Купить такой прибор, они вряд ли купят, а вот пригласить компанию стороннюю с таким прибором думаю могли бы.
На данный момент давление 4,8 атм + устранили какую-то течь. Пока все хорошо, но надолго ли?

Михаил234234 написал:
Вопрос, что делать, если ЦТП не может дать даже 5 атм на входе в дом?

Вполне вероятно, что проблема кавитационного шума не в величине 5 Атм на входе в дом.

К сожалению, наши УК очень жадные на то, чтобы купить ультразвуковой измеритель скорости теплоносителя. А с помощью такого прибора, было бы очень легко выявить участки труб, на которых образуется кавитация. Также УК редко используют диф.манометры, которые к тому же еще и подключить некуда. А ведь эти инструменты должны являться необходимыми при наладке и эксплуатации СО домов. Сравню это с тем, что у сантехника даже нет газового ключа и ходит он по коммуникациям с голыми руками. Сами понимаете, что сделать он ничего не сможет, даже если обладает соответствующими знаниями.

Также, если был имелся файл гидравлического расчета общедомовой системы в формате проги Аудитор СО - то по нему смог бы помочь определить возможные источники возникновения шума. А при отсутствии необходимых для диагностики данных - любой проектировщик только разведёт руками.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Это понятно. Вопрос, что делать, если ЦТП не может дать даже 5 атм на входе в дом?

Михаил234234, шум (в основном кавитационный), возникает при слишком большом перепаде давления в арматуре, или при слишком большой скорости теплоносителя в трубопроводах.

Еще иногда шум проникает в квартиры по трубопроводам при ошибочно спроектированном ИТП дома (теплопункте). Тогда шум распространяется по трубопроводам как по волноводам, и излучается акустически в основном из алюминиевых и бимрадиаторов (через чугунные радиаторы намного меньше).

Да, еще конечно, есть влияние на образование кавитации и общестатического давления. Но, такие случаи бывают намного реже.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Система однотрубная.
Не понял вопрос про "какие стояки прямые, какие обратные?"

Михаил234234 написал:
Особенность в том, что в большой комнате батареи не шумят, а в кухне и маленькой комнате шумят.

какие стояки прямые, какие обратные?

Михаил234234 написал:
Батареи одноконтурные,

т.е. система однотрубная?

Всем привет! Очень нужна помощь. Мучаюсь второй отопительный сезон.

Десяти этажный дом в семь подъездов. Раньше отопление заходило с седьмого подъезда и все было хорошо. Два года назад сделали заход отопления между третьим и четвертым подъездами. Заход отопления с седьмого подъезда обрезали. Я живу в третьем подъезде.

Второй отопительный сезон в батареях слышно журчание и щелчки из-за воздуха по всему стояку на десять этажей дома. Особенность в том, что в большой комнате батареи не шумят, а в кухне и маленькой комнате шумят. Спрашивал у знакомых по дому, ни у кого таких жалоб нет. На лестничной клетке батареи тоже не шумят. В УК, что в соседнем подъезде, тоже с батареями все в порядке. Через УК узнал, что такая же проблема есть в одной или двух квартирах.

В прошлом году эту проблему решили за два с половиной месяца с начала отопительного сезона. В этом отопительном сезоне проблему решили за два месяца с начала отопительного сезона. Далее в конце декабря, отключается свет на районе в связи с аварией. И опять понеслось. В процессе этого времени, сантехники стравливали воздух по стояку, то есть проливали стояк. Бывало хватало на неделю, а бывало и на два часа.

Батареи одноконтурные, расширительные бачки и спускные краны на чердаке стоят. В УК говорят, что пока не будет достаточного рабочего давления на входе, проблему решить не удастся. Рабочее давление в подвале на входе плавает 3,9 - 4,3 атмосфер. В интернете вычитал, что для дести этажного дома рабочее давление должно быть 5 - 7 атмосфер. В котельной разводят руками, приходят, смотрят, но воз и ныне там.

Первое фото - давление на входе и температура на входе.
Второе фото - давление на выходе.
Третье фото - температура на выходе.

Прошу подсказать, что можно сделать в данной ситуации.