MadMaksidrom написал:
л трубы PN 20,

Если она армированна, то прекрасно работает в отоплении. В автономном!

Обнаружил, что сантехник использовал трубы PN 20, которые не предназначены для отопления. Имеет ли это значение в данном случае?

Aтос написал:

ответ - никаких проблем, часто делали узаконивание радиаторов на лоджии, только это чуть дороже. С учётом того что мой проект стоил всего 15тр, не думаю что это большие деньги, тем более при узаконеном проекте никакого воровства, так как расчет отопления ведётся из расчета данных общедомового счётчика деленного на жилую площадь каждой квартиры.

Узаконить невозможно! то что брали чуть дороже это типа развод лохов на бабки.

Aтос, . Несмотря на заголовок статьи, из текста следует, что узаконить можно. В конкретном случае дело в соседях, которые пошли на принцип из-за козырька увеличенной лоджии, а не из-за выноса радиатора.

Регистрация: 17.03.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 17777

Олегович написал:
лохи те кто считает что невозможно сделать законно то что по закону запрещено

Aтос написал:

ответ - никаких проблем, часто делали узаконивание радиаторов на лоджии, только это чуть дороже. С учётом того что мой проект стоил всего 15тр, не думаю что это большие деньги, тем более при узаконеном проекте никакого воровства, так как расчет отопления ведётся из расчета данных общедомового счётчика деленного на жилую площадь каждой квартиры.

Узаконить невозможно! то что брали чуть дороже это типа развод лохов на бабки.

Aтос, по факту в нашей стране лохи те кто считает что невозможно сделать законно то что по закону запрещено. расскажите это нашим чиновникам)) закон что дышло...

Inch1964, как поможет теплосчетчик? Он есть в подвале.

Если у Вас нет теплосчётчика - это может значить для Вас, только если Вам пофигу, и Вы ориентирутесь тод
Вам на "измышлизмы" - если то, что написал Вам верно, то и последствия этих ДТП - Вы невнерно объяснете...

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

После того как в системе подняли температуру теплоносителя батарея стала греть гораздо лучше - верх очень горячий, низ теплый. Решил последовать совету сантехника и сделал нижнее подключение, при этом увеличил количество секций с 6 до 10 и заменил регулировочный кран на угловой шаровый. В итоге труба подачи стала немного длиннее (отрезали по высоте радиатора и добавили по всей его длине) и добавила еще один поворот. Как результат - вся (!) батарея чуть теплая. Если слить полведра из пробки радиатора то радиатор становится весь горяченный, потом все быстро остывает. Может поворот трубы так повлиять? Имеет ли смысл поменять местами подачу и обратку (укоротить подачу и добавить длину обратки и поменять места подключения), чтобы убрать лишний поворот от подачи и добавить его к обратке? Заранее спасибо за советы.

ответ - никаких проблем, часто делали узаконивание радиаторов на лоджии, только это чуть дороже. С учётом того что мой проект стоил всего 15тр, не думаю что это большие деньги, тем более при узаконеном проекте никакого воровства, так как расчет отопления ведётся из расчета данных общедомового счётчика деленного на жилую площадь каждой квартиры.

Узаконить невозможно! то что брали чуть дороже это типа развод лохов на бабки.

MadMaksidrom написал:
У него стоит шаровый бугатти

и самое ужасное такие дома почти все, кроме тех где УК шарит, 1 на 1000 наверное, да и в тех кто-то умудряется нанять любителей марки бугатти

MadMaksidrom, бинго. Один вредитель найден. Но он же не один.

ser000 написал:

MadMaksidrom написал:
А она не работает как должна. Разбалансировка из-за соседей?

ser000 написал:
сосед с десятого этажа говорит, что у него весь радиатор горячий.

Возможно это как раз первый на линии подачи сосед на перетоке стояков отказавшийся от регулировочных вентилей на обратке и заменивший всю регулировочную арматуру на шаровые краны, в результате у этого соседа происходит переток из стояка подачи в обратку и дальше соседи по линии расхлёбывают это деяние.

ser000, спросил соседа. У него стоит шаровый бугатти вместо регулировочного.

MadMaksidrom написал:
А она не работает как должна. Разбалансировка из-за соседей?

ser000 написал:
сосед с десятого этажа говорит, что у него весь радиатор горячий.

Возможно это как раз первый на линии подачи сосед на перетоке стояков отказавшийся от регулировочных вентилей на обратке и заменивший всю регулировочную арматуру на шаровые краны, в результате у этого соседа происходит переток из стояка подачи в обратку и дальше соседи по линии расхлёбывают это деяние.

Mazayac и ser000, спасибо за ответы, но что именно у меня сделано неправильно? Если быть более точным, то шаровые краны у меня стоят на трубах (подача и обратка), которые идут в лоджию, на зальном радиаторе стоит регулировочный кран на подаче и шаровый на обратке (их я не менял, были при заселении в новый дом). То есть, если я закрываю шаровые краны в лоджию, то должна работать штатная система. А она не работает как должна. Разбалансировка из-за соседей?

ser000, войну насосов ещё забыли, как заключительный гвоздь в крышку гроба с опрокидыванием подачи с обраткой...

MadMaksidrom написал:
перед радиатором в лоджию шаровые краны на подаче и обратке и перед самим радиатором регулировочный кран.

Для двухтрубной системы регуляторы с малым проходом (у вас по ссылке полнопроходный для однотрубки), к тому же ещё и на обратке регулировочный клапан, а если все заменили регуляторы на полнопроходные или шаровые краны, то как и написали выше, двух трубка скорее мертва чем жива...

MadMaksidrom написал:
сосед с десятого этажа говорит, что у него весь радиатор горячий.

Возможно это как раз первый на линии подачи сосед на перетоке стояков отказавшийся от регулировочных вентилей на обратке и заменивший всю регулировочную арматуру на шаровые краны, в результате у этого соседа происходит переток из стояка подачи в обратку и дальше соседи по линии расхлёбывают это деяние. А потом по накатанной все остальные соседи начинают отказываться от регулировочных вентилей, в результате и без того дохлая обратка становится совсем мёртвой без перспектив восстановления, ну только что собраться и проголосовать за переделку двухтрубки в однотрубку, т.к. последняя дуракоустойчивее, хотя и тут находятся "эксперты" по уничтожению отопления...

MadMaksidrom, разбалансированная двухтрубка, после массовой замены владельцами квартир регулировочно-запорной арматуры на шаровые краны.

Хорошо уже не будет никогда.

ser000 написал:

MadMaksidrom написал:
схема подключения следующая

Что-то 10 поворотов не усматривается на схеме.

ser000, даже 12 поворотов насчитал в сумме, повороты в схеме не видны, т.к. находятся в вертикальной плоскости.

Олегович, перед радиатором в лоджию шаровые краны на подаче и обратке и перед самим радиатором . Сосед, что на 3 этажа выше говорит, что у него радиатор в зале тоже только наполовину горячий, сосед с десятого этажа говорит, что у него весь радиатор горячий.

MadMaksidrom написал:
Олегович, радиатор в зале, при закрытом в лоджии, нагревается сильнее (12 секций), но тоже только верхняя половина.

MadMaksidrom, отлично, тогда следующий вопрос, какая арматура перед радиаторами вентили или шаровые краны.

2Инч, насчёт законности, мои соседи стуканули из вредности на меня по перепланировке, хотя у меня и нет радиатора на лоджии но поскольку я часто встречаю такое решение у своих заказчиков у проектировщика что делал мне проект перепланировки уточнил, ответ - никаких проблем, часто делали узаконивание радиаторов на лоджии, только это чуть дороже. С учётом того что мой проект стоил всего 15тр, не думаю что это большие деньги, тем более при узаконеном проекте никакого воровства, так как расчет отопления ведётся из расчета данных общедомового счётчика деленного на жилую площадь каждой квартиры.

MadMaksidrom, система гидравлически не была рассчитана на отопление лоджии. Поэтому ваши намерения принесут вред соседям. Так что это если не воровство, то вредительство.

И не сможете вы узаконить отопление лоджии - это утопия. Никогда такое изменение проекта вам не узаконят. А если и узаконят, то за такую стоимость, что дешевле будет поменять квартиру на бОльшую, где не придется отапливать лоджию.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964 написал:
Олегович, Не знаю как Вам, а мне неприятно давать советы, как без последствий украсть у соседей.
Надеюсь, что Вы не будете здесь на форуме открывать курсы карманников.

Inch1964, кажется, я ответил на этот вопрос в первом посте. Или вы владеете большей информацией, чтобы обвинять меня в воровстве?

MadMaksidrom написал:
схема подключения следующая

Что-то 10 поворотов не усматривается на схеме.

Олегович, радиатор в зале, при закрытом в лоджии, нагревается сильнее (12 секций), но тоже только верхняя половина.

я у себя в панельке в 50 см от стояка на 10 секций сделал диагональное подключение. Ибо недотоп секций что такое знаю. А у вас 10 поворотов. Мда...

Олегович, Не знаю как Вам, а мне неприятно давать советы, как без последствий украсть у соседей.
Надеюсь, что Вы не будете здесь на форуме открывать курсы карманников.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

MadMaksidrom, у вас хотя бы один радиатор при всех остальных перекрытых работает?

Олегович написал:
Да, кстати, и слова последовательно и паралельно, недавно узнал, все по разному понимают.
2ТС, вы сами выполняли монтаж? Если да, то почему бы не вызвать специалиста, нюансов может быть много, и все их надо проверять на месте, как правило причин у неработающих радиаторов бывает 3: воздух, неправильное подключение(подача/обратка) и расбалансировка.

Олегович, схема подключения следующая

Монтаж делал специалист. Он говорит, что это может быть специфика дома с низкой разницей давления в подаче и обратке или потеря давления на прямых углах соединения. Предлагает поставить насос на подачу или перевесить радиатор на стену общую с залом. Оба варианта мне не нравятся. Другой специалист говорит, что нужно сделать нижнее подключение у все будет хорошо.

ser000 написал:

MadMaksidrom написал:
Система двухтрубная. Подключен параллельно к зальным трубам.

Двухрубныяе системы разные бывают, а некоторые однотрубную систему из-за двух труб входящих в батарею тоже двухтрубной кличут (особенно на верхних этажах, где однотрубка соединяет два стояка):

ser000, в доме стояк с нижним расположением подающей магистрали.

Да, кстати, и слова последовательно и паралельно, недавно узнал, все по разному понимают.
2ТС, вы сами выполняли монтаж? Если да, то почему бы не вызвать специалиста, нюансов может быть много, и все их надо проверять на месте, как правило причин у неработающих радиаторов бывает 3: воздух, неправильное подключение(подача/обратка) и расбалансировка.