Собственно, иных теперь и нету. С раньшего времени были с неоновой лампочкой, так вот те светили четко на фазу.
Однако как понять, что показывает китаец? Ткнув в любой контакт розетки из трех, диодик уверенно горит. Где, собственно говоря, фаза, а где ноль? Как понять где что? По моим представлениям, фаза должны гореть, прочие нет. Или я неправильно что то делаю?
Дочка взяла отвертку просто в руки, шляпку одним пальцем, штырек в другую - и да, вы догадались правильно - лампочка снова бодро сияла во всю мочь красненького светодиода.
Это бага или фича?
Тыкаете ее в один контакт розетки, не прикасаясь к контакту на отвертке. Горит - фаза, не горит - ноль. А режим, который обнаружила ваша дочь вполне себе удобен для грубой прозвонки проводов, когда нет других способов.
Mutny написал:
Тыкаете ее в один контакт розетки, не прикасаясь к контакту на отвертке. Горит - фаза, не горит - ноль. А режим, который обнаружила ваша дочь вполне себе удобен для грубой прозвонки проводов, когда нет других способов.
Mutny,
да пробовал я и эдак. Все равно горит лампочка.
Я это к чему - чайник не включается. Я и полез проверять приход электричества. На подошве тыкаю в один, в другой, в третий контакт - везде горит. Не горит, только если из розетки вынуть. Ну а раз горит повсеместно, какого черта он не включается?
Mutny написал:
Тыкаете ее в один контакт розетки, не прикасаясь к контакту на отвертке. Горит - фаза, не горит - ноль. А режим, который обнаружила ваша дочь вполне себе удобен для грубой прозвонки проводов, когда нет других способов.
Mutny,
да пробовал я и эдак. Все равно горит лампочка.
Я это к чему - чайник не включается. Я и полез проверять приход электричества. На подошве тыкаю в один, в другой, в третий контакт - везде горит. Не горит, только если из розетки вынуть. Ну а раз горит повсеместно, какого черта он не включается?
Т-34, Если бы поломки оборудования заключались только в наличии входного напряжения, тысячи компаний уже закрылись бы и миллионы людей были бы вынуждены сменить профессию.
Alexey_Spb написал:
Китайская индикаторная отвёртка показывает погоду на Марсе.
Зачем же столько негатива? Отвёрточка типа ОП-1 вполне нормальный девайс, если не возлагать на него излишних надежд... типа измерения напряжения на Марсе.
И фазу покажет, и провод прозвонит, и прочее... А при возникновении сомнений, действительно, стоит взять в руки приборчик с двумя щупами. Однако и им надо уметь пользоваться... а то на "висячих" проводах тоже можно напряжение найти.
Так что, главный прибор, всё таки ... голова.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Видимо всё-же это очередной вопрос предпочтений - кто чем привык пользоваться. Однако, в общем и широком смысле, этот китайский пробничек мне показался довольно удобным. В плане универсальности. Ведь как прозвонка - тоже неплохо работает. И как бесконтактный детектор проводки - работает. И как индикатор. Разумеется, старая добрая контролька не потеряла своего места в "тревожном чемоданчике". Но... с каждым годом прибегать к ней приходится всё реже. Практический опыт позволяет обходиться одной... китайской отвёрткой-индикатором.
zvezdopad написал:
в общем и широком смысле, этот китайский пробничек мне показался довольно удобным. В плане универсальности. Ведь как прозвонка - тоже неплохо работает. И как бесконтактный детектор проводки - работает. И как индикатор. Разумеется, старая добрая контролька не потеряла своего места в "тревожном чемоданчике". Но... с каждым годом прибегать к ней приходится всё реже. Практический опыт позволяет обходиться одной... китайской отвёрткой-индикатором.
присоединяюсь, правда к нему в пару имеется и отвертка с неонкой, когда вокруг слишком много проводов - показания более различимы
Контрольку заменили токовые клещи с вольтметром LowZ - т.е. "пробник" с двумя щупами
Т-34, Не все китайские пробники у меня есть индикаторные отвертки рублей по 300 вроде швецкие и очень точно показывают напругу.. Китайцы очень часто обманывают... Но лучше щупами мерить особенно в 3х фазке так как зачастую необходимо знать какое напряжение на фазах- лампочка может гореть,отвертка показывает напругу, а приборы не работают тут только щупы могут помочь..
m.ix написал:
По мне мультиметр верней, чем подобные показометры.
внутрях где то 5 резисторов.
m.ix,
"По мне мультиметр верней, чем подобные показометры."
На вкус и цвет, как говорицца, фламастеры весьма разные. У мультиметра и у индикатора - очень разные задачи. На мой взгляд, мультик - избыточен для предупреждения о наличии напряжения в проводнике.
zvezdopad написал:
На вкус и цвет, как говорицца, фламастеры весьма разные. У мультиметра и у индикатора - очень разные задачи. На мой взгляд, мультик - избыточен для предупреждения о наличии напряжения в проводнике.
+1
индикатор - лежит в нагрудном кармане - и оперативно пользуешься БЕЗ подключения к 2му проводу.
А прибор -- в сумке, и достается когда надо.
В том числе и в качестве контрольной лампы.
BV,
А мне, по-прежнему, кажется, что главное отличие обоих приборов - в назначении. Мультик - для измерения (кол-ва, уровня т.д.). А индикатор - для индикации НАЛИЧИЯ.
Т-34, Современные китайские отвертки для прозвонки работают иначе, чем нам всем известные "совдеповские" или "классические". У нас на работе при проверке фазы в розетке проверяем вставляя в каждое гнездо розетки - где будет гореть светодиод, там и фаза, при этом не нужно пальцем удерживать или нажимать на "шляпку" - как это было принято в "совдеповских" или "классических".
при нажатии пальцем на "шляпу" китайская отвертка-индикатор, работает как бюджетная прозвонка, указывая на то, что есть небольшой потенциал в сети, тобишь в розетке и на нулевом контакте.
Kuzma123,
Ну, вообще-то, китайские отвёртки-пробники во многих случаях светят диодом и на фазе, и на нуле. Причём, без касания пальцем контактной площадки. Я в таких случаях поступаю просто - отключаю автомат проверяемой линии, отчего она остаётся без фазы. Тогда китайская отвёртка точно не светится на фазе.
zvezdopad написал:
Ну, вообще-то, китайские отвёртки-пробники во многих случаях светят диодом и на фазе, и на нуле.
Положите вторую руку на стену или прикоснитесь к корпусу щита...
zvezdopad написал:
Я в таких случаях поступаю просто - отключаю автомат проверяемой линии, отчего она остаётся без фазы. Тогда китайская отвёртка точно не светится на фазе.
Могут быть наводки, если линия без нагрузки, или оборвана и вот тут отвертка будет бессильна... будет светится так же как и до.
В этом случае уже нужен прибор с низким импедансом...
Если просто проверяю линии-розетки - есть вставлялка с вилкой, светодиодами и зуммером.