Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#6206961

Обычно говорят, не менее 1-1.5см на метр, но вот насчет максимальной цифры мнения разделяются. Слышал, что не более 3-4см на метр, но многие говорят, что максимальная цифра вообще не ограничена. Слегка запутался, нужна помощь. Дело в том, что планируется прокладка наружней канализации по участку с уклоном. Уклон самого участка в районе 70 см на 10 метров, может, чуть меньше.

bc----, до 1,5м можно с любым уклоном

https://t.me/Santehnik_Moskva

bc----, максимальный уклон не ограничен только для участков до 1,5 метров, как уже написано выше.
Для большей длины уклон либо рассчитывается, либо выбирается безрасчётным с перепадом 2см на метр для 110 трубы. Кстати, есть обоснованное мнение, что это завышенная величина, надо делать меньше.
При большем уклоне в горизонтальной трубе не будут происходить процессы самоочистки.

Во, нашел наконец. Блин, читал ведь несколько раз, и все пролетало мимо меня.
СНиП 2.04.01-85

Пункты 18.2-18.3. Для трубы 110 мм уклон 0.02 (2см на метр) и не более 0.15 (15 см на метр). На ответвлениях от приборов при длине до 1.5 метров допускается любой уклон.

Т.е. все же максимальный уклон допускается до 15 см на метр, так вроде выходит...

bc----, 15см это на тех полутора метрах
А вообще, хз что имели ввиду писатели, вода пролетать будет, грязь оставаться в трубе до следующего слива, ничего хорошего
Надо: сразу спуститься произвольным уклоном на коротком участке, в начале трассы, затем делать 20мм/м

https://t.me/Santehnik_Moskva

master.msk, да нет, там вполне явно сказано - 15см на метр, не считая уклонов от приборов при длине меньше 1.5м

bc---- написал:
там вполне явно сказано - 15см на метр

сказано ясно - почему так сказано - не ясно
Вас то что заставляет делать именно с 15 см? почему не сделать нормально: 2см
p.s канализация тоже разная бывает, надо и повороты учитывать и объем и возможность ревизии и прочистки. Чтобы уверенно выбирать по верхним или нижним значениям. А не как удобнее, вырвать из текста цитату и делать по ней.

https://t.me/Santehnik_Moskva

master.msk, заставляет делать перепад участка. Впрочем, с учетом неоднозначности остановлюсь, конечно, на 2 см. Просто при этом часть траншеи придется делать 2+ метров.

bc----, делайте с несколькими (двумя-тремя) вертикальными перепадами. Не забывая о том, что переход из вертикали в горизонталь - двумя отводами по 45 или тремя по 30 градусов.

Спасибо, о таком варианте не подумал.

bc----, и да, можно в местах этих «ступенек» заложить на всякий случай ревизии, поставив вертикально тройник.

Праздники явно не напользу)) Mazayac, труба в траншее, какая "ревизия"?
Глубже копать надо, вот и весь "секрет заварки",если уклон на участке, чем меньше "порогов" тем лучше, не только для стока, но и для чистки, такой длины лежак по любому будет зарастать
P.s дизлайков нет, поставлю лайк

https://t.me/Santehnik_Moskva

master.msk написал:
труба в траншее, какая "ревизия"?

Обычная, через ревизионный колодец.

bc---- написал:
Обычная, через ревизионный колодец.

ну вообще то для колодца и ревизии как таковой, 10м это не то расстояние, чтобы они были необходимостью. Если не наделать ступенек конечно bc----, Не влезая в дебри, можно ли простой логикой обосновать необходимость копки колодца взамен углубления траншеи?

https://t.me/Santehnik_Moskva

master.msk написал:
для колодца и ревизии как таковой, 10м это не то расстояние, чтобы они были необходимостью.

Длину трубы я проглядел.