#6276919

Планирую делать ЦПС в квартире высотой 7-8 см. У радиатора отопления вдоль стены в стяжке нужно сделать нишу, точнее вообще эту площадь (10х150 см) не заливать. В этой нише хочу проложить горизонтальный участок стального стояка отопления в термоизоляции, засыпать это всё керамзитом и сверху нахлобучить какую то крышку заподлицо с уровнем чистового пола. Прошу помочь советом как и из чего грамотно соорудить такую конструкцию.
PS Просто замонолитить этот участок не рекомендуют сантехники, говорят что трубы плохие, как бы не потекли лет через пять. А так если что есть доступ.

Andryha, ну для начала, стальные трубы (вгп- водогазопроводные) вообще не монолитят, и в чём проблема взять хорошие трубы?

dmitrovski, такие трубы у застройщика. Лучше качеством трубы в городе нет. Кто сказал, что не монолитят? В проекте труба в теплоизоляции и в конструкции пола.
Я спрашивал про нишу?

Andryha, сделайте по принципу внутрипольного конвектора. С трубой вряд ли что то случится, если нет резьбовых соединений