Крестовина от застройщика 110/110/50 располагается достаточно высоко.
Опустить с помощью соседей снизу невозможно.
Полагаю поставить крестовину 110/110/110, и в нужный отвод - эксцентрик 50/110, который повернув соответствующим образом можно выиграть 3-4 см по высоте.
НО предполагаемый исполнитель по монтажу водопровода и канализации говорит, что так эксцентрик нельзя поворачивать, ибо будет захлёстывать в 50-ю трубу.
Да, на пальцах в принципе это объяснимо, а в реальности насколько это критично ?
P.S. и если можно, чтобы не плодить темы, этот же исполнитель говорит, что для обычной раковины в санузле нужно вести 40-ю трубу канализации, а не 50-ю. Это странно, так как даже узбеки у меня вели 50-ю. 40-ю вообще не использовали.
В 50 будет захлестывать, а почему тогда в 110 не захлестывает по его логике ?
Так поставить можно и даже нужно. Вот в горизонтальный тройник так ставить нельзя. А вертикальный или в вертикальный крестовой можно.
Starnet122 написал:
который повернув соответствующим образом можно выиграть 3-4 см по высоте.
2,5 см
Starnet122 написал:
что для обычной раковины в санузле нужно вести 40-ю трубу канализации, а не 50-ю. Это странно, так как даже узбеки у меня вели 50-ю. 40-ю вообще не использовали.
не нужно, а вполне достаточно 40й и ей удобнее потом без переходов.
Вместо обычных углов для входов ставить углы под манжету приборные - они короче
Starnet122 написал:
НО предполагаемый исполнитель по монтажу водопровода и канализации говорит, что так эксцентрик нельзя поворачивать, ибо будет захлёстывать в 50-ю трубу.
Да, на пальцах в принципе это объяснимо, а в реальности насколько это критично ?
главное, чтобы далее до сифона был достаточный участок трубы с уклоном и поворотом - чтобы брызги в сифон не прилетали
Starnet122 написал:
А насколько надёжно такое подключение через манжету ?
А через обычный отвод с резинкой насколько надежно?
PS Манжета держит крепче... , два уплотнения, больше диапазон подстройки под втыкаемую трубу.
Есть двойной сифонный отвод - см на сандетали каталог Остендорфа
Starnet122 написал:
А насколько надёжно такое подключение через манжету ?
Это самое плохое ,что может быть ....ставьте обычный отвод +резина 40-32
Дважды текли ....
Starnet122 написал:
Полагаю поставить крестовину 110/110/110, и в нужный отвод - эксцентрик 50/110, который повернув соответствующим образом можно выиграть 3-4 см по высоте.
будет захлест 100% ,а точнее срывать гидрозатвор ,если задача опустить отвод ниже и вариантов нет ,то спасет обратный клапан для трубы 50
EV.SA написал:
будет захлест 100% ,а точнее срывать гидрозатвор ,если задача опустить отвод ниже и вариантов нет ,то спасет обратный клапан для трубы 50
EV.SA, не понял, ставить обычный отвод (с резиновым кольцом внутри) и ещё манжету 40/32 ???
Хммм ... Очень многие используют эксцентрики, именитые производители их производят. У всех возникает проблема с гидрозатворами ?