Добрый день! У нас нет водопровода, потому, у меня на чердаке стоит бак 200 литров. От туда у нас линия для мытья рук. Хотел бы установить водонагреватель накопительный, но - ХВАТИТ ЛИ ДАВЛЕНИЯ ВОДЫ САМОТЕКОМ? У водонагревателей требуется давление от 0,2-0,6 отм.
У некоторых водонагревателей заявлено давление воды от 02 до 7,5 атм. Значит ли это, что там стоит РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ВОДЫ? В принципе, расстояние от бака до нагревателя, мне можно, наверное, увеличить до 2 м.
alhakku, никаких регуляторов давления там не стоит.
Минимальное давление определяется сопротивлением открытию обратного клапана, входящего в группу безопасности. При необходимости можно заморочиться и заменить её на раздельные ОК (подобрав модель с минимальным сопротивлением) и «подрывник»
alhakku написал:
Значит, водопровод обязательно нужен?
alhakku, в природе есть бойлеры открытого типа, но они работают только с одним смесителем.
Будет проще поставить обычный бойлер закрытого типа, а его ТЭН запитать через поплавковый датчик, плавающей в бочке. Пока в бочке будет вода, бойлер будет наполнен с высокой долей вероятности, и ТЭН не сгорит от перегрева. Обратный предохранительный клапан на входе бойлера в этой схеме не придётся использовать. Поставьте вместо него тройник с дренажным краном.
Если вода с бочки на верху сообщается с водонагревателем в открытую, без обратного клапана, и если стоит терморегулятор - что там может сгореть? Главное - чтобы в бочке всегда бы была вода и тэн был бы в воде. Принцип - сообщающихся сосудов. Так?