Добрый день.
Исторически так сложилось, что помещение под котельню и ванная находятся в разных концах дома. Недавно провел газ и решил перевести ГВС с электричества на газ. Поставил бойлер рядом с котлом и протянул прямую и обратную линии (через чердак). Суммарная протяженность линий составляет около 50 метров. В конце обратной линии поставил циркуляционный насос.Столкнулся с проблемой, что насос никак не хочет нормально работать: работает около суток (иногда меньше) и начинает тарахтеть и перестает прокачивать воду. После выключения и повторного включения какое-то время работает, потом цикл повторяется. Думал, причина в отсутствии воздухоотвода в конце линии, немного переделал, но ничего не изменилось.
Что скажете?
Видео
Если этот насос долго пребывает в завоздушенном состоянии, то стирается пара ось-подшипник, и этот дребезг остаётся навсегда. Я стараюсь подключать эти насосы через реле времени, которое обеспечивает паузы в питании насоса, в которые воздух может выйти из насоса. По фото невозможно понять направление перекачки. Если насос качает вниз, то клапан лучше было расположить под насосом. Ещё одна проблема есть в обратном клапане. Эти клапаны York имеют мягкое уплотнение, которое слипается на горячей воде. От чего требуется большой перепад давления для вскрытия клапана. А перепадом достаточным этот насос не обладает. Насос может крутится, а клапан будет закрыт. Потому Йорки для для этого насоса я не использую давно. Я нашёл лёгкий на вскрытие клапан в сербском магазине Триглав. Понимаю, что Вам оно мало поможет. Есть ещё один клапан, легкий на подъём. Но он может звенеть, колеблясь в потоке воды. Вот такой
cineman, Спасибо за ответ!
Направление прекачки снизу вверх. Попробую запитать насос через суточное реле, если нет другого способа решить проблему.
Поставил суточное реле, настроил его на включение на 15 минут каждуе 30 минут. Заменил ОК на лепестковый.
К сожалению, все это не помогло. Через 4 проблема появилась вновь
uubb, насос не перекачивает или гремит? Или всё сразу? Если насос долго поработал всухую, подшипник ротора стирается. У меня два таких уже валяются.
cineman, после того, как стравишь воздух, насос какое-то время тихо работает (вчера отработал 4 часа, включаясь и выключаясь каждые 15 минут. Я уже, было, обрадовался). Но потом он стал греметь, а полотенцесушитель в ванной начал остывать и полностью остыл через какое-то время. Из чего я сделал вывод, что когда начинает греметь насос, он перестает качать воду.
uubb, я уже не знаю, что предложить. Откройте насос. Посмотрите, не застряло что нибудь в одной из дырок ротора?