#6254793

Spitfire1589 написал:
так должно быть или нет?

На герметичность не влияет. Все равно на виду.....

Hitgher, ну пресс фитинг не очень мне нравится .

Spitfire1589,
Я их дома в основном ставил на трубу kan, тут в Москве накидные гайки пресую. Быстрее и с паронитом проблемы нет.

Hitgher, ну так должно быть или нет? я просто с такими фитингами на рех трубах впервые столкнулся.

Spitfire1589,
Труба полиэтилен, будет врезаться, если стабил труба больше врезается, стенка толще.

Hitgher написал:
Spitfire1589,
Нет не должно, на пластиковой гильзе, такого нет никогда. На металле есть, если перепутать направление или перерасширить расширителем трубу.
Это или на левой трубе, или на универсальной китайской насадке такое.

Hitgher,

Я имею в виду гайку с евроконусом

Spitfire1589,
Нет не должно, на пластиковой гильзе, такого нет никогда. На металле есть, если перепутать направление или перерасширить расширителем трубу.
Это или на левой трубе, или на универсальной китайской насадке такое.

.