Подскажите пожалуйста влияет ли тип расширительного бака на прогрев радиаторов... Частный дом 120 квадратов радиаторы прогреваются неполностью система с открытым расширенным баком и насосом 2 крыла, если поставить бак с мембраной изменится што либо... Или циркуляции насоса просто не хватает?
Safka написал:
Подскажите пожалуйста влияет ли тип расширительного бака на прогрев радиаторов...
Тип РБ, конструктив открытого РБ, место подключения РБ не могут быть основной причиной неполного прогрева радиаторов!
Чуть-чуть РБ влияет на неполный прогрев радиаторов если конструктив открытого РБ, подключение РБ НЕПРАВИЛЬНЫЕ, что бывает даже в инструкциях производителей котлов.
РБ в открытой, закрытой СО ДОЛЖЕН подключаться к обратной магистрали возле котла!
При наличии котлового насоса, который ДОЛЖЕН подключаться в обратную магистраль возле котла, РБ ДОЛЖЕН подключаться со стороны всасывающего патрубка насоса!
.
Safka, расширительный бак на прогрев радиаторов почти не влияет. Неравномерность прогрева обычно вызвана недостаточным протоком теплоносителя, завоздушиванием радиатора или ошибками монтажа.
Чтобы исправить ситуацию спустите воздух с радиаторов, затем проведите балансировку системы.
С уважением, Илья Эдуардович.
Специалист по отоплению, водоснабжению, электрик, сварщик.