Добрый день. Укладывал ли кто теплый пол (кабель) с шагом 4 см? Будут ли последствия? Кабель в стяжке 4 см.

Если радиус выдерживать 10см ,и сужаться у вас получится Ромашка)). Главное изгиб плавный.

Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий

umfhardy написал:
Добрый день. Укладывал ли кто теплый пол (кабель) с шагом 4 см? Будут ли последствия? Кабель в стяжке 4 см.

umfhardy, обычно не менее 6 диаметров кабеля. Должно быть указано

Большая глубина не даст реализовать мощность уложенного кабеля. Лучше уложить стяжку, а сверху кабель. Какой слой теплоизолятора под стяжкой планируется?

Регистрация: 06.11.2017 Краснодар Сообщений: 72

cineman написал:
Большая глубина не даст реализовать мощность уложенного кабеля. Лучше уложить стяжку, а сверху кабель. Какой слой теплоизолятора под стяжкой планируется?

cineman, уже все уложено. Пирог таков: пеноплекс 3 см, сетка армирующая, кабель ( шаг 4-5 см) стяжка от 3.5 до 5 см

umfhardy, если датчик расположен правильно, он отключит нагрев по перегреву стяжки, а на поверхности стяжки температура будет ниже. Можно запасти тепло в ночное время, по ночному тарифу.

umfhardy написал:
Пирог таков: пеноплекс 3 см, сетка армирующая, кабель ( шаг 4-5 см) стяжка от 3.5 до 5 см

сетка снизу стяжки, а не в середине слоя?

Регистрация: 06.11.2017 Краснодар Сообщений: 72

BV написал:

umfhardy написал:
Пирог таков: пеноплекс 3 см, сетка армирующая, кабель ( шаг 4-5 см) стяжка от 3.5 до 5 см

сетка снизу стяжки, а не в середине слоя?

BV, снизу, когда стяжку заливали по ней же ходили ( заливали на лоджии)