Приветствую, уважаемые специалисты, кто сталкивался с преобразователями частоты MM440.
Проблема была в следующем.
Привод телеги на мостовом кране (11 кВт MICROMASTER 440)
выпадал в ошибку F0003 (пониженное напряжение)
При подключении к ПЧ через DriveMonitor в r0026
(напряжение промежуточного контура) был 0,
хотя на входные клеммы L1L2L3 приходило 380В.
При попытке ехать телегой ПЧ вставал по той же F0003.
Что делали?
Взяли в резерве ПЧ на 11 кВт, залили туда параметры с больного.
Опробовали, телега едет, ошибок нет, отдали в работу.
Вопрос.
Предстоит ремонт неисправного ПЧ.
Хотелось узнать, что и где смотреть дальше?
Может, у кого есть принципиальные схемы внутренностей устройства?
Благодарю за внимание!