Приветствую!

В многоэтажном доме, на стояках подачи и обратки теплоносителя, перед входом в квартиру установлены регуляторы перепада давления ASV-PV Danfoss (cм фотку).

Стояки и этот регулятор расположены во временно перекрытом для доступа и обзора месте (загорожены тяжелым оборудованием). Увидеть стрелки направления потока теплоносителя, нанесенные на корпусах регулятора пока не представляется возможным.

Отопление по дому запущено, клапана ВСЕ открыты, в том числе на всех радиаторах в квартире и на обеих частях регулятора. Протока теплоносителя нет. Совсем нет.

Вопрос. Если допустить, что обе части регулятора (или одна из них) смонтированы не правильно, против направления стрелки потока теплоносителя, то это может объяснить полное отсутствие протока теплоносителя через систему отопления?

Ежачок написал:
Отопление по дому запущено, клапана ВСЕ открыты, в том числе на всех радиаторах в квартире и на обеих частях регулятора. Протока теплоносителя нет. Совсем нет.

Скорее всего разрегулирована система дома. Регуляторы перепада давления (АРПД) - очень хорошая штука, но только если у жильцов нет доступа к ним. Иначе жильцы сами убивают систему дома.

АРПД устанавливаются в том числе для того, чтобы один жилец невольно совершив вандальные действия с системой отопления своей квартиры, не "убил" весь двухтрубный стояк (как это часто случается). Но если эти АРПД жильцы "накрутили" туда не знамо куда, то и система дома перестаёт правильно работать. Теперь только ходить по всем местам установки АРПД и устанавливать их в значения настройки, рассчитанные в проекте системы отопления дома.

Лучше бы устанавливали на каждую квартиру ASV-PН Danfoss, которые нерегулируемые, хотя и в этом случае находятся "кулибины", которые "догадываются" как испортить систему.

Ежачок написал:
Если допустить, что обе части регулятора (или одна из них) смонтированы не правильно, против направления стрелки потока теплоносителя, то это может объяснить полное отсутствие протока теплоносителя через систему отопления?

Вот очень интересно, как Вы определили полное отсутствие расхода теплоносителя через систему своей квартиры?

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Ежачок написал:
В многоэтажном доме, на стояках подачи и обратки теплоносителя, перед входом в квартиру установлены регуляторы перепада давления ASV-PV Danfoss (cм фотку).

Правильно ли понял, что АРПД установлены у вас перед входом в каждую квартиру?

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

в квартирах подо мной и надо мной отопление работает. так что косяк видимо у меня в "тепловом ящике". дом новый. квартира была не жилая, но во время сдачи дома отопление работало прекрасно. регуляторы никто не разрегулировал, их просто сантехник снимал пару лет назад, чтобы с площадки их никто не "свандальничал", а месяц назад установил снова, так как идет завершение ремонта перед вселением.
ящик загорожен, пока вне нормальной доступности. могу только запустить к нему руку и, нащупав, открыть клапана на подаче и обратке от/к стояку.

полное отсутствие протока определяю тем, что за сутки открытого состояния батареи нисколько не нагрелись, а все металлические части внутри "теплового ящика" на ощупь совершенно холодные. напорная труба стояка горячая.

ящик разблокируют через 3-4 дня. тогда конечно разберемся. просто я для себя хотел бы уяснить этот вопрос касательно неправильной установки одного или обоих частей регулятора.

так будет ли полностью перекрыт поток в данном случае?

Inch1964,
да, верно, перед каждой квартирой

уточню, на напорном трубопроводе установлен клапан ASV-M (без ниппелей).

Ежачок, какой этаж и скольки этажного дома?

Ежачок написал:
полное отсутствие протока определяю тем, что за сутки открытого состояния батареи нисколько не нагрелись, а все металлические части внутри "теплового ящика" на ощупь совершенно холодные. напорная труба стояка горячая.

Это не является фактом полного отсутствия расхода теплоносителя. Это является фактом подтверждения того, что либо в квартире было что-то неправильно переделано в отоплении, либо ваш АРПД установлен не в проектную настройку, либо жильцы других этажей и квартир "накрутили" свои АРПД так, что на входе вашего АРПД уже нет необходимого перепада давлений. Т.е. через другие квартиры происходит расход больше проектного, а вам уже не хватает.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

спасибо! как вариант это возможно. я обязательно проверю. однако, верно ли будет утверждать, что в случае если с давлением в напорной магистрали все в порядке, то при неправильной установке (против стрелок) одного или обоих частей регулятора, проток будет полностью остановлен?

Ежачок написал:
верно ли будет утверждать, что в случае если с давлением в напорной магистрали все в порядке, то при неправильной установке (против стрелок) одного или обоих частей регулятора, проток будет полностью остановлен?

Например, клапан ASV-М, является запорно-измерительным. Он может быть полностью перекрыт (тогда конечно, никакой циркуляции не будет). А клапан ASV-PV не может перекрывать поток, а только регулировать перепад давлений на входе в квартиру от 5 до 25 кПа.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964 написал:
Например, клапан ASV-М, является запорно-измерительным.

если маховик клапана открыт вручную на максимальный проток, но сам клапан смонтирован наоборот, не согласно стрелке потока теплоносителя, то магистраль может быть полностью перекрыта? верно?

Inch1964,
вопрос по клапану ASV-PV на обратку. в инструкции указан способ регулировки шестигранником сверху, прямо в синий пластмасовый маховичок, который и без того можно вращать вручную. а что регулируется вторым штоком под шестигранник, который спрятан под крышечкой? про это нигде не могу ничего найти.

Inch1964,
подскажите, пожалуйста, если оба клапана установлены верно, согласно направлению стрелок и барашки полностью открыты, но при этом проток теплоносителя отсутствует, то как можно форсировать полное открытие протока через систему? может быть полным открытием (или закрытием) того заветного шестикранного штока под крышечкой? мне сейчас важно убедиться, что теплоноситель по моей системе пошел и счетчик начал функционировать. затем будем приглашать специалиста регулировать и пломбировать систему по всему дому.

ps давление в системе отличное, так как насос крышной котельной выдает давление, достаточное для разгона теплоносителя по 8 стоякам (12 этажный, 4х-подъездный дом), но заселены и подключены к отоплению пока только 40% квартир. на нашем стояке из 12 квартир отапливаются 5, причем как надо мной, так и подо мной.

Inch1964,
мне удалось просунуть руку с телефоном и сфоткать клапан. это asv-p (не asv-pv, как я полагал ранее). он же не настраиваемый?

если его мембрана заблокирована в закрытом положении, то как разблокировать? посоветуйте, пожалуйста!

сегодня разобрался. действительно оказалось, что клапан на обратке asv-p был установлен в противоток и поэтому он через импульсную трубку блокировал клапан asv-m на подаче. косяк устранил!

Ежачок, ASV-P, - регулятор перепада давления прямого действия; поддерживает постоянный перепад давления dP = 10 кПа.

На нем самом должен быть перепад. Т.е. на входе должен быть перепад минимум 13-15 кПа. Если его нет - значит перепад падает на других этажах и квартирах. Или насос в ИТП на даёт проектного перепада давлений.

Берется дифманометр, проект с гидравлическим расчетом, и на каждом АРПД измеряется перепад. Если АРПД неисправен - его следует отремонтировать или заменить.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964,
в "моем" случае asv-p был просто перевернут против потока. я развернул, стравил воздух и система заработала.

На нем стрелка есть ?

SergSB написал:
На нем стрелка есть ?

SergSB,
да, есть. в соответствие с ней и развернул.

Добрый день, имею на входе в квартиру подобный регулятор перепада давления (думаю это DANFOSS, т.к. на батареях в квартире от застройщика были установлен терморегуляторы этого производителя).

Купили квартиру год назад, в прошлом сезоне батареи были еле теплые, хотим перед этим отопительным сезоном решить проблему... Пришел сантехник, порекомендовал заменить радиаторы, чтобы были с краном маевского, что уже сделано, кроме того, оказалось, что ввод в квартиру, часть что после вентиля (см фото), сильно проржавела и сантехник рекомендует заменить весь проржавевший участок (далее идет пластик) и заменить вентиль, т.к. он плохо работает и в плачевном состоянии. Можно ли установить только 1 вентиль (красный) от другого производителя? Что делать с трубочкой - подключать к новому вентилю или заглушить (так предлагает сделать сантехник если не найдет где купить новую трубочку )?

Дом многоквартирный, с горизонтальной разводкой, счетчика тепла нет.

Как выглядит сейчас - на фото, кстати, почему все потекло/заржавело? Плохо была трубочка закреплена?

Спасибо ответившим!

sebis, остановите идиота. Это не набор «вентилей с трубочкой», это регулятор перепада давлений, в конструкцию которого вмешиваться нельзя.
Заменить трубы можно и без порчи регулятора.
Найти и устранить протечку - также элементарно, на месте всё делается.
Один клапан из комплекта

Если у каких-то соседей трубки изломаны или регуляторы выкинуты - в этом причина Вашего плохого отопления.

sebis написал:
или заглушить (так предлагает сделать сантехник если не найдет где купить новую трубочку )?

Гоните идиота подальше от своих инженерных коммуникаций...