3-4 см не много, но реально, можно добавить технониколевский пластификатор, чтобы прочностные характеристики улучшить, там расход маленький.

Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9674

при таком слое- самое простое как маяки использовать п образный профиль 27 на 28 мм. для гипсокартона. установленный (просто положенный) на болты-глухари.

Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9674

АнтонК написал:
в этом случае нельзя уменьшить до 40 мм толщину

я бы от 30 мм лил бы. с фиброй и пластификатором.

И еще 2 вопроса.

  1. Какие маяки лучше использовать? П-образные или Т-образные? Маяки планирую через сутки после заливки демонтировать.
  2. На что устанавливать маяки? Цпс, которой будет заливаться стяжка или что-то типо Ротбанта?

dmitro+, 40 мм будет в самой верхней точке пола, в нижних будет естественно побольше. Делать толстую стяжку ссыкотно, т.к. 5 этаж и боюсь переехать к соседям. Квартира 100 кв. м и грузить в нее 10 тонн боязно. Поэтому и прошу советов. Плита под стяжкой без стыков, лежать то она будет на плоскости, толщина изоляции минимальна, неужели в этом случае нельзя уменьшить до 40 мм толщину?

АнтонК написал:
C2h5-OH, почему она натянется? Тогда что, 40 мм без сетки? Не растрескаются? Что по поводу гидроизоляции посоветуете?

АнтонК, если гидроизоляция, пленка или акваизол, без разницы, стяжка плавающая, а плавающая стяжка минимум 50 мм толщиной, иначе есть шанс увидеть как коржи стяжки начнут жить каждый своей жизнью, что Вас не обрадует, на следующий день накройте стяжку пленкой, она боится сквозняков -причина трещин

Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9674

грунтовать желательно. ваша гидроизоляция в данном случае-временная. (пока делаете стяжку)- можно и без сетки.

C2h5-OH, все, извиняюсь за невнимательность. Почитал про эту гидроизоляцию, интересная штука. Информация по ней разнится немного. 2 вопроса. Грунтовать ли под неё поверхность? В описании идет речь про какую-то сетку, если идет применение на стыках плит.

Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9674

АнтонК написал:
Ей все мазать или только стыки плит и выходы труб?

а вот же:

C2h5-OH написал:
надо гидроизолировать стыки плит и проходы труб, дырки от люстр

C2h5-OH, латексная гидроизоляция? Ей все мазать или только стыки плит и выходы труб? Насчет наливного тоже думаю, но надо сначала плиту промерить, боюсь под наклоном лежит, и в итоге слой может быть слишком большой. 4 см не сильно жалко, пол и так получится ниже старого, т.к. Пирог из лаг и досок был 90 мм.

Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9674

  1. зачем в панЕльке 82 года, где вряд ли более 275см высота потолка- 4 см отнимать стяжкой? например- меня тут на днях приглашают сделать наливной по маякам в районе сантиметра- в панельке.
  2. если таки стяжка в 4см- надо гидроизолировать стыки плит и проходы труб, дырки от люстр латексной- например флехендихт. и достаточно пленки.
  3. 40 мм достаточно нормальной смеси и фибры.
    4 натянется- потому что цементы дают усадку.

C2h5-OH, почему она натянется? Тогда что, 40 мм без сетки? Не растрескаются? Что по поводу гидроизоляции посоветуете?

Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9674

такая стяжка с сеткой натянется и края у нее загнуться вверх. стальную
сетку ставят в слой не менее 10 см.

AndyMirror, сейчас половая доска на лагах лежит. Вчера начал все это хозяйство вскрывать.

Регистрация: 17.03.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 17777

АнтонК написал:
Ну и вечный вопрос. К соседям не перееду?

А сейчас то у вас что?

Добрый вечер. Первый мой пост на этом форуме. Купили большую квартиру и в ней предстоит ремонт. Опыта капитального ремонта нету, поэтому нуждаюсь во многих советах, т.к. информация из интернета сильно разнится. На данный момент встал вопрос о стяжке пола. Сначала делать её буду на кухне. Дом панельный, 9 этажей, постройка 82 или 83 года. Квартира на 5 этаже. Стяжку планирую ЦПС по минимуму - 40 мм, с армированием металлической сеткой с шагом 50х50 мм. По периметру демпфирующую ленту. Сейчас имеется 2 вопроса.

  1. Что посоветуете в качестве гидроизоляции? Рассматриваю 2 варианта: битумный праймер и поверх стеклоизол (с помощью горелки) или просто полиэтиленовую пленку 200 микрон.