BV, Ох сколько букав))))
1- трубы ПП
3- давление не замерял, но на взгляд очень хорошее в обоих стояках. В стояке, что в ванную и туалет, при включении крана, душа и наполнении бачка унитаза все норм. Разводка ПП20, но все в пределах 3х метров.
4- Все таки я думаю, что падение давления происходит из-за того, что в котел приходит одна 20я труба а разбор идет, первый 20ой трубой 5метров до смесителя а другой на расстоянии 20и метров и тоже 20 трубой. И если все таки добавить вторую трубу на вход в котел, две трубы 20 дадут воды котлу больше чем одна 20я. Ну как бы я в поиске))))))
Чиню-ломаю написал:
При включении горячей воды на кухне или в ванной давление горячей воды нормальное а при включении обоих кранов, давление падает.
Да не давление падает, а расход в литрах в минуту!
Вопрос - какое давление на входе без разбора воды?
Какой расход холодной воды без горячей в ванной и на кухне?
Аналогично - только горячей?
Раход легко измерить по водосчетчику и секундомеру.
Чиню-ломаю написал:
1- Поменять трубу от стояка с 20 на 25, поменять счетчик для 25 трубы, подача воды увеличится и давление горячей воды не будет падать при включении двух смесителей.
Какие трубы ПП или ПЕКС?
Чиню-ломаю написал:
3- Подключить второй стояк с холодной водой к стояку на кухне, не меняя размер труб. Грубо - два ввода, два отвода, должно вроде сработать?
Какое давление в статике во 2 стояке?
Чиню-ломаю написал:
4- Может все это фигня и пропускная способность котла не позволит избежать падения давления горячей воды, даже при подключении двух стояков.
См выше - измеряем расходы.... Потом обсуждаем.
Иначе - это только разговоры ниочем
Чиню-ломаю написал: Андрей Сновидов, И все же я попробую подключить второй стояк, что бы в котел приходило больше воды, правда клапан надо обратный))))
Чиню-ломаю, Да блин где оно падает то? ) Котел свое давление получил и работает, а то что за котлом какое вам дело? Третий кран откроете еще больше упадет.) У меня тоже так. Кухня, ванная и умывальник открываю и все себе течет горячей струйкой. Забейте, иначе сейчас начнем советовать, насосы, гидроаккумуляторы, бойлеры,...)
Андрей Сновидов, а при включении обоих кранов, давление падает. )))
Я просто привел несколько вариантов решения проблемы, но так как я не спец, эти решения могут быть бредовыми а может и нет, вот и спрашиваю у спецов какой вариант можно использовать.
Здравствуйте мастера! Помогите с проблемкой. Значит есть двухконтурный газовый котел, есть два отдельных стояка с холодной водой, один в туалете, другой на кухне, стояки 32 вроде, от стояка на кухне к котлу идет 20-я труба холодной воды, входит в котел и выходит 20-я труба горячей воды, которая идет к смесителю на кухне и длинной трубой в ванную. При включении горячей воды на кухне или в ванной давление горячей воды нормальное а при включении обоих кранов, давление падает.
Решение проблемы:
1- Поменять трубу от стояка с 20 на 25, поменять счетчик для 25 трубы, подача воды увеличится и давление горячей воды не будет падать при включении двух смесителей.
2- Поменять трубу от стояка с 20 на 25, поменять счетчик для 25 трубы, поменять 20-ю горячую трубу от котла до смесителя на кухне на 25-ю а до ванной оставить 20-ю.
3- Подключить второй стояк с холодной водой к стояку на кухне, не меняя размер труб. Грубо - два ввода, два отвода, должно вроде сработать?
4- Может все это фигня и пропускная способность котла не позволит избежать падения давления горячей воды, даже при подключении двух стояков.
Помогите, вроде не критично, но все-же.