Итак, насос якобы «перекачивал» пропиленгликоль, температура теплоносителя - плюс 60 градусов. Отключение насоса показало изумительную картину: давление после него не изменилось ни на йоту, только стрелка манометра вибрировать перестала.
Значит вся энергия уходила тупо в шум, на кавитацию.

Всеп спасибо за подсказки.

Inch1964, манометр рядом с насосом показывает 2,3 атм.

Mazayac, Судя по звуку, либо возникает жуткая кавитация (из-за недостатка статического давления), либо жуткая завоздушенность.
И Вы совершенно правы, что насос долго в таком режиме не проживёт.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Первое, что приходит, при заполнении системы не удалили воздух из пространства вокруг ротора. Для чего нужно открутить пробку на торце. Но, если он уже давно верещит на сухую, то и заполнение может не помочь. Подшипник мог стереться на сухую.

Очень громко работает циркуляционник в системе отопления здания, и по прихоти застройщика оказался этот насос прямо на жилом этаже. Не особо спасает даже специально смонтированная перед ним стальная дверь с шумоизоляцией.
Не подскажет ли кто опытный - что не так? Воздух в теплоносителе? Насос подыхает?