касимов написал:
Нормальный мат, прекрасен для связки слов!
Видимо ваши заказчики "балдеют" от применения вами матерщины. Наверное, чем больше вы матершинничаете здесь на форуме, тем больше заказчиков у вас появляется.
И вы сами признались, что без матерной вставки, у вас в мозгах одна формула никак не может связаться со второй формулой. Видимо, в мозгах только одна извилина (и та в заднем проходе), потому и проблемы в соображалке и адекватности.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Inch1964 написал:
Матершина - признак "ума", её произносящего.
Нормальный мат, прекрасен для связки слов! А вот глупости сказанные бухим проектировщиком, наводят на мысль, о его полном отсутствии! С уважением! БеЗсмысленный ты наш!
//www.mastergrad.com/forums/t131369-kotel-vaillant-turbotec-pro-vuw-24-i-kran-podpitki/?p=6219911#post6219911
Про коня не помню, а про кран подпитки ещё тема далеко не ушла.
Матершина - признак "ума", её произносящего. Мозгов-то на аргументы нет, вот мат в ход и идёт... Ведь "прёт" чего-нибудь сказать, а сказать-то и нечего. Вот поэтому и мат.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Inch1964 написал:
В том-то и дело, что не хватает в большинстве случаев (при дельте Т системы более 15 градусов).
И необходимость такая есть.
Я Вам секрет открою... В большинстве случаев (простых систем сделанных нормальными монтажниками) установленные балансировочные краны вообще не трогают. Нет такой практической необходимости, не смотря на все теоретические основания.
Ещё раз повторюсь... При всём уважении к точным расчётам, в данном случае система достаточно простая. И выверять всё до сотых нет ни какой необходимости. Я понимаю, что у Вас свой взгляд на это, но у меня ещё в памяти Ваши фанатичные предложения провести гидравлический расчёт для крана подпитки системы отопления в квартире... Поэтому не удивляюсь.
Мегавольт. написал:
И какое минимальное Кv у клапанов с преднастройкой?
У радиаторных термоклапанов с преднастройками (на подаче), диапазон регулировки Kv начинается с минимума около 0,08 (лучше если с 0,03). И для клапана для двухтрубки важен не только Kv, но и коэфф.местного сопротивления.
Если читать классиков гидравлики, то для стабильной работы двухтрубки (особенно с динамическим расходом теплоносителя), требуется, чтобы доля сопротивления приборного узла была не менее 70% от сопротивления всего циркуляционного кольца. Приборный узел, это радиаторный термоклапан+ОП+запорно(балансировочный).
Мегавольт. написал:
Клапана Valtek запирают поток в ноль.
Практически все клапаны могут запирать поток полностью и герметично.
Но пишу не о возможности запирания "в ноль", а о возможности установить клапан в минимально (рассчитанное изготовителем) положение преднастройки.
Вот на практике не получалось поймать промежуточные положения Kv запорно-балансировочных клапанов между 0 и минимальным значением. Открывал шпиндель настройки всего градусов на 5, и расход уже больше, чем нужно получается на ближних к насосу ОП. Другие люди подтверждали то же самое.
Возьмем тот же Stout SVL угловой ду15, Kv регулируется от 0,23 до 1,21. Очень сомневаюсь, что вы сможете установить в нём Kv меньше чем 0,23, например, 0,04, причём независимо от вашей "сноровки". Уж не говоря, что даже если это и получиться, то в таком нештатном режиме может возникать кавитационный шум в заужении и засорение клапана.
Stout SVL угловой ду15, Kv регулируется от 0,23 до 1,21
Мегавольт. написал:
И уверен что этого диапазона хватит в большинстве случаев. Если бы была необходимость, то и диапазон делали бы другим.
В том-то и дело, что не хватает в большинстве случаев (при дельте Т системы более 15 градусов).
И необходимость такая есть. Поэтому многие производители и делают радиаторные термоклапаны с минимальной преднастройкой 0,04
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Inch1964 написал:
Сразу после нуля идёт минимально возможное Kv не равное нулю.
И какое минимальное Кv у клапанов с преднастройкой? Клапана Valtek запирают поток в ноль. Вполне логично что при определённой сноровке и регулировать можно от нуля. Вопрос в другом. А зачем? Вы сами говорите:
Inch1964 написал:
Stout SVL угловой ду15, Kv регулируется от 0,23 до 1,21
И уверен что этого диапазона хватит в большинстве случаев. Если бы была необходимость, то и диапазон делали бы другим. Ну и возвращаясь к теме: тут этого диапазона хватит более чем. Вполне возможно, что балансировка вообще не потребуется. как однажды мне тут сказали: "вся система 2 ведра воды. Хватит кипятильника нагреть и аквариумным насосом протолкнуть." ((с) не дословно). Inch1964, ближе надо быть к людям, ближе...
Inch1964 написал:
Чаще всего у них не хватает необходимого гидросопротивления. А также диапазон регулировки Kv недостаточен. Поэтому одних балансировочников на обратке радиаторов - может быть недостаточно для балансировки системы.
Как пример, балансировочник на обратке Stout SVL угловой ду15, Kv регулируется от 0,23 до 1,21
А если нужен Kv порядка 0,04 ???
Мегавольт. написал:
А как например VALTEC вообще с нуля идут...
Это какой конкретно Валтек? Не видел такого никогда ни у одного бренда и марки. Сразу после нуля идёт минимально возможное Kv не равное нулю.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Inch1964 написал:
Чаще всего у них не хватает необходимого гидросопротивления. А также диапазон регулировки Kv недостаточен.
Чаще всего на таких площадях вообще балансировка требуется минимальная, а то и вообще без неё можно жить.
Inch1964 написал:
Ну не заставляйте меня с цифрами в руках Вам доказывать, что Вы заблуждаетесь! Ну нет ни малейшего смысла в том, что Вы написали!
Не будем заставлять... Во-первых Вы это не сделаете, а во-вторых смысла мало и том что Вы написали.
Inch1964 написал:
Поэтому должны уметь отвечать за свои слова.
Вот и Вам не мешало бы этому научиться.
Inch1964 написал:
двухтрубные системы отопления Вы лично не балансировали НИ РАЗУ!
Ну Вы то их от балансировали не одну... не две... , но все на бумаге. Inch1964, Вот при всём к Вам ... отношении... У Вас как у многих, кто считает, что они умнее других, горе от ума начинается.
Расчёт это конечно хорошо, это правильно, это нужно... Но не всегда и не везде. Порой, проверенных временем, решений вполне достаточно. и ещё при расчёте... "гладко было на бумаге..."
Пьезометрический график, наглядно показывает разность давлений между магистралями подачи и обратки (в точках подключения потребителей).
А ведь только за счет этой разницы и происходит циркуляция теплоносителя через потребителя (при принудительной циркуляции).
Пример такого графика:
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Inch1964 написал:
что за глупость "верить кому-то и почему-то, и от-чего-то?"
ПОтому что знаем проходили
Inch1964 написал:
400 квартир нужно балансировать (кстати, как Вы себе это представляете, что бегаете по всем 400-м квартирам?)
В индивидуальной системе дачника достаточно установить данные запорные вентили, что позволит легко отбалансировать систему отопления. Не говорю про многоэтажный многоквартирный дом, где система более обширнее, и другие требования предъявляемые. Там действительно без балансировочной арматуры не обойтись. И гонки устраивать не надо.
молоток написал:
Поверьте в данном случае WhitePowder такого не понадобится
Извините, что за глупость "верить кому-то и почему-то, и от-чего-то?". Вы не Всевышний Бог, чтобы Вам верить безоглядно!
Вы сначала гидравлику научитесь рассчитывать хотя-бы с помощьюю программы.
молоток написал:
для такой индивидуальной системы предостаточно, это не 400 квартир
Извините, но неужели вы такой необразованный? Заблуждаетесь в том, что 400 квартир нужно балансировать (кстати, как Вы себе это представляете, что бегаете по всем 400-м квартирам?), а одну квартиру не нужно балансировать.
Ключевое слово для Вас - "пьезометр". Как поймёте, что это такое - так может и проекты на реализацию начну Вам давать.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
молоток написал:
Поверьте в данном случае WhitePowder такого не понадобится
Вот термины порядка "поверьте" не подходят в качестве аргументов. Нужны конкретные цифры.
И еще скажу, что "верить" вообще никому нельзя, и даже мне. Проверяйте по учебникам, а не по форумам.
Всё по гидравлике написано уже 70 лет тому назад!
молоток написал:
для такой индивидуальной системы предостаточно, это не 400 квартир
Ну не заставляйте меня с цифрами в руках Вам доказывать, что Вы заблуждаетесь! Ну нет ни малейшего смысла в том, что Вы написали! При чем здесь 400 квартир? Вот научитесь рассчитать "пьезометр", и посмотрите какие значения перепадов стоят у Вас в точках подключения ОП.
Хоть одна квартира с двухтрубкой, хоть 400 квартир потребуют балансировки.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Чаще всего у них не хватает необходимого гидросопротивления. А также диапазон регулировки Kv недостаточен. Поэтому одних балансировочников на обратке радиаторов - может быть недостаточно для балансировки системы.
Как пример, балансировочник на обратке Stout SVL угловой ду15, Kv регулируется от 0,23 до 1,21
А если нужен Kv порядка 0,04 ???
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.