Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#6184198

vx53 написал:
безопасно ли гнуть стояк ГВС и крепить его в другом месте? Пугают тем, что в трубе возникнет избыточное напряжение, -

Надо смотреть на месте.
Изначально труба была прямо при монтаже.
Нагрелась - согнулось.
Надо ставить П компенсатор или бублик и фиксировать трубу как надо. Возможно придется ставить и до, и после отводов.
Короче, стояк должен переваривать специалист, который знает, что такое компенсаторы, как делаются неподвижные крепления и скользящие.

vx53 написал:
Пугают тем, что в трубе возникнет избыточное напряжение, - она не закреплена криво, а криво соединена в муфтах во время монтажа, и в этих местах возможен порыв.

Место прорыва предвидеть невозможно, может у вас потечь, а может потечь или выйти боком у соседа выше/ниже после закрепления стояка вами. Пластик на ГВС в постоянном напряжении, т.к. после подачи ГВС в отсутствии компенсаторов изгибается змейкой.

Что можно пластику можно посмотреть в своде правил - СП на сополимеры.

Выравнивание стояка у вас скорее всего улучшить вашу ситуацию, но не исключено что выйдет боком у соседа или вырвет ваши крепления, тут уж кто сильнее закрепил и куда больше пошла труба стояка...
По поводу безопасности, так это всегда безопаснее работать на отключенном стояке, а то если что рванёт, то сантехников уже будет искать поздно... А так если отключить сначала стояк, то он возможно и сам ровнее станет после остывания, а после закрепления и подачи ГВС выйдет где-нибудь в другом месте, но по крайней мере можно будет проконтролировать процесс пуска воды и в случае чего быстро отключить воду, т.к. сантехники с ключами будут рядом.

АлекСАН_dr, Hitgher, благодарю.
Hitgher, а безопасно ли гнуть стояк ГВС и крепить его в другом месте? Пугают тем, что в трубе возникнет избыточное напряжение, - она не закреплена криво, а криво соединена в муфтах во время монтажа, и в этих местах возможен порыв.

vx53,
Для начала, переборщить крепления стояка, поставить его прямо.Потом поставить эксцентрик 3/4-3/4 или дюйм как там у вас? На одну трубу и удлинитель на вторую.
Типа такого.

vx53 написал:

АлекСАН_dr написал:
Согнуть\нагнуть\натянуть можно. Но не безопасно.

АлекСАН_dr, а есть какие-либо (бюджетные) варианты решения этой проблемы кроме перемонтажа?

vx53, куда уж бюджетнее!

Кроме перемонтажа вариантов два.

  1. натянуть\согнуть
  2. утками (гнутыми трубами) или отводами (уголками) выйти на нужное межосевое.
    .................
    Кроилово ведёт к попадалову.

АлекСАН_dr написал:
Согнуть\нагнуть\натянуть можно. Но не безопасно.

АлекСАН_dr, а есть какие-либо (бюджетные) варианты решения этой проблемы кроме перемонтажа?

Согнуть\нагнуть\натянуть можно. Но не безопасно.

Господа!

  1. Прошу вас подсказать, как можно победить это безобразие (уклон труб (верхнего отвода и стояка ГВС), межосевое расстояние 58.8, нет соосности "патрубков" - разница 2 см, краны 1 1/2")?
  2. Можно (разумно) ли согнуть (водяной) полотенцесушитель до необходимого межосевого расстояния?
  3. Можно (безопасно) ли (хомутами) закрепить+выровнять трубу ГВС (изгибается с трудом, чувствуется напряжение).

Заранее признателен за помощь.