=vadim= написал :
Капилярная пайка нержи наверно получше будет, даже чем сварка.
А как еще соединить трубы телеметрии ф4х1мм для ЖРД двигателя? Порошковый припой 5АН, штампуется кольцо и в среде аргона паяется при температуре 1280-1300 град.С. Стык вертикальный или горизонтальный - без разницы, припой затекает за счет капиллярных сил хорошо, длина шва - 6 мм. Выдерживает давление 1200 кг\см2.
136 руб/метр. На медь цена "рухнула". Спекулянты отдыхают.
ДОКА написал :
У Вас есть какие-то предложения?
нет. А разве это входит в мою задачу ? Сверх критическое отношение к предмету обсуждения. Капилярная пайка нержи наверно получше будет, даже чем сварка. Однако не слышал о таковой применимости в сантехнике. Хотя склонность к облуживанию нержи мало отличается от меди.
Пару лет назад сделал разводку медью/труба 15мм/.
метр трубы стоил около 100р,тройник 7 рублей,водорозетка рублей 30.Самая дорогая позиция было соединение американка-рублей сто.
В шесть сотен рублей уложился.
По моему у нас народ поголовно болен на голову и постояно бредит.В частности о дороговизне меди.
Еслиб делал второй раз ,то взял бы диаметр поменьше-один черт в гибкой подводке диаметр сечения не более 4-5мм.
ДОКА написал :
А как это связано с предметом обсуждения?
не косвенно. Нерж. трубы как таковые, без элементов сочленения имеющих хар-ки худшие (прох. сечение, срок службы и т.д.) теряют свои "зашибательские" потребительские св-ва.
Дык в инете полно.
Вот то что вспомнилось -
Течь меди на пайке
(пост 6)
Тоже
(пост 4)
Точечная корозия меди
(пост 6)
Коррозия нержавейки -)
Пройдитесь по этим ссылкам повнимательней там много чего есть интересного
____________________
По поводу фитингов для нержи-
Я как понял там стоят уплотнители резинового типа (типа каучука вроди), прально? Отсюда вера в надёжность этих соединений у меня отпадает...Резинка она в африке резинка, время ей поможет стать негерметичной.
LOT написал :
Ну дык металлопласт на гайках тоже хвалят в опред.кругах =)
Здесь вроде нет таких кругов
LOT написал :
И паяннная медь бывает стоит 7 лет , а потом бац и проверка гидроизоляции в квартире =)
Есть примеры?Реально не слышал.
LOT написал :
Интересно просто чем этот пресс на нержавейке хорош (ведь бывают случаи течи пресс фитингов на мп) ?
Хорош тем,что минимизированно влияние человека на качество соединения,отсутствуют горячие процессы(сварка,пайка),максимальная скорость монтажа,не так критична квалификация мастера(как в случае сварки,например).
Не разу не слышал о течи прессов при соблюдении условий эксплуатации,заявленных производителем.
LOT написал :
У вас нет ли фотки фитинга с этой нержи в разрезе ?
Уже опрессованного?-нет.Просто фитинг я показывал.
LOT написал :
И сколько сам пресс стоит? (простой ручной)
Ручного нет,клещи под нержу(по крайней мере у Ремса) подходят только к электропрессу,стоит он от 25000 и выше.
LOT написал :
Не раз видел фотки ваших работ - идеально работаете.Истинный мастер.
ДОКА написал :
От себя могу сказать,что прессовал уже более 500 соединений,-ни разу не текло.
Трубы до 22 диаметра рассчитаны на рабочее давление до 40 бар температура 120 грд.
Данные из проспекта Sahna.
Производитель(Viega,Sahna)заявляет,что трубы стоят,пока стоит дом.У меня нет оснований не доверять известному(и очень уважаемому мной)производителю.
Ну дык металлопласт на гайках тоже хвалят в опред.кругах =)
И паяннная медь бывает стоит 7 лет , а потом бац и проверка гидроизоляции в квартире =)
Интересно просто чем этот пресс на нержавейке хорош (ведь бывают случаи течи пресс фитингов на мп) ?... У вас нет ли фотки фитинга с этой нержи в разрезе ?
И сколько сам пресс стоит? (простой ручной)
п.с
Не раз видел фотки ваших работ - идеально работаете.Истинный мастер.
LOT написал :
Уважаемый ДОКА
А что скажете о надёжности пресс соединения в этой нержавейке ?
От себя могу сказать,что прессовал уже более 500 соединений,-ни разу не текло.
Трубы до 22 диаметра рассчитаны на рабочее давление до 40 бар температура 120 грд.
Данные из проспекта Sahna.
Производитель(Viega,Sahna)заявляет,что трубы стоят,пока стоит дом.У меня нет оснований не доверять известному(и очень уважаемому мной)производителю.
А зачем?Я знаю,что подобное,незначительное, "заужение" практически никак не сказывается на работе системы.
Если Вам этого недостаточно,-задайте вопрос производителю
2ДОКА Дровишки вот отсюда :
страница 4. 2Prok12 В солярке (нашей) конечно есть сера в некоторых количествах, но в кислоту она превращается в процессе сгорания. Что сказывается на гильзах в дизелях и на состоянии дымовых труб при работе котлов на соляре.