Здравствуйте! Подскажите пожалуйста по устройству канализации в квартире.
Дано:
Совмещенный санузел в квартире, расположение канализационного стояка и оборудования (унитаз, ванна) показано на рис. 1:

рис. 1 - Расположение оборудования ванной

рис.2 - Чертеж канализационного стояка, расстояние от стояка до стены 700мм, тройник выходит на высоте 60мм от пола нижней частью (~115 мм осью):

рис.2 - Чертеж канализационного стояка

Есть недопонимание по правильному устройству канализации ванны и унитаза. Начну с ванной.
Придумал два варианта подключения, через Т-образный тройник и через тройник с конусом. Оба варианта с эксцентриком 110 - 50 (направлен вниз).

Вариант подключения ванны через Т-образный тройник:

рис.3 - подключение ванны вариант 1

Вариант подключения ванны через конусный тройник:

рис.4 - подключение ванны через конусный тройник

Расположение эксцентрика:

рис.5 - расположение эксцентрика

Чертеж:

рис.6 - чертеж эксцентрика

В таком случае получается, что не соблюдается правило "".

Сам склоняюсь к варианту подключения через конусный тройник. Что делать с высотой оси трубы непонятно, забить на эти ~30 мм? или поднимать ванну ?

Второй вопрос с подключением унитаза. Поворот к унитазу выполнен двумя углами по 45.

Сливное отверстие унитаза на высоте 185 мм.

Можно ли подключить так ? Тоесть задрать трубу на угол выше и подключить унитаз через 90й угол ? Слышал, что 90-е нежелательно применять.

Буду признателен за помошь!

ed-e написал:
Вариант подключения ванны через конусный тройник:

Это по феншую.

ed-e написал:
Расположение эксцентрика:

Положено выходом сверху.

ed-e написал:
В таком случае получается, что не соблюдается правило "уровень вывода 50мм трубы канализации из стены должен быть 60мм (от уровня напольной плитки до оси этой трубы)".

И не надо. Главное, чтобы с учетом всех уклонов труба к самой ванне подходила, будучи хотя бы сантиметра на 3-4 ниже дна в районе сливного отверстия.

ed-e написал:
Можно ли подключить так ? Тоесть задрать трубу на угол выше и подключить унитаз через 90й угол ?

Нежелательно. Не из-за 90 градусов, а из-за неправильного уклона, который будет способствовать отложению твердых остатков в трубе. Оставьте трубу горизонтальной (не забыв про положенный уклон 2 см на метр), а унитаз подключите комбинацией из 90-градусного и 45-градусного отводов.

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

ed-e написал:
тройник выходит на высоте 60мм от пола нижней частью

МОжно переделать стояк, чтобы низ тройника лежал на полу или был чуть ниже уровня стяжки? Если можно, то и ванну поднимать сильно не придется.

ed-e написал:
Вариант подключения ванны через конусный тройник:

Этот тот случай, когда стояк не желаете перебирать. Стандарты можно нарушить. Используйте тройник с косым выходом, а не прямой. Стокам с унитаза ограничите меньше возможность направится в ванну.

ed-e написал:
Можно ли подключить так ? Тоесть задрать трубу на угол выше и подключить унитаз через 90й угол ? Слышал, что 90-е нежелательно применять.

Можно через 90 градусный. Нежелательно применять на горизонтальных участках с маленьким уклоном, в большей степени на трубах меньшего диаметра. У вас же угол больше, и он находится ни где то посередине или в конце трассы, а бёрет начало с унитаза. Проблем никаких.
Мало того он сокращает вылет от стены (если вам это интересно), так как два по 45 дают расстояние больше от стены, чем один 90 градусный уголок.

Регистрация: 17.03.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 17777

bc---- написал:
Положено выходом сверху.

Кто положил?

Эксцентрик можно хоть снизу разместить, тут вопрос равновесия между риском и удобством, что вполне решается при здравом подходе.

молоток написал:
Этот тот случай, когда стояк не желаете перебирать. Стандарты можно нарушить.

Т.е. ещё раз посоветуем ТС усложнить себе жизнь, только теперь уже глобально.

AndyMirror написал:
Кто положил?

Стандарты по канализационным системам.
Для СП 32.13330.2012 это пункт 6.2.3. Но правда он касается "систем наружной канализации"

AndyMirror написал:
Кто положил?

Практика. Такого жесткого требования нет, и, если в итоге высоты ванны не хватит, вполне можно перекрутить эксцентрик пониже.

ed-e, поставьте тройник 110х50 на 45 градусов

dmitrovski, ага, и ванну на кирпичи после этого задирать. У топикстартера задача наоборот опустить 50-й отвод пониже.

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

AndyMirror написал:
Т.е. ещё раз посоветуем ТС усложнить себе жизнь, только теперь уже глобальн

Один раз попотеть, всё остальное время пользоваться. Я об о пуске тройника на землю.

dmitrovski написал:
поставьте тройник 110х50 на 45 градусов

По началу так же считал, но ванна выше становится

Mazayac, а что высота слива ванны не позволяет? Уклон канальи от ванны 1.5см. В крайнем случае подложить под ножки пару сантиметров

dmitrovski, смотря какая ванна и какой сифон. Не позволяет, если это, например, Kaldewei Saniform Plus, установленная по нижней рекомендованной производителем высоте.

Регистрация: 08.02.2018 Екатеринбург Сообщений: 3

Спасибо за советы!
Нашел тех. документацию на вышеупомянутую ванну "Kaldewei Saniform Plus" и первопопавшийся чертеж прямоугольного сифона.
В принципе "впритирочку" получается, но только если эксцентрик повернуть вниз.

ed-e, если поднять ванну выше (она это позволяет штатными регулировками) и/или купить сифон поприличнее - будет заведомый запас по перепаду уровней.

Регистрация: 08.02.2018 Екатеринбург Сообщений: 3

Mazayac, да, видел разнос по высоте, посчитал по минимуму. В общем решил действовать по факту установки ванны - поднимать/опускать ножки и крутить эксцентрик при необходимости.

ed-e, Вашу задачу можно решить проще - замените на стояке крестовину с одним отводом, на крестовину с двумя отводами 110 с углом между ними 90град.

ed-e написал:
В таком случае получается, что не соблюдается правило "уровень вывода 50мм трубы канализации из стены должен быть 60мм (от уровня напольной плитки до оси этой трубы)".

По чертежу Кальдевей - 90мм, по жизни - от 80 до 100.