jekasus написал:
Труба в земле быть, глубину промерзания грунта проверьте.
Я думал что можно можно вентиляцию так сделать, по принципу настенного газового котла, в стене.
Если есть подвал, делайте горизонтальную канализацию там и вертикали к каждому потребителю.
Подвал за стенкой, на кухне и до ямы тогда расстояние увеличится.
Из вами предложенного обязательные пункты
вентиляция на крышу или чердак (он у нас не жилой)
отдельные вводы в 110-ю трубу от каждого потребителя. (Что этим добьемся?) Почему все не в одну трубу? Стиралку тоже отдельно или часть потребителей можно объеденить?
Угол после переноса можно избежать но тогда опять долбить фундамент перфоратором (чего делать не хотелось-бы) если конечно сильно лучше от этого не будет.
Хорошо иметь ревизию после выхода трубы из дома.
Это где под фундаментом? От фундамента до ямы максимум 1-1,5 (частный дом яма своя), выход в яму может считаться ревизией Вот где не хотелось бы её делать это в месте изгиба. Там пол "капитальный" должен быть)
Спасибо.
chekfedor1981 написал:
Я думал что можно можно вентиляцию так сделать, по принципу настенного газового котла, в стене.
СП 30.13330.2016
8.3.15 Вытяжная часть канализационного стояка выводится через кровлю или сборную вентиляционную шахту здания на высоту:
0,2 м от плоской неэксплуатируемой и скатной кровли;
0,1 м от обреза сборной вентиляционной шахты.
Шахта должна быть удалена не менее чем на 4 м от открываемых окон и балконов.
8.3.16 Диаметр вытяжной части одиночного стояка должен быть равен диаметру его сточной части.
8.3.17 При объединении группы стояков в один вытяжной стояк ее диаметр общего стояка и диаметры присоединяемых участков следует принимать равными наибольшему диаметру стояка из объединяемой группы. Участки сборного вентиляционного трубопровода следует прокладывать с уклоном в стороны присоединяемых стояков,обеспечивая сток конденсата. В неотапливаемых чердаках объединяемые трубопроводы следует теплоизолировать.
jekasus написал:
Ф50 для вентиляции достаточно в Вашем случае
Т.е. вакуумным клапаном я не обойдусь? В "интЫрнете" пишут, что для "ликвидации" срывов гидрозатворов альтернатива вытяжки может служить вакуумный клапан. Так ли это я не знаю боюсь сделав вытяжку (ещё одну и так сейчас можно сказать три трубы торчит из крыши (две под газ, и одна печная труба осталась) и это не особняк двухэтажный))
вонь из неё будет.
chekfedor1981 написал:
это не особняк двухэтажный))
... а вы думаете, что в "особняке" на унитазы ходят по другому или сливной поток в канализ. трубах идёт более БогАто )) прочтите нормативку,хотя бы с 8 пункта, которую я вам привёл в качестве примера, там все варианты монтажа внутренней канализации уже решены за вас.
Technik-san написал:
а вы думаете, что в "особняке" на унитазы ходят по другому или сливной поток в канализ. трубах идёт более БогАто ))
Да нет не думаю я так просто у меня один туалет, ванная и два умывальника (кухня, ванная) будет, а у моих знакомых в "особняке" не большом три туалета и две ванной соответственно метраж и укладка труб не чита моей.
Вы про вакуумный клапан что скажите вместо вентиляции подойдет или лучше вентиляция?
P.S. Газовики в своей документации, в графе "Тип строения" указали ОСОБНЯК так что и около 80 кв.м. тоже особняк)), а не домик в деревне))
Спасибо труба рулит)) позвольте еще вопрос принципиально в каком месте её ставить на моем рисунки нарисовали в районе туалета, в других источниках "лепят" в месте входа трубы в дом.