Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 31.03.2018 Красноармейск Сообщений: 10
#6298906

Добрый вечер. Сегодня подключила воду. Всю зиму котел работал просто на отопление и поддерживал заданную температуру темплоносителя. После подключения воды все изменилось. Стоит температура 50,котел нагревает только до 36 и отключается. Горячую воду греет до заданной температуры,а вот батареи стали холодные. В чем может быть причина?спасибо.

Регистрация: 18.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2893

Проверьте или заменитель датчик температуры гвс.для проверки снял с него провода и включить котел только на отопление.Котел должен работать нормально на отопление.

Регистрация: 31.03.2018 Красноармейск Сообщений: 10

Спасибо. Котел на отопление работал отлично. Проблема началась именно после того, как была подключена вода.Воду котел греет нормально, а теплоноситель в батареях нет, набирает только до 35 градусов и сразу откючается.Датчик температуры ГВС менялся осенью.

Регистрация: 18.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2893

Лоретта написал:
.Датчик температуры ГВС менялся осенью.

Да хотя бы вчера.
Сделайте что было предложено выше.

Регистрация: 31.03.2018 Красноармейск Сообщений: 10

Хорошо, сделаю, напишу.

Регистрация: 31.03.2018 Красноармейск Сообщений: 10

Лоретта, добрый вечер,сегодня был мастер,дело было в датчике гвс! Вы были правы,большое спасибо за помощь!