Доброго времени суток форумчане. В квартиру заехали месяц назад, поэтому не были готовы к проблемам связанным с отоплением. Такая проблема, не греет как положено радиатор, причиной этому, как мне кажется "трехходовой клапан"(не шарю, но нашел в нете такое название данному девайсу). Руки есть, сам автомеханик, вижу на клапане шляпу болта, но вот стоит ли крутить и не приведет ли это к затоплению квартиры?! Денег на сантехнические работы нет, я так понимаю, что придется спиливать металлические трубы полностью и менять на пропилен, а это долго и дорого.
Прав ли я, что виной всему клапан?(в соседней комнате все норм, хотя конструктив тот же)
Крутить или нет?
Если крутить то в какую сторону?

Фото прилагаю...

Fatalist33 написал:
и менять на пропилен

ни в коем случае!!!
Не рассчитаны на центральное отопление, могут рвануть

Регистрация: 05.12.2017 Владивосток Сообщений: 13

BV, Блин... То есть при строительстве дома(1970 вроде) поставили эту байду, которая туда ставится не должна?! А говорят сейчас нормально не делают, а оказывается раньше тоже нормально не делали. И чего делать то? Ждать весны, срезать все это дело до соседей и ставить пропилен?

Fatalist33,
Две вставочки из металлопластика на цангах, тоже доверия не внушают. На ЦО.

Регистрация: 05.12.2017 Владивосток Сообщений: 13

Hitgher, Мастер когда ставил сказал по другому ни как, ибо в те еще времена когда эту конструкцию сваривали, не выдержали угол, по этому новый радиатор было не поставить. Мол: "это временно, весной меняйте трубы и убирайте эти вставки".
П.С. Когда заехали в эту квартиру, чугунные радиаторы текли со всех щелей, нужно было срочно менять.

Регистрация: 05.12.2017 Владивосток Сообщений: 13

Специалисты, так я прав что из за этого клапана радиатор только сверху горячий, и жить мне с этим до весны? Или еще что то может быть не так, что можно тут придумать?

Регистрация: 05.12.2017 Владивосток Сообщений: 13

BV, Сори, не понял, вы только про пропилен? Или про клапан тоже?

Регистрация: 05.12.2017 Владивосток Сообщений: 13

BV, Какие трубы ставить нужно? А то у нас тут пропилен для отопления это норма. Не хотелось бы форс мажоров.

Fatalist33 написал:
и ставить пропилен?

стальные трубы как и было

Fatalist33 написал:
П.С. Когда заехали в эту квартиру, чугунные радиаторы текли со всех щелей, нужно было срочно менять.

Чугун по этой схеме нормально работал, а ваш алюминиевый будет работать как у Вас нарисовано.

Регистрация: 05.12.2017 Владивосток Сообщений: 13

BV, Ок. Спасибо.

Регистрация: 05.12.2017 Владивосток Сообщений: 13

BV, Это биметаллические, не знаю есть ли разница с практической точки зрения. Но в другой комнате все норм, проблем нет. И старый чугунный радиатор тёк по швам только вверху, может тоже только там и был горячим?

Fatalist33 написал:
Крутить или нет?

Очистить его нужно до металла. тогда прояснится его сущность.

Регистрация: 05.12.2017 Владивосток Сообщений: 13

касимов, Щас попробую.

Fatalist33 написал:
Крутить или нет?
Если крутить то в какую сторону?

Ни в коем случае не крутить! Демонтировать.

И сделать подачу в верхний коллектор бимрадиатора. Т.е. лучше поменять схему подключения при нижней подаче по стояку, или оставить текущую схему при верхней подаче по стояку. Но расположение трехходового крана внизу, заставляет думать, что изначально подача по стояку должна была быть нижняя (т.е. менять схему подключения ОП). Но такая схема приемлемо работает только при использовании чугунных радиаторов и именно марки МС140. А раз поменяли ОП на бимрадиаторы, то и схему придеться менять. Либо менять радиаторы на чугунные и именно МС140.
И не применять никаких пластиков! Делать только из стальных труб ВГП.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Fatalist33 написал:
Это биметаллические, не знаю есть ли разница с практической точки зрения.

Биметалл, или Ал - без разницы - и там и там узкие вертикальные каналы, в чугуне - широкие.

Fatalist33 написал:
Но в другой комнате все норм, проблем нет.

может быть другое направление подачи по стояку

Fatalist33 написал:
И старый чугунный радиатор тёк по швам только вверху, может тоже только там и был горячим?

К гадалке обратитесь

BV написал:
Fatalist33 написал:
Но в другой комнате все норм, проблем нет.

может быть другое направление подачи по стояку

Совершенно верно. Предполагаю, что в доме применены П-образные стояки.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Регистрация: 25.11.2011 Хабаровск Сообщений: 5572

Hitgher написал:
Две вставочки из металлопластика на цангах, тоже доверия не внушают. На ЦО.

Это гофра типа Нептуна/Кофулсо и т.д. У меня в качестве "времянки" второй год на ЦО

Регистрация: 05.12.2017 Владивосток Сообщений: 13

Inch1964, Все верно, подача нижняя по стояку. Спасибо за разъяснение.

Регистрация: 05.12.2017 Владивосток Сообщений: 13

Inch1964, Да, наверное, спустился в подвал, отопление две трубы(примерно 100мм диаметр), от одной в комнату идет на стояк, а от другой в другую комнату.
Клапан закрыт большой пробкой, в нее вкручена малая, на тыке малой намотана пакля.
Фото этого клана немного очищенного от краски прилагаю.

Регистрация: 05.12.2017 Владивосток Сообщений: 13

Всем спасибо за помощь. Придется ждать весны, что бы сделать все по уму.

Fatalist33 написал:
в нее вкручена малая, на тыке малой намотана пакля.

Может статься, что потроха давно ампутированы, и стоит просто заглушка.

Fatalist33 написал:
ждать весны,

Обязательно.

Fatalist33 написал:
Клапан закрыт большой пробкой, в нее вкручена малая, на тыке малой намотана пакля.
Фото этого клана немного очищенного от краски прилагаю.

не видел трехходовых с шестигранной головкой. Обычно квадратная.
Такое впечатление что вынули потроха, нарезали резьбу и ввернули пробку.
Радиатор ВОЗМОЖНО начнет работать, если нижний отвод о стояка подключить к верху радиатора. А верхний - к низу.
Чтобы не скрещивать трубы - можно по диагонали.
Проверить можно попробовать гибкой подводкой с большим внутренним сечением. Если на стояках в подвале есть запирающие краны и если они работоспособны и держат.
Второй вариант заставить работать Биметалл на нижней подаче - вварить в стояк трубу на пару диаметров толще стояка, и сделать отводы от радиатора к этой толстой трубе.
На форуме есть тема про биметалл на нижней подаче - читайте.
Если краны старые, то крутить их лучше представителю ДЕЗа, так как кран может потечь, а может и обломиться по ржавой резьбе.
Тогда будет весело.

касимов, точно, заглушка вкручена.

Fatalist33, нельзя ничего крутить, см.выше.

Регистрация: 05.12.2017 Владивосток Сообщений: 13

Ок, спасибо. Лезть не буду до весны, а там вызову сантехника и под контроль возьму, а то мало ли, "специалист" попадется.
Такой момент, в подвале обнаружил следующее, на стояки заменены трубы на метапол и установленны новые краны. Пройдя немного дальше, обнаружил что заменили у всех стояков, по одной и той же схеме, везде метапол. Метапол все же можно устанавливать, или в УК нашего дома горе мастера работают?

Fatalist33, нельзя устанавливать. Но нарушения - повсеместные.

Fatalist33 написал:
Всем спасибо за помощь. Придется ждать весны, что бы сделать все по уму.

и как же после посещения форума вы решили менять подключение чтобы было по уму?

Fatalist33 написал:
Метапол все же можно устанавливать, или в УК нашего дома горе мастера работают?

Думаете, только у Вас?