Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#6246507

подскажите в чем может быть проблема и как устранить. Водосчетчик холодной воды СГВ-15 (горячее водоснабжение отсутствует) при выключенных приборах потребления и выключенных кранах в час накручивает примерно 1 литр (0.001 куб,м.)В прошлом году поменяла из-за этой проблемы счетчик- не помогло- расход за год примерно тот-же. У нас двухквартирный дом, вход из земли один, потом отводы в обе квартиры, после отвода у нас водосчетчик. Поверяла сама- ведро 10 литров набрала, на счетчике 10 литров . Когда не пользуемся водой- не только самопроизвольно накручивает по литру в час, но и индикатор крыльчатки вертится туда-обратно; особенно интенсивно, когда соседи пользуются водой . Что можно сделать, помогите специалисты

id158169129, всего-лишь достаточно поставить вводной кран между магистралью и счетчиком.

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

id158169129 написал:
помогите

Где фотография того места, где водосчетчики ? От перепада давления в магистрали счетчик крутит, как BV сказал шаровый кран поставьте

перед счетчиком установлен шаровый кран ( с синей ручкой)

id158169129 написал:
перед счетчиком установлен шаровый кран ( с синей ручкой)

Счетчик наматывает лишнее когда кран закрыт? Если да - то это ЧУДО

Если, когда кран открыт - все понятно - в петле скапливается воздух и перепады давления качают туда сюда.
Когда перепад быстый считает, когда медленный - не считает.
Фильтр установлен неправильно - очистить сложно - весь мусор падает в трубу когда нет разбора воды.
Можно прочистить только таким способом - вывернуть пробку с сеткой, на это место шланг от пылесоса и открыть кран - тогда мусор вынесет потоком из трубы.
Переделать можно так:
Счетчик поставить слева на вертикальный участок трубы, а кран-фильтр - на горизонтальный - на место счетчика пробкой вниз.

id158169129

  1. Проверьте отсутствие реальной утечки. Самая частая причина - через бачок унитаза, микро-потёки воды при этом не видны наблюдателю. Высушить чашу унитаза, положить ленту туалетной бумаги, понаблюдать.
  2. Да, может наматывать из-за колебаний давления в стояке. Поставить обратный клапан после счётчика. С латунной «тарелкой», например Itap Europa или Valtec VT.151.N

Спасибо, БОЛЬШОЕ. Утечку проверила. Кран закрыт, правда. Когда водой не пользуюсь, кран выключаю- экономия больше чем в 2 раза. Хорошо, что вы отвечаете. Живу в деревне, обслуживающая организация не выезжает, поэтому сам себе сантехник. Все попробую!!!

BV написал:
Фильтр установлен неправильно - очистить сложно - весь мусор падает в трубу когда нет разбора воды.
Можно прочистить только таким способом - вывернуть пробку с сеткой, на это место шланг от пылесоса и открыть кран - тогда мусор вынесет потоком из трубы.

Если на вводе в дом уже стоит общий фильтр и от ввода только пластик, то свой фильтр скорее для перестраховки (раньше об этом было написано в СП, но сейчас вроде уже нет).

id158169129 написал:
В прошлом году поменяла из-за этой проблемы счетчик- не помогло- расход за год примерно тот-же.

Понаблюдайте за характером накручивания, если постоянное, то скорее всего унитаз стекает.
Если скачками периодически, то самонакрутка, такая обычно наблюдается при длинной магистрали после счётчика или всякого рода гибкие подводки, гасители гидроударов в отсутствии обратного клапана. То есть при скачке давления в магистрали вода проталкивается в ваш длинный водопровод или поддающиеся расширению части водопровода и подкручивает счётчик, а потом давление медленно спадает, но ваш счётчик уже не реагирует на отток.

Как вариант понизить класс точности счётчика (класс A), поставив его цифербланом вбок и возможно гравитация будет лучше удерживать крыльчатку от проворота на малых потоках. Горизонтальная установка циферблатом ввёрх считается самой точной (класс B), т.к. влияние гравитации на крыльчатку менее значительное и счётчик реагирует на малейший поток.

Так же установка обратного клапана будет ограничивать отток воды и вода будет идти только в одном направлении не возвращаясь в магистраль.

Ещё бывает, что в магистрали скапливается воздух, особенно если подача воды не постоянная. В этом случае при продавливании воздуха крыльчатка может вращаться быстрее чем с водой. В этих случаях перед счётчиком возможно целесообразно установить автоматический воздухоотводчик, что бы воздух стравливался до счётчика.

А если понижать класс точности счетчика, просто поверку нужно провести или в УК обращаться? Я имею ввиду, на это нужно разрешение заранее чтобы контора подписала или можно просто поверкой обойтись?

Ярослав@ написал:
А если понижать класс точности счетчика, просто поверку нужно провести или в УК обращаться?

Если пломбы не нарушаете, то просто повернуть прибор. Если пломбы нарушаются, то нужно заявку о необходимости демонтировать прибор, а потом ввод в эксплуатацию.

ser000, Я имею ввиду, класс точности как-то регламентируется конторой или можно заменить по собственному желанию?

Ярослав@ написал:
класс точности как-то регламентируется конторой или можно заменить по собственному желанию?

В данном случае регламентируется только способом установки по собственному желанию.

Ярослав@ написал:
А если понижать класс точности счетчика, просто поверку нужно провести или в УК обращаться? Я имею ввиду, на это нужно разрешение заранее чтобы контора подписала или можно просто поверкой обойтись?

Ярослав@, поставьте обратный клапан и не парьте себе мозг, н авремя отсутствия закрывайте кран на вводе

Регистрация: 15.02.2016 Санкт-Петербург Сообщений: 5

У тещи счетчик холодной воды накручивает 12-15м3/мес за последние полгода, живут 2 пенсионера, стоит шаровый кран-косой фильтр -счетчик - коллектор, все в одну горизонтальную линию. Течи нигде нет, проверил. Раскрутил фильтр, все чисто, при открытом фильтре при открытии шарового крана шипит воздух с водой. Я правильно понимаю что идет подмес воздуха в магистраль? Как с этим бороться и как спасет указанный выше обратный клапан установленный после счетчика?

zays, а почитать тему? Одну жалкую страницу, для максимально ленивых - не, никак?

Регистрация: 15.02.2016 Санкт-Петербург Сообщений: 5

Mazayac написал:
zays, а почитать тему? Одну жалкую страницу, для максимально ленивых - не, никак?

Mazayac,

я прочел, более того, прочел а потом полез почистить фильтр-) вопрос для собственного понимания, как изменит ситуацию обратный клапан, ведь при открытии потребителя воздух все равно будет идти в сторону расхода, крутить счетчик и уходить за клапан, нет?

zays написал:
Раскрутил фильтр, все чисто, при открытом фильтре при открытии шарового крана шипит воздух с водой. Я правильно понимаю что идет подмес воздуха в магистраль?

Вы уверены, что шипит именно воздух? А не вода под напором.
Наполните что ли ёмкость какую-нибудь известного объёма и сравните с тем что по счётчику...

zays написал:
Как с этим бороться

Если в системе действительно воздух, то может помочь автоматический воздухоотводтчик перед счётчиком.
Хотя в Питере-то надо коммунальщиков трясти, что бы качественные ресурсы подавали.

zays написал:
У тещи счетчик холодной воды накручивает 12-15м3/мес за последние полгода, живут 2 пенсионера

Вполне себе по нормативам - 6,5 кубов на человека. Вы уверены, что они их не потребляют? Или может в унитаз утекает, вроде и не видно что течёт, а тонкая струйка вытекает в трубу потихоньку выкручивая счётчик.

zays написал:
Раскрутил фильтр, все чисто, при открытом фильтре при открытии шарового крана шипит воздух с водой.

А при пользовании водой воздух из кранов не идет?

Регистрация: 15.02.2016 Санкт-Петербург Сообщений: 5

ser000, 6,5 м3/мес на человека это многовато, в квартире где проживаю я на 3-х человек получается 6-7м3/мес, несколько раз наблюдал как ведет себя счетчик после смыва унитаза, набирается вода и счетчик перестает крутиться, утечкек не заметил.
От коллектора трассы длиной метр-полтора от силы, на стиралку может 2,5 метра, на кранах стоят аэраторы, непонятно идет ли воздух, надо выкрутить посмотреть.