nick45, у Вас кривая схема подключения, которая балансирует на грани «кто сильнее, кит или слон», принудительная циркуляция (за счёт работы насоса циркуляции ГВС» или естественная (за счёт остывания воды в ПС).
Когда условия её работы изменились (упала температура ГВС, поставили насос меньшей мощности, сосед заузил стояк и т.п.) - малейшего чиха достаточно, чтобы изменить хрупкое равновесие.
nick45, лучше без вскрытия стены и переваривания обоих отводов стояка - никак.
Эрзац-способ, который может быть поможет, а может и нет: переделать верхнюю трубу (разрезав и добавив фитинг 45 градусов) и перенести верхний отвод стояка так, чтобы траектория трубы изменилась с / на Г, где место излома - выход её из стены, верхняя полка - строго горизонтально к стояку.
Но т.к. как выше верно замечено, нынешняя порнография без заужения стояка работать не должна, при переносе отвода это заужение может оказаться выше него, а не между двумя отводами, ПС с большой вероятностью работать перестанет совсем.
nick45 написал:
Тогда уже,почему полотенцесушитель периодически работает 2 месяца,за последние 5 лет.
При каких-то условиях (разбор гор. воды) гравитации хватает на то, чтобы вытолкать остывшую воду из ямы, при других условиях- нет. Схема подключения изначально неправильная.
У Вас ситуация похожа на детские качели типа "бревно" кот. находятся в состоянии, близком к равновесию. И то положение, в кот. они находятся, зависит от того на какую сторону сядет птичка.
такое могло работать только с заужением стояка между отводами, например кусок трубы меньшего диаметра или ввареной шайбой.
Как только циркуляция в стояке становится меньше работать перестает.
nick45, какая часть труб замурована?
Высоты от пола до ПС и до обоих отводов не хватает.
Также устал переспрашивать «Что на стояке между отводами на полотенчик?»
nick45, да не поленитесь же нарисовать схему труб, с указанием какие участки замурованы - возможно и найдём способ починки без вскрытия стен.
Пример измерений одной косячной трассы:
nick45 написал:
Подскажите пожалуйста как переделать вход,не хочется всё ломать.
А смысл переделывать вход, если плохо дальше? У вас ведь как на рисунке 26 по ссылке? Как не переделывай вход, лучше то не станет...
Как вариант может забыть вообще о трубах в стене, а новые из нержавейки трубы проложить прямо поверх стены, тем самым убьёте как минимум 2 зайцев: ни чего не будете вскрывать, увеличите площадь ПС за счёт труб из нержавейки, заодно сэкономите на переделке и оставите краны на своих местах. Нужно лишь определится с направлением подачи воды в стояке и выбрать подходящую картинку со схемой по ссылке.
nick45 написал:
P.S.Главный инженер гарантировал работу ПС после переделки!
Гарантийную бумагу выдал? Или слово честное пионерское? А для работы ПС на первое время просто поднимут циркуляцию (что вероятно можно сделать и безе переделки, но денег тогда заказчика не стрясти), что бы вы подписали бумаги, а потом вернут как было... и всё встанет на круги своя и можно снова платить за переделку (вот УК порадуется, что вы снова к ним за помощью со своим кошельком).
Спасибо!Боятся,что краны не держат,трубы маленького диаметра и засорены.Подскажите пожалуйста как переделать вход,не хочется всё ломать.
P.S.Главный инженер гарантировал работу ПС после переделки!
nick45 написал:
приходила делегация из УК,сказали надо всё менять(краны,трубы,ПС)
Они готовы на всё, что уменьшить толщину вашего кошелька.
Но менять надо схему включения (а она за плиткой). Краны, ПС, трубы стояка к этому отношения не имеют, если переделать только вход и оставить схему в плитке как оно есть. Сантехники ведь вам не гарантируют работу ПС после переделки и по договору за всё ответите вы, в том числе за неработающий ПС.
nick45, рисунок 26 с пояснениями по ссылке выше.
Уменьшилась скорость циркуляции воды в стояке - и изначально дефектное подключение начало помирать при падении скорости теплоносителя ниже какого-то порога.
При такой схеме должно работать стопроцентно.
Если хотите ответ, формулируйте вопрос с ПОЛНОЙ информацией о ситуации. Не "схема примерно такая", а "схема такая". Иначе и ответ будет "не работает примерно потому что...".