ScoR13, что за арматура (кран, клапан) установлен на верхней подводке к радиатору? Нужна точная конкретная марка и изготовитель. Возможно, проблема в этой странной арматуре, которая может оказаться радиаторным термоклапаном для двухтрубных систем (тогда скорее всего основная проблема в этом).
А возможно в радиаторе водонерастворимые кальциевые отложения, которые обычной промывкой невозможно удалить. Только химпромывкой или заменой на новые такие же чугунные радиаторы. Если радиаторы с 50-60-х годов прошлого века, то скорее всего уже отслужили свой срок.
Ну и уберите заужения на стояке и на байпасе в виде ППр труб. Если уж оставлять ППр (что кстати строжайше запрещено), то диаметры ППр должны быть не 25 и 20 мм, а 32 и 25 мм. А если на верхней подводке установлен термоклапан, то все ППр трубы должны быть 32мм (включая байпас) в случае, если стояк 3/4" (ду20)
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
ScoR13, для начала выкинуть удлинитель и посмотреть на результат. Потому что сейчас он 100% вредит.
Батарею бы конечно снять и промыть всеми возможными способами, но в чугуне за десятки лет может нарасти злых отложений, поди-ка избавься..,
ScoR13 написал:
Удлинителя потока не было, это уже сейчас его поставили,с ним стало теплее и батарея прогревается почти вся кроме низа пары секций
Вам уже написали, что удлинитель протока для чугунного радиатора МС140 не нужен. Не нужно спорить в неведомой Вам области. Поставив удлинитель протока, Вы еще больше удушили весь стояк.
А то, что радиатор прогревается не полностью и не равномерно, может быть только в двух случаях. Либо радиатор зарос коркой кальциевых отложений (чего Вы могли просто не разглядеть в глубине коллектора и/или вертикальных каналов) либо стояк удушен. А стояк удушили Вы сами и такие же как Вы Ваши соседи. А может и сам стояк зарос кальциевыми отложениями за полвека эксплуатации. Сомневаюсь, что УК или ТСО хоть когда-нибудь проводили гидропневматическую или химическую промывку домовой системы отопления.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
ScoR13 написал:
Заужения тоже нет, диаметр ПП тот же, что и стальных труб
Как это нет заужения!? Вы серьезно заузили сечения труб! Сравните внутренний диаметр стальных труб и ППр! Было ду22,2 мм - поставили ду16,5мм, на байпасе было ду16,6мм - поставили 13мм. Разницу площади проходного сечения подсчитайте!
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Удлинителя потока не было, это уже сейчас его поставили,с ним стало теплее и батарея прогревается почти вся кроме низа пары секций. Забита батарея не была. Заужения тоже нет, диаметр ПП тот же, что и стальных труб
Чугуну удлинитель потока не нужен, у него достаточно широкие вертикальные коллекторы.
2ТС, подумайте лучше о надежности системы, раз делаете переход с металла на ПП, тем более что краны у вас находятся после пластика. Ну а схема в вашем случае дело последнее, радиатор скорее всего забит, как вам написал Инч1964
ScoR13 написал:
Решил в двух комнатах врезать краны и заодно переподключить батареи на диагональное подключение,т.к. было холодновато.в одной комнате
Думаю, что проблемы не в схеме подключения, а в засорении радиатора шламом, установке удлинителя протока и в уменьшившемся расходе теплоносителя через весь стояк. И на фото видно заужение стояка и байпаса заменой стальных труб на ППр, приводящее к уменьшению расхода по всему стояку, да и другие соседи по стояку так же могли заузить стояк.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Добрый день,уважаемые!
Ситуация такая, проживаю в хрущевке на последнем 5 этаже.Решил в двух комнатах врезать краны и заодно переподключить батареи на диагональное подключение,т.к. было холодновато.в одной комнате все в порядке подача через верх, обратка через диагонать вниз и уходит к нижним соседям.
Во второй комнате возникла проблема, оказалось что подача идет от нижних соседей.
Система отопления однотрубная
Вот так было до изменений-подача слева снизу, обратка слева сверху
Вот так сейчас: подача снизу справа с удлинителем потока, обратка сверху слева
А так я хочу-подачу подключить слева сверху, обратку сделать справа снизу(где сейчас подача). крестиками пометил где хочу поставить краны,на подачу с регулировкой, на обратку шаровый
НО сантехник утверждает что это работать не будет!т.к. труба обратки которая идет за батареей, снова поднимется вверх!говорит что получается отстойник
Посоветуйте,будет ли работать моя диагональная схема, или нет?