#6179030

Мегавольт. написал:
На насосе нужно открутить 4 винта крышки (обычно под 6ти-гранник) и повернуть крышку на 180 грд. тогда регулятор окажется в привычном положении

Провернуть обычно не получается, не разомкнув двигатель и корпус насоса. И в этот момент размыкания легко можно сломать колесо насоса. Потому лучше плавно разъединять эти части, используя отвёртки в качестве клиньев.

Мегавольт. написал:
Не морочьте человеку голову. Термоголовка работает не по воздуху, а по температуре теплоносителя в подаче, о чём свидетельствует погружной датчик и идущая от него капилярная трубка.

ВЫ совершенно правы - не разглядел датчик и капилярку.
Но если насос будет гнать вверх и датчик будет стоять в подаче на контура теплых полов, что не совсем гуд, лучше бы он омывался водой приходящей только из контуров теплого пола.
Но если насос будет давать достаточную циркуляцию, в принципе не столь важно.
Хорошо бы измерить температуры на входе и выходе каждой ветки теплого пола.

Посититель,

Посититель написал:
этот НСУ не относится к лучшим решениям!

а какой относится?

Посититель написал:
Вы ВЫКИНУЛИ как минимум.... за НЕНУЖНЫЕ прибамбассы, которые ухудшают функционал

укажите "пальцем" пожалуйста!

Посититель написал:
Так же присутствует ещё 2 КОСЯКА

"Косяки" в студию!!!
Посититель, Вам самому то не надоело? Ну хотя бы шаблон сообщения смените для разнообразия что ли...

Inch1964 написал:
Вот Вы (упаси) привезли своего друга в больницу и кричите: - "У моего друга острый аппендицит!".
А местный хирург раскладывает скальпели и остальные "причиндалы" и Вам говорит: "Не вижу проблем, сейчас вырежем!".

Inch1964, Вы вот это всё вообще к чему? Сами то поняли?

Мегавольт. написал:
То есть перевёрнутый насос это уже как бы не проблема? А когда система заработает, то 3 контура потом на "ощупь" можно настроить быстрее чем освоить программу.

Вот Вы (упаси) привезли своего друга в больницу и кричите: - "У моего друга острый аппендицит!".
А местный хирург раскладывает скальпели и остальные "причиндалы" и Вам говорит: "Не вижу проблем, сейчас вырежем!".

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

AsviS написал:
помогите мне пожалуйста!

НЕПРАВИЛЬНО стоит насос!

Переставьте насос, ДОЛЖНО заработать если нет других серьезных КОСЯКОВ. На уровень воды в колбах не обращайте внимания, ДОЛЖНЫ штоки с красными дисками указателями расхода, которые сейчас показывают 0, опустится.

В общем этот НСУ не относится к лучшим решениям!

То есть советуют, проектируют, ставят только НЕ разбирающиеся в гидравлике, теплотехнике!

Это не говоря что Вы ВЫКИНУЛИ как минимум 500 гривен за НЕНУЖНЫЕ прибамбассы, которые ухудшают функционал что вносит лепту в ПОСТОЯННУЮ переплату за покупные энергоносители, а так же снижают надежность что повышает вероятность ПРОТЕЧКИ и соответственно ЗАТОПЛЕНИЯ соседей или ЗАМЕРЗАНИЕ одноквартирного дома, иногда создают шум!

Так же присутствует ещё 2 КОСЯКА один из которых вносит лепту в ПОСТОЯННУЮ переплату за покупные энергоносители, повышает вероятность шума!

В общем из-за того что делали НЕ разбирающиеся в гидравлике, теплотехнике Вы ВЫКИНУЛИ как минимум 1000 гривен и ПОСТОЯННО будете переплачивать за покупные энергоносители и из-за других КОСЯКОВ которые Вам сделали про что вкратце писал в теме !

Inch1964 написал:
Не вижу проблем.

То есть перевёрнутый насос это уже как бы не проблема? А когда система заработает, то 3 контура потом на "ощупь" можно настроить быстрее чем освоить программу.

AsviS написал:
у меня есть теплый пол, но не могу его правильно настроить! Помогите пожалуйста!

Берёте прогу Аудитор СО 3.8 и настраиваете. Не вижу проблем.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

AsviS, Вы крутите только чёрные кольца на расходомерах? А белые штучки не крутите?

AsviS написал:
сейчас попробую поменять местами

Только термоголовку сразу убавьте, то бы полы не перегреть.

Мегавольт. написал:

BV написал:
Короче термостат в шкафу некорректно регулирует температуру пола.

Не морочьте человеку голову. Термоголовка работает не по воздуху, а по температуре теплоносителя в подаче, о чём свидетельствует погружной датчик и идущая от него капилярная трубка.
Насос нужно перевернуть так то бы вход и выход поменялись местами. При этом, что бы регулятор не оказался со стороны стены, На насосе нужно открутить 4 винта крышки (обычно под 6ти-гранник) и повернуть крышку на 180 грд. тогда регулятор окажется в привычном положении.

вот видео нарыл:
коротко и ясно.
ЗЫ: кому интересно, могу попробовать объяснить как это всё работает.

Мегавольт., спасибо, сейчас попробую поменять местами

BV написал:
Короче термостат в шкафу некорректно регулирует температуру пола.

Не морочьте человеку голову. Термоголовка работает не по воздуху, а по температуре теплоносителя в подаче, о чём свидетельствует погружной датчик и идущая от него капилярная трубка.
Насос нужно перевернуть так то бы вход и выход поменялись местами. При этом, что бы регулятор не оказался со стороны стены, На насосе нужно открутить 4 винта крышки (обычно под 6ти-гранник) и повернуть крышку на 180 грд. тогда регулятор окажется в привычном положении.

вот видео нарыл:
коротко и ясно.
ЗЫ: кому интересно, могу попробовать объяснить как это всё работает.

BV,

Пол не будет обжигать пятки? Или наоборот, регулятор закроется.... если жарко в шкафу.

а если например температуру пола сделать меньше то по идее не должен обжигать пятки! Или я не прав?

AsviS написал:
вы про этот солдатик??

нет

AsviS написал:
P.S.: посмотрел в интернете, у меня получается термостат в левой нижней части коллектора

да

AsviS написал:
а если например температуру пола сделать меньше то по идее не должен обжигать пятки! Или я не прав?

Короче термостат в шкафу некорректно регулирует температуру пола.

Читайте про узлы для теплых полов в интернете....

Hitgher написал:
AsviS,
Модель, что за коллектор скиньте.

Hitgher, Коллектор "AW" для теплых полов с расходомерами на 3 контура Группа коллекторов XF 129 Артикул: ТГ002-03

BV написал:

Мегавольт. написал:
Думаю если насос перевернуть, всё заработает как надо.

да,
но такой узел без трехходового термостата ...... ?
Термостат воздушный в шкафу?
Пол не будет обжигать пятки? Или наоборот, регулятор закроется.... если жарко в шкафу.

BV,
но такой узел без трехходового термостата ...... ?
реально его установить?? и какая его цена??
Термостат воздушный в шкафу?
вы про этот солдатик?? для развоздушивания который я выделил на фото??
P.S.: посмотрел в интернете, у меня получается термостат в левой нижней части коллектора

Пол не будет обжигать пятки? Или наоборот, регулятор закроется.... если жарко в шкафу.
а если например температуру пола сделать меньше то по идее не должен обжигать пятки! Или я не прав?

Мегавольт. написал:
Посмотрел видео.... Крутите, не крутите... Тарелки клапанов зажаты напором, не правильно установленного насоса, да ещё при 3м положении регулятора. вот обратите внимание чем отличаются расходомеры для подачи и обратки.

Насос перевернуть было бы проще если бы второй отсечной кран был. Ну может он есть в другом месте.

Мегавольт., если слить воду с гребенки то можно открутить и перевернуть насос?? и как правильно его перевернуть можете показать на моих фото??
он сейчас получается качает от обратки в подачу? а нужно что бы от подачи в обратку? нужно что бы регулятор оказался внутри шкафа (ближе к стенке) а провод питания в верху? (стрелками показал на фото)

Мегавольт. написал:
Думаю если насос перевернуть, всё заработает как надо.

да,
но такой узел без трехходового термостата ...... ?
Термостат воздушный в шкафу?
Пол не будет обжигать пятки? Или наоборот, регулятор закроется.... если жарко в шкафу.

Посмотрел видео.... Крутите, не крутите... Тарелки клапанов зажаты напором, не правильно установленного насоса, да ещё при 3м положении регулятора. вот обратите внимание чем отличаются расходомеры для подачи и обратки.

Насос перевернуть было бы проще если бы второй отсечной кран был. Ну может он есть в другом месте.

Если я хоть что то понимаю к коллекторах ТП, то тут вся проблема в том что насос перевёрнут. Верхний коллектор, судя по расходомерам, предназначен для подачи, а насос качает в нижний. Расходомеры вообще ни чего не показывают! Тарелки на нуле стоят. Это в них уже воду продавило на сколько получилось.
Думаю если насос перевернуть, всё заработает как надо.

AsviS,
Модель, что за коллектор скиньте.

Hitgher написал:
Я себе так представляю, у вас какой то мудреный.

Hitgher, мне его привезли уже в собранном виде, подключили и все, а вот сейчас я мучаюсь с настройкой

Hitgher, да три контура

Я себе так представляю, у вас какой то мудреный.

Ничего не понял по вашей картинке. У вас три контура пола на этой гребенке?
А чего у вас подача и обратка с котла подключены на одну гребёнку подачи?

Там где 2,5 л/м (в коридоре и в ванной) немного теплый пол, а вот там где 1,5 (получается в кухне) пол средний, не холодный и не теплый

с лева первые два поплавка (расходомеры) показывают 2,5 л/м а третий 1,5 л/м и вообще никак не регулируются =(

Всем привет!
у меня есть теплый пол, но не могу его правильно настроить! Помогите пожалуйста!
По порядку что да как:
1) черновая стяжка
2) черная плотная пленка
3) Экстр.пенопласт 5см.
4) потом зеркальный отражатель
5) Труба пластиковая, красного цвета, Италия! с кислородным барьером.
6) чистовая стяжка по толщине 5-6см. + термо клей + плитка.
у меня Тёплый пол работает не зависимо от батарей!!!
Подробнее:

  • Котел
  • две трубы(подача и обратка основного отопления-батареи!)
  • перед котлом (в полу) в эти трубы врезка еще двух(подача и обратка ТП)

и так:
с лева первые два поплавка (расходомеры) показывают 2,5 л/м а третий 1,5 л/м и вообще никак не регулируются =(
кручу верчу я вот эти поплавки на гребенке но уровень воды не меняется
так что дорогие обитатели форума помогите мне пожалуйста! Спасибо!
P.S.: фото и видео предоставляю

видео: