Прошу консультации специалистов.

У нас новостройка – кирпичная трешка, 82 кв.м.

Индивидуальное газовое отопление (котел Baxi).

На всю квартиру установлено 59 секций радиаторов.

Застройщик уложил водяной теплый пол, площадью, примерно, 22 кв.м.

Смонтирован теплый пол на одном коллекторе без смесительного узла.

Фото прилагаю.

Вопрос.

Насколько целесообразно будет переделывать систему? При условии, что система уже работает, теплый пол смонтирован, батареи разведены, стяжка залита.

Хотели бы обойтись малой кровью.

Прошу также подсказать, как регулировать теплый пол, при существующей системе? Поджимать вентиля или как? Удобно ли это будет, безопасно? Насколько экономично это будет?

Или может быть, есть какие-то компромиссные варианты, не требующие глобальных переделок?

В дальнейшем планирую поставить недельный термостат.

Заранее спасибо.

Пугает перегретая стяжка без деформационных швов. Малой кровью можно выделить эти контуры пола в отдельную часть, на правый торец коллектора. От коллектора отделить эту часть прямым радиаторным термоклапаном, на который нужно установить термический привод (актуатор/актюатор). Этот привод нужно подключить к термостату для электрического теплого пола, термодатчик которого нужно заглубить в стяжку. Радиаторный клапан должен отсекать только одну половую часть коллектора, лучше обратку. Подача пусть останется постоянно соединённой с основным коллектором. Возможно трубы пола придётся наращивать. Это не страшно сделать обычными гаечными муфтами для металлопластика.

cineman написал:
Пугает перегретая стяжка без деформационных швов. Малой кровью можно выделить эти контуры пола в отдельную часть, на правый торец коллектора. От коллектора отделить эту часть прямым радиаторным термоклапаном, на который нужно установить термический привод (актуатор/актюатор). Этот привод нужно подключить к термостату для электрического теплого пола, термодатчик которого нужно заглубить в стяжку. Радиаторный клапан должен отсекать только одну половую часть коллектора, лучше обратку. Подача пусть останется постоянно соединённой с основным коллектором. Возможно трубы пола придётся наращивать. Это не страшно сделать обычными гаечными муфтами для металлопластика.

cineman, спасибо.
А подскажите, вообще пользоваться такой системой возможно, чтобы не обжечь ноги и/или лопнули трубы/стяжка?

cineman написал:
Пугает перегретая стяжка без деформационных швов.

Стяжка была сделана с демпферной лентой в стыках со стенами.Не знаю, достаточно ли этого.

Пример на фото ниже.

Простой обыватель написал:
как регулировать теплый пол, при существующей системе?

Температурой на котле. но меньше 40*, котел не может....

Простой обыватель написал:
компромиссные варианты, не требующие глобальных переделок?

Смесительный узел ТП, к этому коллекторному блоку.

Простой обыватель написал:
А подскажите, вообще пользоваться такой системой возможно, чтобы не обжечь ноги и/или лопнули трубы/стяжка?

Я знал контору (Теплоимпорт), которая делала такое в доме каждого своего заказчика. Наверно они как то живы до сих пор. В природе есть регуляторы для тёплого пола, которые работают с теплоносителем радиаторной температуры. У Oventrop это называется Unibox. Есть такие клапаны и у других. Беда Вашей схемы не только в высокой температуре носителя на входе в пол, но и в низкой скорости носителя в полу. Для радиаторов эта скорость носителя должна быть достаточно низкой, для полов должна быть много выше, иначе пол будет прогрет неравномерно.

Простой обыватель написал:
Стяжка была сделана с демпферной лентой в стыках со стенами.Не знаю, достаточно ли этого.

Эта демпферная лента для видимости торчит. На фото видно, что теплоизоляция покрывает не всю площадь пола. Это значит, что стяжка сцепилась с перекрытием на некоторой площади.

cineman написал:
Эта демпферная лента для видимости торчит. На фото видно, что теплоизоляция покрывает не всю площадь пола. Это значит, что стяжка сцепилась с перекрытием на некоторой площади

Согласен. Если так действительно сделано, то неизбежно произойдёт растрескивание стяжки с трубами ТП. Стяжка с трубами ТП должна быть обязательно "плавающей".

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

cineman написал:
Эта демпферная лента для видимости торчит. На фото видно, что теплоизоляция покрывает не всю площадь пола. Это значит, что стяжка сцепилась с перекрытием на некоторой площади.

Тогда - резать стяжку на всю глубину точно по границе теплоизоляции и закладывать деформационный шов.
Это прокатит, если чистовой пол плавающий - например ламинат. Если плитка - то отрезанную стяжку у стен снимать, и переделывать на плавающую, прочно состыкованную со стяжкой уже лежащей на пенофоле

BV написал:
и переделывать на плавающую, прочно состыкованную со стяжкой уже лежащей на пенофоле

Не могли бы Вы прояснить ситуацию, при которой стяжка с трубами ТП, лежащей на пенофоле может быть быть "прочно состыкованной" с черновой стяжкой или бетонной плитой перекрытия?

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964 написал:

BV написал:
и переделывать на плавающую, прочно состыкованную со стяжкой уже лежащей на пенофоле

Не могли бы Вы прояснить ситуацию, при которой стяжка с трубами ТП, лежащей на пенофоле может быть быть "прочно состыкованной" с черновой стяжкой или бетонной плитой перекрытия?

Inch1964, Снимаем стяжку по периметру, укладываем пенофол, демпфер по периметру, доливаем стяжку по периметру. Торец существующей стяжки - втыкаем арматуру, грунтуем и тд меры чтобы избежать "холодного" шва. Геморрой и ювелирная работа. Но боржоми надо было пить раньше.
Зачем стыковать с бетонной плитой перекрытия - я не понял, и об этом не говорил.