Snake777, алюминиевый радиатор с ненулевой вероятностью рассыпется, будучи установленным в ЦО. Устроит потоп через свищ или сварит кого-нибудь в кипяточке.
Непонятно, как Вы будете менять 1/2” вентили на 3/4” шаровые краны без вскрытия стен - резьбы же из стен 1/2”, не?
Левый радиатор я Вам нарисовал, правый остаётся как есть, какой смысл его прорисовывать? С направлением подачи надо быть железно уверенным. Если грели одна-две секции левого радиатора и в него трамбовали удлинитель потока - значит подача по левому стояку.
Mazayac, если не сложно можете на бумаге нарисовать схему на два радиатора,как оптимально в моем случае подключить оба радиатора.
И тут говорилось ,что биметалл не греет с нижней подводкой,а алюминь греет ?если поставить алюминь и 3/4 арматуру?
Snake777, я ещё не разглядел тот мелкий трэш, что на фото. Установлена арматура для двухтрубной СО, с мизерным проходным сечением. Менять на полнопроходные шаровые краны.
Обои висят - ну раз обои для Вас важнее температуры в комнатах - зовите священника, пусть окропит гумно-монтаж святой водой - это конечно разгонит циркуляцию в задушенной насмерть системе!
Snake777, Есть подозрение, что установили неподходящую арматуру для двухтрубных систем. Также подключение одного радиатора сделано неверно, так как подача идет в нижний коллектор радиатора.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Насколько я понимаю работу материалов, при такой прокладке у вас постоянно будут возникать трещины на стене из-за температурного расширения стояков. Правильнее трубы закрывать коробами а не прокладывать в стене.
Mazayac,
Варианта на 3/4 не было.Купил краны боковые хром ,а трубы в стену вмурованы.(Дизайнерское решение)
У меня подвод кокрас снизу,сначала не грелся полностью,вверх засунул удлинитель ,теперь равномерно.
Просто я думаю причина в форме радиатора или диаметре перегородок.Тепломир для биметалла в Леруа ну очень бюджетно.Вот и думаю может и прогревается сам радиатор плохо.
Хотелось бы услышать есть ли смысл менять радиатор
Snake777, температура пластин любого биметаллического радиатора ниже, чем температура внутренних каналов (и верхнего коллектора) потому что пластины обдуваются восходящим потоком воздуха изначально комнатной температуры.
У «ребят с работы» теплоноситель горячее, и т.к. человеческая кожа перестаёт чувствовать разницу температур, начиная с определённого порога - им и кажется.
Также биметалл отвратительно работает при нижней подаче теплоносителя.
3/4” для однотрубной СО явно предпочтительнее. Фото бы выложили что-ли.
Прошу очень помощи.Живу в 9-ти этажном доме.На 9 этаже,поток с низу,на мне замыкается.
Купил радиаторы Тепломир в леруа(биметалл).
Горячая верхушка,передние панели вертикальные просто теплые.У ребят с работы стоят Глобал,говорят,что и эти панели такой же температуры как и сами "водопроводы".
Очень прошу вашего совета по выбору радиаторов,возможно есть инфа по диаметру трубок и может есть какие то особенности в форме влияющие на конвекцию и тд.
Запорные краны стоят Arca на 1/2.(3/4 в моем случае не было вариантов поставить).
И сильно ли влияет 1/2 или 3/4 в центральной системе отопления?