Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#6143161

Lex400, есть схема отопления дома в электронном виде?

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Lex400 написал:
насос циркуляционный на 120л\с

Всё остальное может оказаться таким же.

Тут советовать нечего, тут работать надо, спускать воздух со всех радиаторов и петель где может встать воздух, поджимать радиаторы которые греют до тех пор пока не греющие не заработают вентилями на обратках радиаторов, если же радиаторы подключены через шаровые краны, тот тут можно только посочувствовать...

Регистрация: 23.10.2017 Нижний Новгород Сообщений: 1

Доброго времени суток!Вопросище громадный.
Собственно здание четыре этажа,по два крыла на этаж,стояки сверху вниз из п\п 32 диаметра,самый длинный стояк 14 метров +около 15 метров на радиаторы(с нижней двухсторонней подводкой),потом метров 7 -25 и переходит все в 20 на которой тоже 4 радиатора,система двухтрубная,всего 16 стояков.В котельной сделаны коллекторы из 63 п\п,соответственно с тройниками на 32.Котел электрический мощный,насос циркуляционный на 120л\с на обратке,расш. бак на 200 л.
Вопрос:не протягивает ветки ни одну до конца,понимаю что завоздушена,либо не хватает чего?Сделано ребятишками которые теперь скрываются,а задача запустить здание.На каждую ветку по насосу уже не поставить да и перебор это.Давление в системе 0,12Мпа,что грубо1,5 Ваг.
Мож кто подскажет чо,я три дня пытаюсь ветки протащить по одной и ни в какую...