Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#6293846

Сергей_Ава написал:
Я кстати обращался в две фирмы.Так они не выезжая по моим исходным данным делали искиз проекта.Поэтому и возникают вопросы.

Какой заказ, таков и проект. ТЗ не маловажная часть любого заказа, при плохом ТЗ результат непредсказуем. Если в ТЗ показать/посчитать что нибудь, то и результат будет на что нибудь...
Начать изучение с типовых решений, возможно под конкретно вашу серию домов.

Сергей_Ава написал:
а на каждый подъезд вместо элеватора поставить балансирующий вентиль.

автоматический регулятор перепада давлений.

Кроме того, то что Вы называете ИТП - могут быть и с теплообменником, и как вы писали - зависимый.
Первый хорош тем, что разделяет давление в сети и в доме.
Можно сделать автоматическую систему контроля за протечками.

Регистрация: 07.03.2018 Симферополь Сообщений: 10

Мегавольт. написал:

Aтос написал:
Идиотская мысль о том что регулируют в ручную основываясь на показаниях прибора учёта.,

ну это Ваша мысль....

megavolt116 написал:
Хотелось бы принцип работы уточнить ИТП от Теплоком-Сервис Москва.

Вариантов много, но основной принцип один. ИТП регулирует температуру теплоносителя в зависимости от температуры воздуха на улице- называется погодозависимая автоматика. Температуру непосредственно в квартире поддерживают термоголовки на радиаторах.
В Вашем случае может иметь место простое несовпадение "интересов" ИТП и термоголовок, осложнённое плохой настройкой ИТП.

megavolt116 написал:
Я так понимаю что не постоянная циркуляция происходит или задан период циркуляции по нижнему пределу слишком занижен

Циркуляция скорее всего идёт постоянная. Меняется подмес подачи и обратки. По сути ИТП это что то вроде смесительного узла для тёплых полов, управляемого с учётом погоды.

У меня сейчас отопление индивидуальное и на его примере я начал понимать зачем нужна погодозависимая автоматика. Правда покупка таковой удовольствие дорогое и я пока без неё обхожусь.

megavolt116 написал:
да я не вижу снижение как то за тепло,с другими сравнивал так же платят,хотят у них топят мама не горюй.Да становиться прохладнее.

Возможно что пока и не удастся увидеть. Зависит от того на каких условиях Вам этот ИТП поставили. От этого может и его настройка зависеть. (если интересно распишу подробнее)

Мегавольт.,

а как рассчитать мощность индивидуального теплового пункта?

maknamara написал:
а как рассчитать мощность индивидуального теплового пункта?

Если проектировщики не дают ответа, то либо методом эксперимента (тыка) или полазить по интернету и найти какую-нибудь умную методичку для сужения до научного тыка...