Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 06.01.2013 Подольск Сообщений: 413
#6814165

Наконец-то, в конце марта, после 4 месяцев упорной борьбы с абсолютно некомпетентными "специалистами" как МУЖРП, так и подрядной организации, обслуживающей ИТП дома, подсоединили правильно импульсную трубку к регулятору давления "до себя" на линии циркуляции. И РД заработал, вернее открылся полностью. Во всех стояках ГВС, как и в полотенцесушителях, с 20 марта теперь стабильно горячая вода. До этого, с постройки дома в 2013, РД находился в слегка приоткрытом положении и не по всем стоякам была циркуляция. Теперь осталось его настроить. Это, похоже, затянется тоже надолго. Еще осталось добиться, чтобы и котельная давала не 55-60гр.С, а 65, как положено для открытой системы ГВС.