac написал:
Евген48, эта змеюка полностью прогреется только при подаче в левый нижний угол и обратке из правого нижнего угла. И то со скрипом.

Mazayac, Вечер добрый! Не подскажите, другого варианта подключения указанной мной модели полотенцесушителя нет?!

Евген48, нет.
Возьмите нормальную "лесенку" с горизонтальными перемычками.

Добрый день форумчане! Освежу свою тему- осталось докупить систему защиты от протечек. Посоветуйте на какую обратить внимание. пока склоняюсь к Аквасторожу PRO с 4-мя датчиками и с блоком питания. Но у большей части профессионалов может быть свое видение - учитывая сколько вы их установили.

Ещё раз добрый день! Решил отписаться об проделанной работе - возможно кому-то из читателей поможет в реализации своих планов и заодно подскажите мои ошибки)))
В общем после долгих раздумываний и передумываний решил реализовать систему так: вводной ШК овентроп, грязевик, вставка под дальнейшую установку системы от протечек (Аквасторож или Гидролок-пока не определился), редуктор давления Каллифи (застройщик выполнил по такой схеме), счётчик (от застройщика), ОК Итап, фильтр промывной Фар,переход под обратную промывку (больше для жесткости системы и оставался один лишний ШК Овентроп-не пропадать же добру), далее коллектор с установкой в конце компенсаторов гидроударов Валтек (от застройщика, приплюснутый)- ставил через угольник 1/2 дюйм, для избежания попадания мусора в него. После угольника на обратную промывку все делал 3/4-ми (соответствующие данной резьбе диаметры проходных отверстий) комплектующими (думаю хуже не будет -посчитал, что таким образом увеличу объём коллектора). Слив с промывных фильтров выполнил через разрыв струи. Фото приложу ниже.

Фото выкладываю с телефона. Если смотрибельность будет не ахти-попробую обновить с компьютера.
Добавлю ещё - редукторы шли с манометром, но их пришлось снять т.к они не дают закрыться люку (думаю их вкрутить с обратной стороны, а контроль давления вести через зеркало, или селфи камеру - хоть какой-то толк))

Евген48 написал:
редукторы шли с манометром, но их пришлось снять т.к они не дают закрыться люку

Даже осевые не дают? Вроде места хватает.
Есть трубки для манометров - можно и согнуть....

Там петля люка упирается в монометр и не даёт ему зарыться в самом конце.
Про трубки не знал. Если есть возможность, сбросьте ссылку пожалуйста.
И вопрос -когда накручиваем манометры, фум лентой надо уплотнять резьбу?! Потому как уплотнил, но страшно закручивать, хрупкое все такое.