Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#6222696

vassal87, все подводные камни мы с Вами проверили, всё в норме.
Теплопотери помещения превышают возможности нынешней схемы с нынешним количеством секций.

Дальше Вам решать, пытаться ли увеличивать коэффициент затекания теплоносителя в радиаторы, смещая байпас (тут есть риск, что при переделке что-нибудь окажется заплавленным либо стык, куда накапала водичка из слитого стояка, будет бракованным), или просто добавить секций - это не требует отключения отопления и слива стояка - однозначно рабочий вариант, т.к. теплоноситель достаточно горячий, а сами радиаторы исправно поддерживают ЕЦ, проблем с их работой нет.

Mazayac, Батарея под окном 3 см. Батарея сбоку 4 см от стены. Шторы я поднял, чтоб тепло не удерживали.

vassal87, хорошие показатели температуры для радиаторов с естественной циркуляцией. То есть очевидно нет проблем ни с заплавлением труб изнутри по стыкам, ни с сечением кранов, текущая схема больше выдать не способна.

Я бы решал проблему увеличением количества секций - пропорционально вырастет теплоотдача.

Радиаторы на каком расстоянии от стен установлены? Тот что под окном - шторами не закрывается?

Mazayac, BV, Произвел замеры. Чуть прибавили отопление. 55 батарея вышла. Верхний кран 53. Нижний 43

Mazayac, BV, в воскресенье сделаю замер на кранах

vassal87 написал:
Замер сделал термометром для ед

жало прикрутить тряпочкой к крану - тогда измерение будет точнее

vassal87, краны измерьте оба.

Mazayac, Inch1964, прикладываю фото. Замер сделал термометром для ед, но Он конечно будет не точный (52.2 градуса). Запорная арматура валтек.

vassal87 написал:
Вечером выложу фото, как сделали разводку УК.

Этого достаточно, никаких смет не нужно.

"У меня стояк гораздо дальше расположен" - 60-70 см - тоже маленькое расстояние для естественной циркуляции. Если не напортачено с трубами и кранами - ну тут ждём фото.

vassal87 написал:
Замер нечем произвести.

Без этого дальше вряд-ли возможно будет "продвинуться". Ищите "у друга" мультиметр с термодатчиком.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Mazayac, У меня стояк гораздо дальше расположен Может из за этого плохо прогреваются.
Олегович, ser000, Замер нечем произвести. Попробую бытовыми термометрами температуру батареи замерить. Вечером выложу фото, как сделали разводку УК. И найду смету, Какие трубы и запорная арматура использовалась.

Главное тс не написал - t стояка

vassal87 написал:
стояки меняла управляющая компания.

Это не гарантия, что работы сделаны качественно и правильным материалом. Т.к. если в доме элеваторный узел на входе в дом, то пластик вообще запрещён ибо может закипеть, сваритесь быстро:

В городе Клинцы Брянской области две пожилые женщины заживо сварились в собственной квартире после того, как местные коммунальщики заменили стальные трубы на пластиковые.
...
Вечером 16 декабря в 21.00 Любовь Ивановна пришла к соседке и пожаловалась на новые пластиковые трубы системы отопления, установленные в ее квартире. Там в этот день дважды был порыв, женщина обожгла ногу, был залит пол. Мокрый палас она поставила в ванну и тревожилась, отстирается ли он. Был залит и диван — спать было не на чем. По этому поводу она вызывала рабочих. В пятом часу вечера работы по вызову были завершены, и отопление включили. Известно также, что в этот день во многих квартирах дома было очень жарко. Соседка предложила переночевать у нее, но Любовь Ивановна предпочла вернуться домой. Они распрощались в 23.00. Навсегда.

МЧС предупреждало об отключении электроэнергии, которое должно было произойти в 7 часов утра, но отключили свет гораздо раньше — в 4.30. В это время женщины спали. Одна у окна возле батареи, другая напротив окна. Внезапно горячий пар и кипяток температурой 118 градусов вырвались из труб в комнату под давлением в пять атмосфер.

В ужасе проснувшись и соскочив с диванов, женщины уже не могли ступить на пол — он был залит кипящей водой. В темноте Любовь Ивановна стала звать на помощь, среди обжигающего пара, не находя выхода из комнаты. Она кричала и стучала по горячей стене соседям. Примерно через 4 минуты все стихло...
...

-

vassal87 написал:
Оветвления же меньше диаметром и ему проще по дюймовой течь.

Так какие всё же трубы, ведь в пластике всё же другие значения величин. А дюйм на отоплении чего-то не встречал, вы точно не ошибаетесь в размерах труб?

Ну и опять же, как и написали выше, непонятно что у вас там с запорной арматурой.

vassal87, Ваши радиаторы работают на естественной циркуляции. "Проще течь", "не продавливает" - забудьте эту ненаучную ересь.
Да, коэффициент затекания меньше, чем при зауженном или смещённом байпасе. Но мы ещё не видели фотографий подключения - может у Вас запорно-регулировочная арматура с мизерным сечением установлена у радиаторов? Или стыки в ППР заплавлены (обычное дело для шараж-монтажа неучами из УК). Для естественной циркуляции это беда.

Вот так греется биметаллический радиатор у незауженного несмещённого байпаса, оборудованный полнопроходными шаровыми кранами и термоклапаном Данфосс для однотрубной СО:

ser000, стояки меняла управляющая компания. Я так думаю теплрноситель просто по дюймовой трубе идет не заходя толком в радиатор. Оветвления же меньше диаметром и ему проще по дюймовой течь.

vassal87 написал:
раньше стояли чугунные батареи. Стояк весь сгнил. Была за мена на полипропиленовые трубы и радиаторы сменили на биметалл по 6 секций.

Замена металла на ППр в ЦО может быть смертельно опасно для вас и ваших близких. Вам это разъяснили когда переделывали на ППр?
Замена была по вашей инициативе и за ваш счёт? Или УК постаралось?
ППр заменить обратно на металл.

Замена стальной чёрной трубы на ППр обычно приводит к уменьшению сечения, ещё и умудряются заплавлять и без того малое сечение в ноль, в результате ваша ветка без циркуляции, а циркуляция уходит в соседние стояки.

Ну если сыграла замена на биметалл, то велика вероятность, что всё же подача снизу. Плюс к тому что ухудшили циркуляцию ППр.
Если всё же подача снизу, то либо изменять схему включения и/или всё же возвращать чугун.

ser000, раньше стояли чугунные батареи. Стояк весь сгнил. Была за мена на полипропиленовые трубы и радиаторы сменили на биметалл по 6 секций. И что то в эту зиму стало очень прохладно.

vassal87 написал:
Окна пвх.

Пластиковые окна не показатель не продуваемости. Если не отрегулированы и/или поизносились уплотнители, то может поддувать. Бывают и новые окна плохого качества.

vassal87 написал:
Температура в помещении 19 градусов.

Всегда так было или только сейчас проявилось? Может в УК пожаловаться? А то может автоматику какую поставили, вот и не дотапливают.
Тем более температура в угловых помещениях вроде по нормативам выше, от 20 градусов.

А то тоже столкнулись с такой проблемой, при том что в квартире несколько лет было тепло, а потом стало холодно. Комната 18 квардатов, потолки 2,5 м, по капремонту биметалл 5 секций, несколько лет было хорошо, потом коммунальщики что-то подкрутили и стало 18-19 градусов. Подозреваю, что просто циркуляцию снизили или сама снизилась (т.к. при установке нового радиатора выяснилось, что имеющийся байпас забит). Когда удвоили секций до 10 стало хорошо и тепло (хотя и с 5 было не плохо пока что-то не подкрутили), но коммунальщики сказали, что надо было все лишь им пожаловаться, но вроде оснований жаловаться не было т.к. 18-20 градусов вполне себе нормативная температура...

BV, Окна пвх. Стены кирпич. Вроде нигде не дует. Радиаторы биметалл по 6 секций. Стояк дюймовая труба. К радиаторам идут трубы 3/4. От стояка радиаторы находятся на растоянии 60-70 см. Подача верхняя.

Mazayac, ссылку не заметил. Щас прочту. Спасибо.

vassal87 написал:
Ес ли переделать на вторую схему. Теплее будет в квартире или такая схема не жизнеспособна?

Или будет также, или чуть лучше.
Мало данных.
Температура стояка?
Тип отопительных приборов, размеры, диаметры труб, фото....

vassal87 написал:
Температура в помещении 19 градусов.

Тонкие либо дырявые стены, дырявые окна?

vassal87, ссылку почитайте - там этот вопрос прокомментирован подробно, зачем я буду тратить время, дублируя информацию?

Mazayac,
Подача верхняя. А тогда второй радиатор совсем не остынет. Если еще дальше от него сместить байпас?

vassal87, один байпас лишний. Достаточно сместить участок стояка, не заужая, в сторону любого из радиаторов.
Если подача нижняя (а с точным её определением регулярно конфузы случаются) - радиаторы перестанут греть совсем.

Добрый день. Угловая комната 18кв.м. Температура в помещении 19 градусов. Схема батарей на первом рисунке под цифрой один. Ес ли переделать на вторую схему. Теплее будет в квартире или такая схема не жизнеспособна? Посоветуйте как поступить.