Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#6230633

Имеет ли кто-то реальный опыт ручной регулировки теплоносителя в чугунных батареях центрального отопления многоквартирного дома в Москве?

Ситуация такая: Стоят терморегуляторы FAR FV 1350 34, однако, регулировать ими получается лишь в крохотном диапазоне хода ближе в концу закрывания. Причем если даже поймать момент, то в результате - верхняя половина батареи горячая, нижняя холодная.

В остальном диапазоне - радиатор либо холодный либо прогрет полностью. Т.е. регулятор работает как шаровой кран.

Система однотрубная, многоквартирный дом после кап.ремонта(ставили везде биметалл, я вернул чугун), радиаторы чугунные, терморегулятор на верхней трубе перед радиатором,2 шаровых крана, перемычка...

Отсюда вопрос: Возможно ли в принципе частично ограничивать подачу теплоносителя в центральном отоплении или только включать/выключать подачу полностью (из-за давления)?

www.mastergrad.com/forums/t18539-kakoy-ruchnoy-termoregulyator-vybrat/?p=221683#post221683

Alex2018 написал:
Имеет ли кто-то реальный опыт ручной регулировки теплоносителя в чугунных батареях центрального отопления многоквартирного дома в Москве?
Ситуация такая: Стоят терморегуляторы FAR FV 1350 34, однако, регулировать ими получается лишь в крохотном диапазоне хода ближе в концу закрывания. Причем если даже поймать момент, то в результате - верхняя половина батареи горячая, нижняя холодная.
В остальном диапазоне - радиатор либо холодный либо прогрет полностью. Т.е. регулятор работает как шаровой кран.

Это абсолютно нормально!
Регулировка очень острая. Весь диапазон регулировки - примерно 1/2 оборота.

Alex2018, что мешает поставить термоклапаны с термоголовками и не мучаться ловлей блох?

Alex2018, поставьте термоклапаны - убирают весь этот ручной геморрой.

BV написал:
Alex2018, что мешает поставить термоклапаны с термоголовками и не мучаться ловлей блох?

BV,

Опыта с чугуном нет, как он работает с термоголовками. Было бы интересно, если поделитесь опытом эксплуатации.

По термоголовкам есть негативный опыт с биметаллом - нагревается помещение, термоголовка тупо отрубает радиатор, он стынет, с окна по полу идет сквозняк, вроде бы не холодно, но приходится ходить в шерстяных носках - это напрягает.

Идеально было бы убавить мощность: чтобы радиатор был не 60 градусов, а там 45 и прогревался полностью.

Alex2018, у меня есть опыт, настраивал СО в детском садике после дегенератов, выкрутивших термоклапаны на максимум и «отрегулировавших» каждый радиатор шаровым краном. Точно так же работает, как и с биметаллом. Применительно к Вашему описанию возможно будет сглажен эффект «резкого» отключения за счёт большей теплоёмкости чугуна.

В квартире никакого дискомфорта от термоголовок не ощущаю (биметалл, приточные клапаны в стенах, пробковый пол - все босиком ходим), а вот на работе ручные регулировки так задолбали, что заказал пучок термоголовок.