Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 24.01.2017 Нижний Новгород Сообщений: 15
#6264021

Добрый день, подскажите пож-та, можно ли сделать совместные отводы от стиральной машины и раковины в трубу 40-го диаметра? Тоесть не каждый потребитель в отдельную трубу 40, а оба последовательно в 40 ..
На какое расстояние от входа в стояк должны максимально быть удалены стиральная машина и раковина?
При закладке канализации в штробу можно ли пренебречь правилом компенсационного зазора и чем это чревато?
Можноли запенить штробу?
Заранее спасибо.

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

ratibor521 написал:
можно ли сделать совместные отводы от стиральной машины и раковины в трубу 40-го диаметра?

Можно не страшно

ratibor521 написал:
Тоесть не каждый потребитель в отдельную трубу 40, а оба последовательно в 40 ..

Я вас понял

ratibor521 написал:
На какое расстояние от входа в стояк должны максимально быть удалены стиральная машина и раковина?

Сколько уклон позволяет

ratibor521 написал:
можно ли пренебречь правилом компенсационного зазора и чем это чревато?

Можно, ничем

ratibor521 написал:
Можноли запенить штробу?

На ваше усмотрение

ratibor521 написал:
Заранее спасибо.

Пожалуйста

Регистрация: 24.01.2017 Нижний Новгород Сообщений: 15

молоток, спасибо, еще забыл добавить, потом эта 40-я труба будет переходить в 50-ю магистраль с поворотами в которую будут выводиться еще 3 потребителя - кухонная раковина, ванна и посудомойка, при таком дополнении информации все вышеизложенное про последовательное подключение стиралки и раковины для ванны в 40-ю трубу остается справедливо?

Регистрация: 17.03.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 17777

ratibor521 написал:
остается справедливо?

Остаётся.

Надо только уклоны соблюдать и не делать повороты 90, а 45 и 45.

Регистрация: 24.01.2017 Нижний Новгород Сообщений: 15

AndyMirror, спасибо, повороты соблюдены по 45+45 и уклон тоже по 3 см/ на 1 метр

ratibor521 написал:
При закладке канализации в штробу можно ли пренебречь правилом компенсационного зазора и чем это чревато?

что мешает сделать этот зазор? Выдвинуть трубу на 3-5мм...

ratibor521 написал:
и уклон тоже по 3 см/ на 1 метр

для пластиковых труб уклон 1/D - для 50й 1/50 = 2/100

Регистрация: 24.01.2017 Нижний Новгород Сообщений: 15

BV написал:
для пластиковых труб уклон 1/D - для 50й 1/50 = 2/100

BV, добрый день, выдвинуть мешает то, что уже все собрано и стоит с отводом на стену в впритык к стене, можно конечно чутка у ПГП стены пропил сделать и чутка раздернуть, подумаю над этим.
уклон в 1/50 я не совсем понял, везде где не читал и не смотрел рекомедуют на каждый метр делать уклон 3-3,5 см минимум.а для 40-й - 4 см.

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

ratibor521 написал:
подумаю над этим

забудьте

ratibor521 написал:
уклон в 1/50 я не совсем понял

уклон в 1см на 50 сантиметров трубы, 2см на 1 метр
на каждый метр делать уклон 3-3,5
не суть

ratibor521, "безрасчетные участки самотечных трубопроводов следует прокладывать с уклоном не менее 1/D, где D - наружный диаметр трубопровода в мм."

Регистрация: 24.01.2017 Нижний Новгород Сообщений: 15

Mazayac написал:
ratibor521, "безрасчетные участки самотечных трубопроводов следует прокладывать с уклоном не менее 1/D, где D - наружный диаметр трубопровода в мм."
СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*

спасибо за разъяснения, значит у меня уклон имеет верное значение.

ratibor521, да, у Вас всё неплохо сделано.