Регистрация: 09.03.2011 Нижний Новгород Сообщений: 449
#6221687

Здравствуйте.
Делаю ремонт в ванной комнате. Было решено спрятать полипропиленовые трубы на смеситель для ванны в стену между туалетом и ванной. Когда прикидывал толщину стены, получил порядка 55мм (мерил там, где проходили трубы для полотенцесушителя, и возле вентиляционного окошка) Когда проштробил стену на 30мм под трубы и под водорозетки () оказалось, что толщина стенки в этом месте лишь около 37мм. Как теперь закрепить водорозетки на стене? Глубина водорозеток 50мм. Пока придумал такой вариант - проштробить под водорозетками стену на сквозь, вырезать из железа опорную площадку как в аттаче. Потом водорозетки прикрепить болтами к горизонтальной части площадки, а саму площадку к стене со стороны туалета (там ремонт еще не сделан). Пойдет такой вариант? Или может что другое предложите?
Спасибо

Аттача нет, но ход мысли верный - делать площадку и пытаться закрепить её к чему-то прочному... Может быть к этой же вашей стенке 37мм, но насквозь через неё.

А вообще то я занимаюсь строительством сайтов и интернет-магазинов

Регистрация: 09.03.2011 Нижний Новгород Сообщений: 449

не прицепилось
Я и думаю стальную пластину прикрепить к стене со стороны туалета, а к пластине приболтить водорозетки. Сама пластина в будущем скроется в слое плиточного клея в ходе ремонта в туалете

qwerty123123, что-то форма пластины дюже сложная на мой взгляд!
Простой прямоугольник на 4 точки крепления и всё.

А вообще то я занимаюсь строительством сайтов и интернет-магазинов

qwerty123123, Проще - пластину в форме буквы Н.
Бетонконтакт получше с обеих сторон.

Регистрация: 09.03.2011 Нижний Новгород Сообщений: 449

Pekkonen написал:
Простой прямоугольник на 4 точки крепления и всё

Боюсь потом проблемы будут с укладкой плитки на железо.

BV написал:
Проще - пластину в форме буквы Н

не пойдет - снизу подходят 2 вертикальные штробы под трубы

qwerty123123, возьмите водорозетки одинарные, а не сдвоеннную. Ни на что крепить их не надо. Просто розетки сажаете в гипс. Если стены не будете предварительно выравнивать, то розетки закрепите миллиметров на 5 наружу

qwerty123123, выгнуть похожую на стандартную пластину, на требуемую глубину, ход мыслей верный.

Mazayac написал:
qwerty123123, выгнуть похожую на стандартную пластину, на требуемую глубину, ход мыслей верный.

Mazayac,
Они и на эту пластинку сядут нормально, болтики пятерку только взять.

Hitgher, сядут-то сядут, но высота ступеньки окажется не той. Т.к. рассчитано под другой тип фитингов.

qwerty123123, присоединюсь к варианту гипс

Еще бы порекомендовал не использовать ПП водорозетки, или использовать те, где на границе металл - ПП есть резиновое колечко.

Очень уж много случаев протекания в месте металл-ПП

Уж лучше сразу сделать по уму, чем потом плитку долбить.

BV написал:
Еще бы порекомендовал не использовать ПП водорозетки, или использовать те, где на границе металл - ПП есть резиновое колечко.

Очень уж много случаев протекания в месте металл-ПП

Уж лучше сразу сделать по уму, чем потом плитку долбить.

BV,
А как такие розетки в живую выглядят (может фото есть) и легко ли купить? Леруа, Максидом, нет такого.
И как я понял, сюда же и все ПП муфты попадают с внутренней/наружной резьбой?

Регистрация: 13.06.2017 Санкт-Петербург Сообщений: 1237

Зачем колхозить если есть готовые вывески под листовой материал, учитывающие облицовку плиткой. Монтируете в стену вместо куска штукатурки кусок ГКЛ и штатно крепите к нему вывески. С обратной стороны надо свормировать под них углубления. Вывески должны выступать на толщину плитки (8-10мм примерно).

genuimous, стоп-стоп-стоп.
Эти водорозетки хороши при монтаже в цельную стену, лучше в два слоя зашитую, и не ГКЛ, а более прочным ГВЛ или аквапанелью.
Если прикрутить их на огрызок ГКЛ - прочность будет стремиться к нулю.
Нельзя их сюда.

Модератор Регистрация: 09.03.2011 Москва Сообщений: 5506

ACMECorp написал:

...Леруа, Максидом, нет такого.

Есть! Даже в Уфе:

BV написал:
Очень уж много случаев протекания в месте металл-ПП

Проблема в производителе, а не в ПП. FV-plast провернуть почти невозможно и через 15 лет...

Баш майсторът

qwerty123123, Нельзя впихнуть невпихуемое. Если ППР не влезает, сделайте компактнее- МП, рехау, медь.

Регистрация: 06.01.2017 Новосибирск Сообщений: 40

jekasus, где-то тут была тема именно про потекший фитинг FV-plast'а

Модератор Регистрация: 09.03.2011 Москва Сообщений: 5506

AngryAgain написал:
jekasus, где-то тут была тема именно про потекший фитинг FV-plast'а

AngryAgain, пожалуйста, найдите и покажите эту тему! А то, как правило, все рассуждения ведутся в духе: "Не то он украл, не то у него украли..." Не было здесь объективных негативных отзывов о "FV-plast"!

Вадим М, были, и Вы там даже присутствовали:

AngryAgain написал:
именно про потекший фитинг FV-plast'а

Мда, фитинг похож на 100 % на ФВ.
Надо купить такой же и вскрыть...

Баш майсторът