Есть ли способы защиты от гидроудара в открытой (централизованной) системе отопления? Возможно ли поставить гидроаккумулятор на вводе в здание для компенсации гидроударов и редуктор для ограничения давления?

GAP5 написал:
Есть ли способы защиты от гидроудара в открытой (централизованной) системе отопления?

Есть. Можно, конечно, поставить компенсатор гидроударов, но не очень представляю насколько он будет востребован.

Ведь, если сантехник сразу резко откроет на опорожненном стояке кран, то гидроудар будет по всем приборным узлам (отопительным приборам) на стояке. Хотя, конечно то, что полопаются радиаторы не только у Вас - утешение слабое.

А если сантехник вменяемый, то будет открывать кран так, чтобы не устроить гидроудара.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

GAP5 написал:
Есть ли способы защиты от гидроудара в открытой (централизованной) системе отопления?

Рифар Монолит в отдельно взятой квартире с заглушками Viega вместо "универсальных комплектов для подключения радиатора".
Вот только от потока кипятка сверху, как верно замечено, это не спасёт.

GAP5,
А Вы можете более подробно написать, что именно привело вас к такому вопросу?
Какие-то реальные проблемы, или так, ну чтоб было на всякий случай?