Здравствуйте, есть два санузла разделенные стеной. Будет два унитаза, стояк один.
Со стояка выходит угол 110-87 далее тройник 110-110-87 и с каждой стороны будут выводы для инсталяций.
Подскажите могут ли быть проблемы с эксплуатацией (проблемы с гидрозатвором или др.)?
Или нельзя 87 угол на отводящей трубе, лучше 45 (чтобы направление потока сразу было в сторону стояка)?
Author, если первая картинка это вид сбоку, то нельзя. В идеале два тройника на стояке. Но такой большой гидрозатвор, как на картинке, обречён на засорение.
Возле стояка разместите воздушный клапан. Повороты все под 45г желательно. Работать будет с выдержоным уклоном исправно.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
cineman, это вид не сбоку (нарисовал плохо я), с тройника 87, будет 2*45 угла в горизонтале, чтобы вдоль стены пустить трубу под 2 см/метр. Так нормально?
Ознакомтесь
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Если вход в стояк один а унитазов два, то нужно в тройник на стояке вставить одноплоскостную крестовину 110х45 заглушив прямой ввод и от этой печки плясать.