Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#6195655

Подскажите в 10-ти этажном доме в однушке.дому 20 лет на втором этаже в первом подьезде теплые батареи на первом тоже теплые в квартире холодно,что в кухне что в зале холодно сантехники продували, и толку нет говорят, что у Вас крыло левое, стояки на обратке из за этого холодно, а напротив в правом крыле кипяток батареи и так уже давно, что делать в этой ситуации?

Ничего, если у вас стояк однотрубный. Подача по соседу вверх а обратка по вашему стояку вниз до подвала.
Десять этажей вверх и десять вниз. Вы как я понял на втором. Восемнадцать радиаторов вода до вас идёт, успевает остыть.
Есть вариант но надо согласие соседа снизу и очень замаслить, подогреть сантехников.

victor2083, фото батарей и их подключений выложите.

А снизу, что соседу именно нужно будет сделать?

там байпас за диваном не видно и кран на батарею он открытый

victor2083, о, а вот и отгадка еле тёплого теплоносителя. Вот так каждый «оптимизатор» на 10 этажах заузил стояк, сменив сталь на полипропилен, монтажнички без мозгов с китайскими «утюгами» дополнительно стыки позаплавляли - и всё, циркуляция убита в стояке, скорость движения замедлилась, расход упал, до конца стояка всё остывает чрезмерно.
У некоторых наверняка ещё байпасы вырезаны или перекрыты - «шоб теплее было», что усугубляет проблему. На восходящей ветке с новыми биметаллическими радиаторами, вангую.

Если нет возможности увеличить число секций радиаторов - дело дрянь.

Думайте, если увеличить число секций то будет горячее батареи? Просто у соседей в правом крыле батареи кипяток, а у нас теплые я просто думаю,если у нас обратка то почему настолько разница слишком холодные не должно же быть очень большой разницы м/д подачей и обраткой?

Hitgher, А что имеете в виду от соседей снизу как решить вопрос я что то не понял?

victor2083,
Вам же человек выше все расписал.

Mazayac написал:
циркуляция убита в стояке, скорость движения замедлилась, расход упал, до конца стояка всё остывает чрезмерно.

А вы опять за свое...

victor2083 написал:
что делать в этой ситуации?

  1. Пройтись по всем квартирам в первом подьезде с начала стояка, и далее в вашем подьезде.
  2. Смотреть, у кого: нет байпаса, кран на байпасе, заужен байпас, заужены стояки.
  3. Хорошо бы замерять разницу давлений в подвале на подаче/обратке, но крайне маловероятно, что у сантехников есть прибор для этого.
  4. Посмотреть, что в подвале - от магистрали приходящей в дом до стояков.

Без выполнения пп 1,2, 4 разговоры и обсуждения смысла не имеют.
Суть - найти где по ходу воды узкие места, приводящие к замедлению движения воды

victor2083, если увеличить число секций, то их температура не изменится ни на йоту.

Увеличится теплоотдача от радиатора пропорционально увеличению числа секций и, соответственно, станет теплее в комнате.

Это единственный способ локального (в пределах квартиры) решения. Остальные толково выше описаны BV

Mazayac написал:
victor2083, если увеличить число секций, то их температура не изменится ни на йоту.
Увеличится теплоотдача от радиатора пропорционально увеличению числа секций и, соответственно, станет теплее в комнате.
Это единственный способ локального (в пределах квартиры) решения

Как -то бодался по одному обьекту с упр компанией. Случай практически один в один.
УК упиралась и решили посчитать что будет, если пойти по пути увеличения секций - посчитали....
Необходимо было бы все внешние стены от и до увешать радиаторами за кучу денег - на выхлопе в лучшем случае +2 градуса...

Mazayac написал:
Увеличится теплоотдача от радиатора пропорционально увеличению числа секций

И то не факт при слабой циркуляции, тк в длинном радиаторе могут прогреться не все секции и воды просто не хватит