Инсталляция Grohe Rapid SL. Стены из щелевых цементных блоков - слева 10 см (полублок), сзади и справа 20 см. От задней стены санузла до рамы ~30 см. Нижнее крепление на перекрытие, сверху хотел сделать поперечину, но не нашёл подходящего куска профиля, пришлось применить 300 мм консоли для кабельных лотков. Консоли из 2 мм стали, крепёж к стенам аналогичен штатному нижнему крепежу инсталляции - шуруп в пластиковый дюбель, на каждую консоль по три таких крепления. Крепление рамы к консолям через штатное крепление плюс дополнительное.
Какой-либо слабины сейчас нет, но будет ли такое крепление держать?

Общий вид, сорри за плохое качество

Левое

Правое

Хорошо бы конечно целую поперечину, но и это неплохо - если затянуто намертво и законтрено.
Не хатается? Если нет - то ОК.
Можно дополнительно зацепиться длинными резьбовыми шпильками за заднюю стенку - этого обычно достаточно даже без консолей.

Обратите внимание на:

  • верхний хомут крепления фанового стояка
  • рекомендую шумоизолировать фановый стояк - автомобильной виброизоляцией например, либо K fonic, k flex
  • ПП стояк без температурных компенсаторов - не гуд

PS Полипропиленовая паутина - жесть конечно...

Болты и гайки посажены на фиксатор резьбы.

BV написал:
Полипропиленовая паутина - жесть конечно...

Нелетающий макаронный монстр - моё руко*опство

Corvair написал:
Болты и гайки посажены на фиксатор резьбы.

Судя по этому, Вы понимаете, что делаете... и эта тема... просто укрепить свою уверенность

Зачем обратный клапан на фанине - первый этаж?
Тогда тем более - шумоизолируйте фанину

Corvair, недоамериканки у редуктора ГВС могут очень быстро потечь, имейте в виду.

BV написал:
Зачем обратный клапан на фанине - первый этаж?
Тогда тем более - шумоизолируйте фанину

Перестраховка - этаж второй, слышал про случай затопления и его при перемерзании канальи и наличии клапана на первом этаже. Перемерзание канашки это реальность, тем более, с водосчётчиками народ больше не льёт горячую воду лишний раз.

Шумка будет.

Клапан - это немного отсроченный потоп, но уже - сверху Насколько это лучше - вопрос

Corvair написал:
при перемерзании канальи

где может замерзнуть? Лежак на выходе из дома... еще понятно, но стояк в подвале - с трудом верится....
Защиту от потопа лучше делать в подвале, скинувшись с соседом с 1го этажа - вибивная под давлением ревизия. Либо отводящая труба на отмостку ... но очень сложно исполнить учитывая мороз и замерзание конденсата...

Кирпичом заложИте инсталляцию с двух сторон и будет надлежащая крепость установки.

BV написал:
стояк в подвале

Нет у нас подвалов, дома на свайном фундаменте с открытым всем ветрам проветриваемым подпольем - мерзлота. Лежак канашки находится на улице, под домом, и потому перемерзает часто.
Цокольный технический этаж предусмотрен только в проекте 1-464-ВМ.

сначала хотел написать что вполне приемлемо сделано, сам использую такой профиль, но потом увидев фото сверху засомневался, что помешало монтажнику прикрутить к раме инсталляции цельный профиль от стены до стены?

а вообще бы алькапласт порекомендовал бы, у нее телескопическая шина в комплекте и высот всего 85см